Titel: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: Raj skrivet 14 november 2016, 19:40:19
Hej,
Min FLVP tappar trycket och svänger väldigt mkt mellan noll och 2 bar. Jag har fyllt på den några gånger med vatten den här veckan. Tryckte på luft ventil i expansionskärl och det är ingen luft som pyser ut men bara några droppar vatten. Jag misstänker att gummi membran är trasig i expansionskärl. Vem byter detta? Rörmokare eller ngn annan värmepump specialist? Vem ska man ringa till? Hjälp!
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: Carl N skrivet 14 november 2016, 20:08:53
Låter som du måste ha ett nytt expansionskärl, hittar du nån beteckning på det gamla kan du söka på Google.
De är relativt enkla att byta själv om det är åtkomligt.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: Raj skrivet 14 november 2016, 20:30:02
Tack för svaret. Ingen beteckning men här har du bild på den. Måste vara det samma som på IVT 490 FLVP.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: Raj skrivet 14 november 2016, 20:57:16
Hittade expansionskärl på internet och den kostar inte mer än cirka 800SEK men hur byter man detta? Har vi ngn här som har bytt den tidigare och kan beskriva olika steg i detalj.

http://500120.com/produkter/reservdelar/ivt/expansionskarl/? Mkt tacksam.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: Carl N skrivet 14 november 2016, 22:10:46
Ser ut som att man måste plocka bort sidoplåten på vänster sida för att komma åt grejerna.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: purjo__ skrivet 14 november 2016, 23:03:56
Om du har plats utanför VP'n så kan du hänga upp kärlet vid sidan om. Det gamla kan sitta kvar. Du behöver inte ansluta det på exakt samma ställe, utan ett avstick nånstans på värmekretsen funkar.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: Raj skrivet 15 november 2016, 06:59:36
Det är inte bara frågan om hur man ska plocka bort den gamla i ett trångt utrymme men också frågan om vilka vatten ventiler som ska stängas (och el till FLVP) innan man vågar att ta lös tryckkärl. Sedan kommer säkert montering, avluftning av systemet mm. Jag skulle vara mkt tacksam om ngn som har gjort detta kan beskriva for oss alla.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl
Skrivet av: Carl N skrivet 15 november 2016, 07:21:38
Man börjar ju med att stänga av pannan, säkrast är att bryta strömmen på arbetsbrytaren.
Det finns ingen ventil mellan panna och kärl (och får inte heller finnas) men är man 2 personer så kan den ena vara beredd att sätta dit tummen om det är trycklöst så kan man begränsa vattenmängden som tappas ur vid demontering.
Mellan panna och radiatorer kan det sitta ventiler (beroende på om installatören tyckt det vara nödvändigt), stäng alla såna innan demontering.
Om det finns avstängningsventiler mot radiatorerna så är trycksättning/luftning enkel, man fyller på tills trycket är ca 1 bar, luftar på nippeln i höjd med plåten som panelen är fäst i.
Man fyller och luftar tills man är nöjd och öppnar sen till radiatorerna och kör igång grejerna.
Sen kan man behöva gå över och lufta både panna och radiatorer efter några dagar igen samt kolla trycket regelbundet.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl
Skrivet av: Josth skrivet 15 november 2016, 08:45:06
Man får heller inte glömma att kontrollera förtrycket i gummiblåsan i det nya expansionskärlet innan systemet fylls med värmevatten. Oftast ska det vara 0,5 bar men har man fler än två våningar behöver man räkna på det.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: hidyho skrivet 16 november 2016, 21:16:55
Nej förkontrollera inte det nya kärlet. De är förtryckta med korrekt tryck.
Du byter kärlet framifrån.
Du stänger inkommande vatten. Tömmer ut trycket ur en blandare.
Sen tömmer du värmesystemet. Där är en avtappningsventil för det. Vit sådan med svart lock.
Ta bort spillkoppen och spillkoppshållaren. Ta bort kallvattenarmaturen (när värmesystemet är tömt)
Lägg upp en bild så jag får se hur rörisen dragit rören så kan jag se om där är något annat du måste ta bort.
Om där inte är något annat rör i vägen så är det bara att dra ut kärlet, in med det nya, på med armaturen och spillkopp igen. I med vatten. Jag brukar byta säkerhetsventilen när jag ändå väntar på att vattnet håller på att tömmas. Rätt gött att ha både nytt kärl och ny ventil.

Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: Raj skrivet 08 december 2016, 19:08:49
Tack för alla svar. Jag vågade inte byta själv. Värmepumps firma har bytt den idag. Det var inte lätt. Flera slangar fick flyttas för att komma åt den. Säkerhetsventilen är också bytt.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl trasig?
Skrivet av: Stefan Skoglund skrivet 17 december 2016, 17:14:00
Tack för alla svar. Jag vågade inte byta själv. Värmepumps firma har bytt den idag. Det var inte lätt. Flera slangar fick flyttas för att komma åt den. Säkerhetsventilen är också bytt.
Ja du har ju ett litet ormbo direkt nedanför behållaren vilket gör det lite jobbigt att lossa den konsolen som kärlet vilar på. Jag är lite osäker nu om konsollen måste väck eller inte.
Titel: SV: Autoterm 190F (Samma som IVT 490) trycket upp och ner, expansionskärl
Skrivet av: mano skrivet 17 november 2020, 09:57:10
Man börjar ju med att stänga av pannan, säkrast är att bryta strömmen på arbetsbrytaren.
Det finns ingen ventil mellan panna och kärl (och får inte heller finnas) men är man 2 personer så kan den ena vara beredd att sätta dit tummen om det är trycklöst så kan man begränsa vattenmängden som tappas ur vid demontering.
Mellan panna och radiatorer kan det sitta ventiler (beroende på om installatören tyckt det vara nödvändigt), stäng alla såna innan demontering.
Om det finns avstängningsventiler mot radiatorerna så är trycksättning/luftning enkel, man fyller på tills trycket är ca 1 bar, luftar på nippeln i höjd med plåten som panelen är fäst i.
Man fyller och luftar tills man är nöjd och öppnar sen till radiatorerna och kör igång grejerna.
Sen kan man behöva gå över och lufta både panna och radiatorer efter några dagar igen samt kolla trycket regelbundet.

Jo man får ha en ventil till kärlet, gärna med avtappning för att fixa förtryck utan demontering av kärl, men inte till säkerhetsventilen.