Författare Ämne: Nibe F1145 tappvattensproblem  (läst 7998 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #30 skrivet: 15 september 2017, 17:12:01 »
Okej, manteln innehåller 60/70 liter tror jag. Men när jag står och tittar när kompressorn värmer varmvattnet så ser jag att tempen stiger till 52/53 grader, sen sjunker det till ca 45 på en kvart. Om vattnet i själva beredaren uppnår 50+ grader varför sjunker det så fort? På displayen står det tex 45c så kan man också tappa 45c så det stämmer.

Sen undrar jag, man ställer in start 40c, stopp 51c, men vattnet verkar alltid ligga ungefär mellan 40 och 51c. Måste jag ställa in 60c för att få 50c tex?
Tempen sjunker fort för att den överför energin fram manteln till innerdelen av beredaren. Men vad är egentligen problemet den startar inte ofta och du har vv  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Albineriksson7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #31 skrivet: 15 september 2017, 23:18:29 »
Tänkte att värmepumpen anger vattnets temperatur, inte det som finns i manteln.
Om vp nu anger temp i beredaren, och inte manteln, är det så att den värmer till inställda 51c, sen sjunker tempen fort för att manteln tar energi ifrån vattnet i beredaren?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #32 skrivet: 16 september 2017, 15:10:08 »
Vp värmer manteln och mäter tempen i manteln. Mantelns temp sjunker när beredaren tar energi från manteln.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Albineriksson7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #33 skrivet: 17 september 2017, 20:47:58 »
Okej så om jag förstår rätt så visar displayen mantelns temperatur? När pumpen värmer manteln så kommer manteln bli den inställda 51 grader, pumpen stannar för tempen är uppnått. Tempen i manteln sjunker för att beredaren tar energi från den. I slutet så jämnar temperaturen mellan beredaren och manteln, och därför har man då cirka 46 grader i beredaren.

Stämmer det ungefär? Då är det inte något fel med anläggningen, men däremot inte direkt optimalt och hade varit bättre med en VPB istället för VPA, då hade vi förmodligen haft den inställda temperaturen och lite mindre startar för vv.

Tack för alla svar  tummenupp

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #34 skrivet: 17 september 2017, 20:55:22 »
 tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Albineriksson7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #35 skrivet: 23 september 2017, 15:19:55 »
Hej har nu kollat över en period på 9 dagar hur det ser ut.

På de här 9 dagarna så har den i snitt gått igång 18 gånger / dag med en genomsnittlig drifttid på cirka 4.8 /h per dag.

Totalt drifttid på 9 dagar är 44 h och 163 starter.

Utloggad GordonE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #36 skrivet: 23 september 2017, 18:09:37 »
Här är en graf ifrån en nibe f1235 8kw. Dock med något förvärmt varmvatten genom en tekniktank. Varmvattnet görs i den inbyggda lilla beredaren.

Utloggad Albineriksson7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #37 skrivet: 24 oktober 2017, 19:14:15 »
Nu med en medelutetemperatur på 3c gör vp av med 13 timmar om dagen/27 starter om dagen. Tycker det låter lite mycket med 13 timmar om dagen för den här tiden av året?
Framledningstemp ligger på ungefär 37c och håller det varmt inne (21c).

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #38 skrivet: 24 oktober 2017, 22:34:41 »
Räknar du med att du börjar värma huset vid +15 värmer du 12 grader och fixar troligtvis knappt 12 grader till dvs -9 grader utan elpatron.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Albineriksson7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #39 skrivet: 24 oktober 2017, 23:24:29 »
Så blir det -10c ute behövs elpatronen. El tillsats har varit 296h under 3år eller 98 timmar om året.
Tyckte att det lät mycket med 13h kompressortid per dag nu på hösten, ca 10600h över 3 år har den gått ca 3500h om året.
Ska den gå 24 timmar om dagen sen på vintern? Har ingen aning om vad som är normalt.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #40 skrivet: 25 oktober 2017, 12:52:02 »
Den bör klara runt -10 utan elpatron blir det kallare eller om ni tappar mycket vv behövs elpatron och när elpatron hjälper till ska kompressorn gå hela tiden. Beroende på vart huset ligger är det ju troligtvis inte så många dagar med under -10 så andelen elspets blir låg.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Albineriksson7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #41 skrivet: 25 oktober 2017, 14:36:14 »
Ok, men vad är din synpunkt ang 13h om dagen kompressortid?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #42 skrivet: 25 oktober 2017, 15:06:10 »
Det beror helt på hur den är dimensionerad men 13 tim är ganska normalt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Albineriksson7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #43 skrivet: 25 oktober 2017, 21:26:52 »
Det beror helt på hur den är dimensionerad men 13 tim är ganska normalt.

Okej, det är 1 timme som går till varmvatten, mer än vad det var på sommaren (vi duschar inte mer än då).
Såg i service-menyn att framledningstemperatur var just då 31.1 och retur 31.2c. Igår 35.4 och något högre temp retur.

Utloggad elon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #44 skrivet: 26 oktober 2017, 19:29:08 »
Hej är helt ny på forumet :)
Tänkte låna denna tråd för jag har en helt ny F1145-10 och 500l tank som varit igång ca 1 månad
är ju då helt grön vad det gäller justering av olika parametrar i styrsystemet.
Men har tittat på forumet och förstått att det finns kunskap i stugorna.
Jag har loggat och undrar om någon skulle vilja ta sig tid att titta då jag ej kan själv
laddar upp en fil så får vi se vad det kan ge.
Mvh Elon

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!