0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Standardfel på nibe. Köp ny beredare. Eller sänk temperaturen så pass mycket att den slutar larma.
Vilken inställning har du på varmvattnet i meny 2.2?Lyx-läget ger nästan alltid denna information.Hög kondensor in är inget larm, det är ett informationsmeddelande.
Du har beläggningar på varmvattenslingan inne i beredaren, prova sänk från normal till ekonomi, så fungerar det säkert bättre. Du måste spola ur din beredare med något surt för att få kalket ( om du har kalkrikt vatten) att släppa från slingorna. Eller har du egen brunn? då kan det vara annan skit på slingan också.Går det inte att spola rent, måste du tyvärr köpa en ny stomme med beredare till din värmepump, och flytta över allt från den gamla till den nya stomme.
Kolla först att nån tempgivare inte visar fel värde?Kolla BT6, BT7, BT2, BT12, BT3 och BT15 samtidigt när den gör varmvatten och när den värmer huset?
OK. Jag har koll på de flesta givarna men var sitter BT15 och har du ngt bra förslag på hur jag kollar tempen på enklast sätt.