SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #45 skrivet: 26 oktober 2017, 20:18:54 »
vpa 200/70 har  liten mantelvolym.  har rÃ¥kat ut för detta flera gÃ¥nger, och  vp stannar för att den fÃ¥r hög retur. Byt beredare och sätt en vpb istället.  eller en 200/300
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #46 skrivet: 26 oktober 2017, 20:33:20 »
Varför skulle man byta beredare när det inte är problem med beredaren  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #47 skrivet: 26 oktober 2017, 20:38:14 »
Hej är helt ny på forumet :)
Tänkte låna denna tråd för jag har en helt ny F1145-10 och 500l tank som varit igång ca 1 månad
är ju då helt grön vad det gäller justering av olika parametrar i styrsystemet.
Men har tittat på forumet och förstått att det finns kunskap i stugorna.
Jag har loggat och undrar om någon skulle vilja ta sig tid att titta då jag ej kan själv
laddar upp en fil så får vi se vad det kan ge.
Mvh Elon
Ser ok ut men tycker det är lite för lågt delta dvs skillnaden mellan ingående vatten resp utgående vatten i vp man brukar rekommendera ca 7-8 grader men det kan vara Nibes mjukvara som vill ha det så men misstänker att cp hastigheten står i fast läge och i så fall bör den sänkas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad elon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #48 skrivet: 26 oktober 2017, 21:20:12 »
Stort tack för att du tog dig tid.
Jag har tittat i meny 5.1.11 den står på intermittent sedan i auto och max hastighet 85%
ändrade till 70% kan detta vara rätt väg att gå?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #49 skrivet: 27 oktober 2017, 08:58:13 »
Hej är helt ny på forumet :)
Tänkte låna denna tråd för jag har en helt ny F1145-10 och 500l tank som varit igång ca 1 månad
är ju då helt grön vad det gäller justering av olika parametrar i styrsystemet.
Men har tittat på forumet och förstått att det finns kunskap i stugorna.
Jag har loggat och undrar om någon skulle vilja ta sig tid att titta då jag ej kan själv
laddar upp en fil så får vi se vad det kan ge.
Mvh Elon

Är det en arbetstank med shunt?
Ser ut att vara mycket hög temp (över 40 °C börvärde då det är +5 °C ute) på extern framledning BT25, har du pluttiga radiatorer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #50 skrivet: 27 oktober 2017, 12:42:12 »
Stort tack för att du tog dig tid.
Jag har tittat i meny 5.1.11 den står på intermittent sedan i auto och max hastighet 85%
ändrade till 70% kan detta vara rätt väg att gå?
I meny 5:1:14 kan du ställa in vilket system du har antar att du har radiatorer och sen ställer du in dut dvs hur kallt det blir hos dig som kallast. 
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad elon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #51 skrivet: 27 oktober 2017, 17:08:07 »
Ja det är en arbetstank samt extra klimatsystem
passade på att ändra lite i samband med pumpinstallationen ser ut såhär
enrörsystem uppdelat på 4 slingor, elementen tycker jag inte är så små.
värmen till plan 1 går ut direkt från tank med extern cp, källare extra klimatsystem med shunt och cp
tanken med detta är att kunna shunta ut lite värme sommartid.
att stigartempen blir lite hög vid laddning tror jag beror på att cp till plan 1 drar till sig värmen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #52 skrivet: 27 oktober 2017, 17:18:39 »
Du har inga termostater aktiverade på plan 1 ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad elon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #53 skrivet: 27 oktober 2017, 17:29:30 »
Jo första elementet på ena slingan är i sovrummet den står på 17 grader

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #54 skrivet: 27 oktober 2017, 17:59:39 »
Du har ganska hög framledning redan nu vid milt väder men är det inga termostater som stryper så är det nog inte så mycket att göra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #55 skrivet: 27 oktober 2017, 22:17:11 »
Kolla upp att radiatorerna i ettrörsystemet är varma ordentligt?
Vilken fart har du på externa cirkpumpen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad elon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #56 skrivet: 28 oktober 2017, 11:11:35 »
cp är grundfos alpha2l och är i läge pp1.
Jag har läst manualen för dessa pumpar och dom rekomenderar pp1-pp2 för enrör.
Men jag håller med dig att elementen borde vara lite varmare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #57 skrivet: 29 oktober 2017, 11:51:24 »
Jag skulle prova med lite högre fart på externa cirkpumpen.
PP1/PP2 är nog mest till för de som reglerar värmen med termostater, jag skulle använda mig av ett fast varvtal och se till att alla radiatorerna i slingorna blir varma.
Och som sagt, ställa termostaterna på max och reglera värmen inne med kurvan på värmepumpen.

Om nått rum behöver lite lägre temp än övriga kan du använda termostat där, men undvik att styra värmen i alla rum med radiatortermostater.
« Senast ändrad: 29 oktober 2017, 11:53:39 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad elon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #58 skrivet: 04 november 2017, 14:05:46 »
Har nu provat olika hastigheter på pumpen men tycker det att det inte skiljer sig något
förutom ljudet i rören.
Det jag upplever är att den största delen av värmen bara snurrar runt i systemet
Hur skulle det fungera om man monterar flödesventiler tex imi eclipse i slutet på varje slinga?
skulle elementen bli varmare om man minskar flödet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #59 skrivet: 04 november 2017, 15:23:08 »
Oftast är bypassen på enrörssystem utförmad så att högre flödet gör att vattnet tar vägen via radiatorn.
Så lägre flöde över radiatorerna gör nog det hela sämre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!