Skrivet av: CFredrikW
« skrivet: 12 november 2019, 21:15:21 »

Bra tråd.
Min thermia från 2011 vägrade starta och visade 16-18 grader ute, riktig utetemperatur ca 6 grader.
Öppnade givarboxen ute och rengjorde motstånd och kablar.
Vips så återgick pannan till att visa korrekt utetemperatur och startade upp som förväntat.
Skrivet av: JohanTingström
« skrivet: 17 september 2012, 20:31:11 »

Har samma problem som TS! :'( Är detta något man vågar sig på att byta själv? Något man ska tänka på innan byte? Tacksam för svar
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 11 september 2012, 10:55:51 »

NTC-motståndet har Elfa-nummer 60-259-36.

En tabell (beklagar formateringen):
T [ °C],  givarresistans [ohm, 5 % tolerans], spänning över givaren [V, minst 5 % tolerans]

-40   3288,9   3,10
-35   2478,4   2,77
-30   1883,7   2,43
-25   1443,7   2,10
-20   1115,4   1,79
-15   868,5    1,51
-10   681,2    1,27
-5   538,2    1,06
0   428,2    0,88
5   342,9    0,73
10   276,4    0,61
15   224,1    0,50
20   182,8    0,42
25   150   0,35
30   123,7    0,29
35   102,6    0,24
40   85,5   0,20
45   71,6   0,17
50   60,3   0,15


T
Skrivet av: NicklasB
« skrivet: 11 september 2012, 09:42:50 »

Tack torbjorn_forsman!

Mycket bra information för mig och många andra! Ska plocka fram multimetern när jag kommer hem. Kollade lite på Elfa tidigare men var osäker på vilket NTC-motstånd jag skulle ha.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 10 september 2012, 14:16:21 »

Thermia använder ett 150 ohm NTC-motstånd som utegivare (standardtyp, kan köpas för några kronor hos t ex Elfa). Om värmepumpen indikerar en högre temperatur än den verkliga så är det troligen överledning eller kortslutning i kabeln till givaren, möjligen skulle det kunna ha hänt något med ingången på styrkortet. Prova att koppla bort givaren och mät spänningen över plintarna, då ska det bli ca 5 V där.
Om spänningen blir lägre eller om den fortfarande visar hög temperatur med givare och kabel bortkopplad, så är det fel på styrkortet. Kanske krypströmmar pga smuts eller  hög läckström i den 10 uF tantalkondensator som sitter nära kontaktdonen för givarsignaler.
Javisstja, det där hade du ju förklarat en gång förut för mig, hjälpte mig då. Tack igen.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 10 september 2012, 12:05:45 »

Thermia använder ett 150 ohm NTC-motstånd som utegivare (standardtyp, kan köpas för några kronor hos t ex Elfa). Om värmepumpen indikerar en högre temperatur än den verkliga så är det troligen överledning eller kortslutning i kabeln till givaren, möjligen skulle det kunna ha hänt något med ingången på styrkortet. Prova att koppla bort givaren och mät spänningen över plintarna, då ska det bli ca 5 V där.
Om spänningen blir lägre eller om den fortfarande visar hög temperatur med givare och kabel bortkopplad, så är det fel på styrkortet. Kanske krypströmmar pga smuts eller  hög läckström i den 10 uF tantalkondensator som sitter nära kontaktdonen för givarsignaler.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 september 2012, 20:10:31 »

Var hittar jag ny givare?

Enklast är att leta upp närmsta återförsäljare för Thermia och köpa genom denne.
http://www.thermia.se/aterforsaljare/_hitta-aterforsaljare.asp
Skrivet av: NicklasB
« skrivet: 09 september 2012, 12:38:02 »

Kan kalibrera i pumpen, men bara +-5 grader. Nu visar den +20 fel.

Ska prova att skruva upp/isär dosan och givare, göra rent och skriva ihop. Men det skulle kännas bra att byta ut motståndet i givaren om jag hittar ett nytt.

Bra tips ORAKLET, så slipper man huttra medans jag löser det!
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 09 september 2012, 12:36:14 »

Ryck ur den (VP tror det är 0 grader då) så får du lite värme tills du har bytt ut den,, blir det för varmt, ändra läge till drift VV :)
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 09 september 2012, 12:30:23 »

Verkar som den är defekt. Kan du pröva att kalibrera den? Går på min Nibe.
Kanske du har smuts o fukt i givardosan  som bidrar till givarfelet? Eller glapp i anslutningar i dosa eller VPn

Tillägg: torbjorn_forsman förklarar bättre i inlägg #6 vad jag menar
Skrivet av: NicklasB
« skrivet: 09 september 2012, 11:39:12 »

Har en Thermia Diplomat installerad sedan några år. Nu började det kännas kyligt i huset så jag gick och tittade varför pumpen inte börjat leverera värme till huset. Pumpen säker OK men producerar ingen värme. Då ser jag att den säger att utetemperaturen är +35 grader, via utegivaren. Utetemperaturen är en av parametrarna för att avgöra om pumpen ska producera varmvatten till värmesystemet.

Är givaren trasig? Lätt att byta om jag vet var jag köper en ny. Var hittar jag ny givare? Är det troligt att det är den som är trasig?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!