Har en några år gammal F1245 som har problem att få upp temp på varmvattnet. Det verkar som om den vid varje tillfälle som den. Gör varmvatten får felkod 163 Hög kondensor in-temperatur.

Trodde först att det var växelventilen som läckte och har bytt den men det verkar inte hjälp. Någon som har en idé var jag ska felsöka?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2968
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 21:33:41 »
Standardfel på nibe. Köp ny beredare. Eller sänk temperaturen så pass mycket att den slutar larma.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad frhar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 21:46:00 »
Standardfel på nibe. Köp ny beredare. Eller sänk temperaturen så pass mycket att den slutar larma.

Kan inte tänka mig att jag ska behöva köpa en ny pump. Får samma fel även när pumpen försöker höja temp för legionella och den kommer aldrig upp i temp ordentligt för varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29412
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2022, 22:09:51 »
Vilken inställning har du på varmvattnet i meny 2.2?
Lyx-läget ger nästan alltid denna information.
Hög kondensor in är inget larm, det är ett informationsmeddelande.
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 22:12:28 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2968
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2022, 22:13:09 »
Nej inte ny pump, bara ny varmvattenberedare. Välkommen i klubben.

Att spola beredaren/slingan med citronsyra kan hjälpa, är det många som säger. Ta ner temperaturen på vv sade nibe åt mig.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad frhar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2022, 22:23:58 »
Vilken inställning har du på varmvattnet i meny 2.2?
Lyx-läget ger nästan alltid denna information.
Hög kondensor in är inget larm, det är ett informationsmeddelande.

Den står i "Normal".

Problemet är att pumpen försöker göra varmvatten mest hela tiden och nÃ¥r aldrig börvärdet för varmvattnet. Den lyckas aldrig att köra legionellakörning utan att slÃ¥ av. 

Utloggad frhar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2022, 22:28:41 »
Så här ser grafen ut den sista tiden:

Strax mellan kl 15-16 bytta jag växelventil och luftade hela systemet. Det är därför grafen ser lite annorlunda då.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2022, 04:30:57 »
Du har beläggningar på varmvattenslingan inne i beredaren, prova sänk från normal till ekonomi, så fungerar det säkert bättre. Du måste spola ur din beredare med något surt för att få kalket ( om du har kalkrikt vatten) att släppa från slingorna. Eller har du egen brunn? då kan det vara annan skit på slingan också.
Går det inte att spola rent, måste du tyvärr köpa en ny stomme med beredare till din värmepump, och flytta över allt från den gamla till den nya stomme.

Utloggad frhar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2022, 07:11:53 »
Du har beläggningar på varmvattenslingan inne i beredaren, prova sänk från normal till ekonomi, så fungerar det säkert bättre. Du måste spola ur din beredare med något surt för att få kalket ( om du har kalkrikt vatten) att släppa från slingorna. Eller har du egen brunn? då kan det vara annan skit på slingan också.
Går det inte att spola rent, måste du tyvärr köpa en ny stomme med beredare till din värmepump, och flytta över allt från den gamla till den nya stomme.

Bor i Stockholm med kommunalt vatten så det bör inte vara kalkrikt eftersom vattnet är mjukt här.
Ställde ner till ekonomi redan i går kväll men det blir ingen skillnad. Pumpen har försökt göra VV flera gånger under natten.

Har du när förslag på hur man kan spola ur tanken?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29412
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2022, 08:49:42 »
Kolla först att nån tempgivare inte visar fel värde?
Kolla BT6, BT7, BT2, BT12, BT3 och BT15 samtidigt när den gör varmvatten och när den värmer huset?
« Senast ändrad: 12 januari 2022, 08:51:19 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad frhar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2022, 09:25:40 »
Kolla först att nån tempgivare inte visar fel värde?
Kolla BT6, BT7, BT2, BT12, BT3 och BT15 samtidigt när den gör varmvatten och när den värmer huset?

OK. Jag har koll på de flesta givarna men var sitter BT15 och har du ngt bra förslag på hur jag kollar tempen på enklast sätt.

Utloggad frhar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2022, 14:15:40 »
Jag har mätt BT2 och BT3 och de sensorerna verkar stämma bra värdena som finns under info på pumpen.

Har också ställt ner temp på ekonomi samt justerat värdena till 38 grader start och 42 grader stopp. Pumpen beter sig lugnare nu.
Hur stor risk är det att det blir legionella och det är lite kallt för att vara varmvatten ...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29412
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2022, 14:41:32 »
OK. Jag har koll på de flesta givarna men var sitter BT15 och har du ngt bra förslag på hur jag kollar tempen på enklast sätt.

Här är mitt exempel, fast kompressorn står i detta fallet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad frhar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2022, 15:42:14 »
Så här ser det ut precis nu.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Problem med varmvatten F1245
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2022, 15:47:16 »
Kör usb loggning på pumpen i dygn med 1 minut mellan loggpunkterna då ser man om det är troligt att slingan är igensatt eller om det bara är vv tempen som är för högt ställd.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!