Ämne:
problem ecozon och elomax
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
3
[
Alla
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: problem ecozon och elomax (läst 15754 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
problem ecozon och elomax
«
skrivet:
20 december 2014, 18:02:30 »
Citera
hej
jag har en ecozon VPLV-700 dockad mot en elomax 250 och har haft problem länge med att den får felmeddelandet "låg uteffekt hos värmepump". mestadels kommer problemen när det börjar bli kallt ute. är helt grön på detta men kollat lite och verkar inte vara nått smutsfilter installerat, automatiska avluftaren saknar skruven som ska täta efter luftning. oftast har den hoppat igång efter jag tryck på den gröna knappen på högtrycksvakten. sen han som installerade maskinen hade ändrat nått på fasvakten eller vad det heter?
där står oxå i manualen: vid uppstart av ett nedkylt system skall pannan startas i läge "elpanna" när önskad temperatur är uppnådd väls önskat driftsätt. detta för att larm "låg uteffekt hos värmepumpen" ejska aktiveras
om värmepumpen varit i drift mer än 3 timmar ska panntemperaturen överstiga 35 grader om ej kontrollera värmepump.(elpannan sänker panntemp till ca 30 grader för att problemet ska uppmärksammas. och jag har testat att starta med pannan själv igång och sen aktiverat pumpen. några ideer??? som sagt rätt rookie på detta.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #1 skrivet:
20 december 2014, 19:55:06 »
Citera
Min gissning är att överhettningsskyddet på elpatron löst ut eller nått liknande så att elpatron inte stöttar som den ska när värmepumpen inte orkar själv.
Då sjunker panntemp och larmet löser ut.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #2 skrivet:
21 december 2014, 13:04:26 »
Citera
ok fast tror inte den har kickat in än de har ju inte varit så kallt än, men kan man inte köra utan patronerna ett tag å se?? den tappar tempen ofta nu så jädra irriterande
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #3 skrivet:
21 december 2014, 15:47:48 »
Citera
Verkar din EcoZon ge den effekt den ska ge?
Finns det ett synglas på den?
Snurrar fläkten som den ska?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #4 skrivet:
21 december 2014, 18:52:23 »
Citera
hej
ja när den funkar så är det inga problem alls, kan de va nån inställning bara? skickar med lite fler bilder. kom gärna med fler ideer. :-) tack så länge
blev smått men den gröna knappen har den hoppat igång på och bilden ovan har den oxå startat på nångång
fler bilder??
«
Senast ändrad: 21 december 2014, 18:54:03 av cooljb
»
Loggat
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #5 skrivet:
22 december 2014, 20:57:59 »
Citera
hej igen
har nu kört utan eltillskott aktiverat och funkar kanon, kan de va som du skrev Carl N att de är överhettningsskyddet?? hade väck plåten och fattar det som denna??
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #6 skrivet:
22 december 2014, 21:19:01 »
Citera
Finns nån knapp att trycka in på den?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #7 skrivet:
22 december 2014, 23:21:44 »
Citera
tror de e den svarta på höger sida om den
Loggat
HansMarten
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 730
Karma +0/-0
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #8 skrivet:
23 december 2014, 09:56:48 »
Citera
Måste vara den röda knappen under jordsladden, men svårt att se om det är en skruvskalle.
Loggat
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #9 skrivet:
23 december 2014, 12:29:16 »
Citera
det är en skruvskalle den svarta e kopplad till skyddet har testat att trycka på den men där är ju inget som indikerat att den har utlöst? e det vanligt de går sönder eller kan de va elpatronerna? går de att mäta?
Loggat
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #10 skrivet:
08 februari 2015, 15:23:08 »
Citera
hej igen
nu fick jag felmeddelande igen och nu fick jag igång pumpen när jag tryckte in den gröna knappen på högpressostaten... vad brukar va fel då när den löser ut??
grrr blir tokig
Loggat
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #11 skrivet:
08 februari 2015, 15:44:59 »
Citera
Nej bil inte arg nu
Löser en ecozon på högtryck är det nog bara filtret i laddkretsen som du behöver göra rent.
Dom erfarenheter jag har gällande driftsäkerhet är jättebra .
Mät deltat på T och R från värmepumpen
Håll dig runt 8- 10 g vid dim temp för märkeffekten
Mvh
Cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #12 skrivet:
08 februari 2015, 15:57:48 »
Citera
ok menar du smutsfiltret?? isf verkar inte som där är nått? ej så haj på detta som du märker
Loggat
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #13 skrivet:
08 februari 2015, 16:16:20 »
Citera
följ rören ut från pannan till vp .
antingen ska det sitta en mässingsfärgad klump med ett sexkantslock på eller så sätter man en kulventil med filter i.
då är den ventilen lite större och har också en sexkant på sidan ,,
titta efter något sådan i laddkretsen
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #14 skrivet:
08 februari 2015, 16:21:36 »
Citera
mm Bild 2,, din cirkulationspump är felmonterad.. Motorn sitter kl 12
Den ska fällas så den hamnar kl 3 eller kl 9
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #15 skrivet:
08 februari 2015, 16:26:54 »
Citera
Det kan vara luft också som hindrar cirkulationen mellan pannan och värmepumpen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #16 skrivet:
08 februari 2015, 16:36:50 »
Citera
ja med den felmonterade pumpen ,,, luftfickan kan samlas runt pumphjulet och flödet avtar
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #17 skrivet:
08 februari 2015, 18:11:40 »
Citera
kanon bara hitta fel!! ska åtgärda pumpen men har följt rören ut till pumpen men finns inget
är det skit i rören som skapar problem??
Loggat
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #18 skrivet:
08 februari 2015, 18:55:50 »
Citera
Om det inte finns ett smutsfilter monterat av installatören fastnar eländet i växlaren ,,
försmutsningen gör att växlaren klarar inte av att kyla av processen ,, om det nu är det felet,,
men en felsökare av värme ska enkelt kunna finna orsaken till dina HP larm ,,
ecozonen är en driftsäker och enkel vp ..
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #19 skrivet:
09 februari 2015, 18:55:36 »
Citera
ok tack för hjälpen!! ska kanske sätta dit ett filter då. kan man kanske spola rent systemet innan eller??
Loggat
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #20 skrivet:
11 februari 2015, 20:50:11 »
Citera
hej igen! nu har jag vänt ner pumpen och märkte oxå på bild 1 att kranöppnaren slog emot röret så den har inte öppnat helt. återkommer om detta funkar bättre. sen idag när jag fått felmeddelandet och värmen sjunkit och pumpen inte startat så på bild 12 så tryckte jag in den blåa översta saken så pumpen kördes igång när man håller in den och sen när jag släppte den så kickade pumpen igång av sig själv. hur funkar det??
Loggat
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #21 skrivet:
11 februari 2015, 21:02:48 »
Citera
den blå saken är ett motorskydd för kompressorn ,,
du måste ha tappat en fas eller något dyligt när du trixa med CP ,, stängde du av värmepumpen på arbetsbrytaren innan du börja trixa med pumpen,
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #22 skrivet:
11 februari 2015, 21:20:21 »
Citera
ja jag stängde av allt innan jag började trixa men tryckte först på den blå innan jag började med cp. bild ett e det ett smutsfilter eller bara en pluggning? ska man mäta på motorskyddet så att alla faser är där? förlåt för min okunskap
Loggat
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #23 skrivet:
11 februari 2015, 21:31:39 »
Citera
om värme pumpen går har du ström på alla faser ,
man behöver aldrig be om ursäkt för att man har en fråga,, det finns inga dumma frågor bara dumma svar,
Bild ett är ett pluggat t-rör
Med vänlig hälsning
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #24 skrivet:
11 februari 2015, 21:41:37 »
Citera
hehe ok de e sant de :-) tack för hjälpen har ju lärt mig en del redan ju.. men rekommenderar du att sätta dit ett smutsfilter då? mvh
Loggat
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #25 skrivet:
11 februari 2015, 21:48:57 »
Citera
Ja om det inte finns något filter är det en stark rekomendation ,
Passa på att spola växlaren Baklänges om du har möjlighet,
Med vänlig hälsning
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #26 skrivet:
12 februari 2015, 06:36:18 »
Citera
En frÃ¥ga till CC☺️ Vilket smutsfilter? De med filter snett ut eller de med avstängningkran mer som en boll om du förstÃ¥r vad jag menar😣 och ska man montera den pÃ¥ utlopp mot värmepumpen??
Loggat
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #27 skrivet:
12 februari 2015, 07:03:59 »
Citera
Ja ta en en filterball som den kallas ( kulventil med filter)
Den ska monteras på det kalla vattnet som går in i väme pumpen ,
Jag tar alltid en dim större ventil/ filter en rördim ,
Lite mindre tryckfall i filtret !
Cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #28 skrivet:
12 februari 2015, 07:10:08 »
Citera
Ok kanon !! Tack för snabba svar cc
Loggat
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #29 skrivet:
15 februari 2015, 22:22:23 »
Citera
hej jag igen!
haft isär shunten för jag hade ett tickade ljud antagligen för att den gick trögt och såg den hade kuggat utanför plasten. nu är frågan jag har satt ihop den men vad är mittenläget på min shunt? är det rakt upp?? eller ska man gå åt vart värmen öppnar?
Loggat
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #30 skrivet:
16 februari 2015, 08:23:59 »
Citera
Loggat
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #31 skrivet:
05 mars 2015, 15:20:30 »
Citera
hej då var det jag igen med min helvetes pump!! när jag vaknade imorse så hade automatsäkringen gått till pumpen, startade igen men fick då igång den med att reseta motorskyddet gick nån sekund stannade och väntade ett tag resetade gick igång nån sekund samma sak?? märkte nån sladd satt lite halv löst så jag spände alla skruvar på motorskyddet och på kopplingsplinten. så nu funkar det igen. är det vanligt att det glappar på dessa grejor?? ofta man behöver byta motorskyddet? mvh jerry
Loggat
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #32 skrivet:
05 mars 2015, 21:20:26 »
Citera
ne nu stannar den ofta igen grrrr tycker det surrar lite ifrån kontaktorn ibland innan start??
Loggat
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #33 skrivet:
08 mars 2015, 15:42:06 »
Citera
hej alla!! då kan jag avsluta denna tråd,,, fick hit vd:n för Ecozon Mats Carlsson
som kikade på problemet. det var kontaktorn som spökade och trimmade in maskinen på lågpress och lite andra inställningar. så nu går den som en dröm. tacka alla inblandade och måste säga att Mats va en härlig gubbe :-)
Loggat
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #34 skrivet:
08 mars 2015, 19:10:26 »
Citera
nu hade du tur cooljb
du fick ut en riktig kyltekniker / felsökare till din värmepump..
Det finns mycket kunskap i den herrn, Nu bör du få en problemfri värmepump som du kommer att ha glädje
av i framtiden
Med vänlig hälsning
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
SV: problem ecozon och elomax
«
Svar #35 skrivet:
20 januari 2016, 10:42:27 »
Citera
Hej jag igen😀 Tänkte en frÃ¥ga ang givare,, har enbart utgivare sÃ¥ jag undrar ska man ha innegivare oxÃ¥? Bor i en o halv plansvilla. Ok spelar de nÃ¥n roll om man har ett rörs system eller 2?
Mvh
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
3
[
Alla
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
problem ecozon och elomax