Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Jorme skrivet 31 januari 2018, 17:52:56

Titel: Nibe F2120- 12kw eller ivt airsplit -15
Skrivet av: Jorme skrivet 31 januari 2018, 17:52:56
Är i färd med att bestämma vilken värmepump jag ska sätta in då kombipanna och acctank ska ut. Har fått offerter från 3 st installatörer. 2 st har lämnat på nibe F2120 12kw+vvm320.
1 st installatörer har föreslagit ivt air split 15 kw (116000) Tyvärr var offerten med ivt pumpen dåligt specad men tror att installationen blir ganska lika. Ivt kanske 5-10 k billigare. Magkänslan säger Nibepumpen då den är effektivare men splitpumpen kan ju vara en trygghet vid längre strömavbrott..( har iof aldrig varit med om ett strömavbrott under vintern under dom 10 år jag bott på orten). Bor längst västerbottenskusten. Är det nån som varit med om en pump som frusit? Hur är kvalliten på nibepumpen? (Är väl en hyfsat ny modell, mycket problem)? Nån som har nån åsikt om dessa pumpar?
Titel: SV: Nibe F2120- 12kw eller ivt airsplit -15
Skrivet av: HR 440 skrivet 31 januari 2018, 18:25:21
Hej, jag satte in min Nibe F2120  16  och VVM 310 den 19 maj, satte dit ett larm på 89 decibel så man hör om det skulle var ett strömavbrott när man sover ,inga problem eller larm än så länge värmer 220 m2  till 22 grader och   , har en inomhus pool på 25 m3 som jag håller 26 grader  ,från 19 maj till idag förbrukat 6000 kwh på värme och vatten har en separat elmätare för värmepumpen så det enkelt att ha koll , huset ligger i Piteå , enplans byggt  1979 lösvirkeshus, mycket nöjd , VVM 310 har tank på 50 liter så inga knäppningar, har även en UKV 200 liter på returvattnet som volymförstorare 10 nya radiatorer och golvvärme i badrummet och poolrummet ca 50m2 nästan ingen isolering under
Titel: SV: Nibe F2120- 12kw eller ivt airsplit -15
Skrivet av: Jorme skrivet 31 januari 2018, 20:34:20
Låter ju onekligen bra.. Man undrar ju hur länge det måste vara strömavbrott innan nått fryser sönder vid typ -15. Har du nån glykol i systemet?
Titel: SV: Nibe F2120- 12kw eller ivt airsplit -15
Skrivet av: Jorme skrivet 31 januari 2018, 22:02:13
Täcker villaförsäkringen om en utedel fryser sönder pga strömavbrott??
Titel: SV: Nibe F2120- 12kw eller ivt airsplit -15
Skrivet av: GabrielH skrivet 31 januari 2018, 23:15:17
5h 45m vid lite under -10 klarade Ecoairen förra vintern.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63558.msg669517#msg669517
Titel: SV: Nibe F2120- 12kw eller ivt airsplit -15
Skrivet av: HR 440 skrivet 01 februari 2018, 04:30:12
Hej, nej ingen glykol, men man kan ha 15% enligt Nibe, men jag har tappkranar så man kan tömma utedelen jag har provat att tömma hela systemet de 10 januari då vi bytte samtliga radiatorer till lågtemp , jag har enrörsystem inga problem, kunde sänka kurvan från 7 till 5  + 2. Bytte för att det levde om i gamla  sling radiatorerna när cirkpumpen drog på när det blev minusgrader.