Författare Ämne: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?  (läst 3489 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« skrivet: 26 oktober 2009, 21:50:57 »
Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den på EcoEl?

Samt när den går på xtra VV, så drar VP upp nedre till 55, går patronen in samtidigt om xtra varmavatten är satt till 56 eller mer?
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 21:53:39 av luddeno1 »

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 22:40:27 »
Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den på EcoEl?

Samt när den går på xtra VV, så drar VP upp nedre till 55, går patronen in samtidigt om xtra varmavatten är satt till 56 eller mer?

Du kan läsa på sid 31 och framåt i manualem till EcoEl (i varje fall i min) hur det funkar med extra varmvatten. Om elpatronen inte är satt till 0kW, hjälper den till, det finns en säskild inställning av temperaturen för elpatronen under menyn inställningar, som talar om till vilken temperatur patronen ska värma till under varmvattenkörning ("Extra VV elpanna ºC"). Det spelar ingen roll vad patronen är satt till i den normala inställningen ("Elpanna ºC"), däremot får den inte vara frånkopplad med effekten satt till 0.

Pumpen värmer undre pannan till 55º och elpatronen värmer övre pannan enligt inställningarna under extra VV i inställningsmenyn under körningen av extra varmvatten.

 //Ronnie
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 22:48:07 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 22:54:16 »
Jo, jag har läst den hur många gånger som helst och tycker att man kan tolka den på lika många sätt.
SÅ så fort xtra vv kopplas in så går patronen direkt in och värmer oxå även om xtra vv är satt till 55?

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 22:58:00 »
Det enda jag har kvar i plinten är NS/RS inkopplingen, är det nån speciell inkoppling för den externa "xtra VV knappen" som jag saknar?

Utloggad XJR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 23:20:56 »
Det enda jag har kvar i plinten är NS/RS inkopplingen, är det nån speciell inkoppling för den externa "xtra VV knappen" som jag saknar?

Extra VV-knappen ska kopplas in på plats 10 och 11 i kopplingsplinten, sedan väljer du VV under menyn Avancerat/ Inställningar/ Fjärrstyrning
Ingången har 3 valbara funktioner NS nattsänkning, RS rundstyrning eller VV extra varmvatten. (sidan 40 och 41 i manualen för EcoEl)
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 23:40:24 av XJR »

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 23:43:34 »
Va faan, jag har inte VV som option, endast RS & NS...
Inte konstigt att man inte får ihop det???

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2009, 13:47:59 »
Det enda jag har kvar i plinten är NS/RS inkopplingen, är det nån speciell inkoppling för den externa "xtra VV knappen" som jag saknar?

Extra VV-knappen ska kopplas in på plats 10 och 11 i kopplingsplinten, sedan väljer du VV under menyn Avancerat/ Inställningar/ Fjärrstyrning
Ingången har 3 valbara funktioner NS nattsänkning, RS rundstyrning eller VV extra varmvatten. (sidan 40 och 41 i manualen för EcoEl)

Kan man samköra "knappen" med schemalagt xtra VV?
Hur länge blir det xtra VV med knappen?

Utloggad skuggan_pm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2009, 13:52:18 »
Hej


A: Kan man samköra "knappen" med schemalagt xtra VV?
B: Hur länge blir det xtra VV med knappen?

På A svarar jag vet ej.
B: Hur länge ställer du in med parametern "Extra VV min"
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2009, 14:57:05 »
Hej


A: Kan man samköra "knappen" med schemalagt xtra VV?
B: Hur länge blir det xtra VV med knappen?

På A svarar jag vet ej.
B: Hur länge ställer du in med parametern "Extra VV min"

När du aktiverar Extra VV, måste du också välja antingen "tid" eller "dag för dag".
När du sedan aktiverar Extra VV nästa gång, är det valet du gjort här som gäller.
Det borde vara samma sak, när du använder knappen, att valet mellan tid resp dag för dag gäller.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2009, 15:07:30 »
Jag kan svara på min egen fråga, det går att samköra dom.
Det här händer om du trycker på knappen med schemalagd xtra vv.
Om funktionstyp ”dag för dag” valts i menyn ”Extra varmvatten” aktiveras tidsfunktionen ”Tid”. Är produkten redan inne i en
höjning enligt ”Dag för Dag” som tar slut före funktionen ”Tid” löper funktionen ”Tid” ut.
Efter höjningens slut återgår produkten till funktionen ”Dag för Dag” om den var ställd i det läget.

Så knappen är "fru-säker" även om man har schemalagd xtra vv.
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 15:10:16 av luddeno1 »

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2009, 15:11:36 »
Det var ju faktiskt en smart lösning för en gångs skull.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl, Xtra VV knappen, hur kopplar ni in den?
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2009, 09:38:42 »
Ni som inte har VV som option på RS + NS, (ingen möjlighet till xtra VV knapp) mao har en tidigare program vara än 070529 så kan ni uppdatera med:
581 378 402 Programkrets (CTC art.nr) 327:- exkl moms och frakt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!