Dimman1987

  • Gäst
Dimman1987
Dimensionering av luft/vattenvarmepump
« skrivet: 16 mars 2024, 08:17:15 »
Hej,
Håller på att konverterar från direktverkande el till luft/vattenvarmepump.
Boningshuset är på ca 200m2 idag, och man kommer i framtiden att komplettera med ca 50m2 på ovanvåningen.

Plats: Nordvästra Skåne

Elförbrukningen idag ink varmvatten ligger på ca 25.000kWh.

Kollar man energimyndighetens tabell, så blir det enligt nedan:
25000kWh/2800(Södra Sverige) = 8,93kW

Så då borde det klara sig med en 9kW luft/vattenvarmepump?
Eller man skulle gått upp till en 13kW? Om man räknar på följande:
250m2 x 60W/m2 = 15000W

Gör man testet på ex Bosch's hemsida, så räcker en 9kW:are upp till 33000kWh/år. Dock gissar jag att typ 25% är elpatron då?

Inte ska det va lätt ^-^


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Dimensionering av luft/vattenvarmepump
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2024, 08:38:13 »
Hej! När är huset byggt och isolerat? Trähus? Om huset ska byggas ut med 50 kvm till 250 kvm låter det spontant som du borde välja 13 kW-modellen. Den är också 3-fas vilket 9 kW inte är och det ger betydligt snällare belastning på husets elnät.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av luft/vattenvarmepump
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2024, 08:44:02 »
9 kW låter rimligt, tänk på att effektangivelsen på en LVVP är vid +7 C utetemp.
Det kan vara bra att kolla effektkurva/utetemp, så ser du effekten vid normal utetemp för vintern på din ort.
Skulle tro att det är få dagar du har kallare än -5 C ute så en 12-13 kW modell ligger nog närmast.
Denna visar min/max för en Nibe, men tror andra märken har liknande prestanda.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!