Det finns ingen flödesmätare på köldbäraren. Varvtalet är ingen bra indikation då det också beror på vilken effekt pumpen levererar för tillfället. Inverterpumpar är lite knepiga, det är så mycket som ändras, pumpens effekt, varvtal på värmebärar- och köldbärarpumpar så det är svårt att dra några slutsatser utifrån några mätvärden.
När man dimensionerar borrhål för inverterpumpar brukar man utgå från att de sällan eller aldrig kommer att gå med full effekt. Därför kan det bli så att en inverterpump som kan ge upp till 12 kW får samma rekommenderade djup på borrhålet som en 9-10 kW on/off-pump. Blir det därför riktigt kallt kommer inverterpumpen att belasta borrhålet hårdare än en on/off-pump som i stället kompletterar med elpatronen. Skulle pumpen ge 12 kW tar den lite över 40 W/m värme från borrhålet. Det är rätt mycket för att vara så långt norrut men frågan är om pumpen någonsin levererar full effekt. Vad räknade man med för maximalt effektbehov för huset? Med tanke på att huset är nybyggt måste det finnas bra underlag för en energikalkyl.
Det finns många borrhål som fungerar eller skulle fungera utmärkt med -2/-5 som köldbärartemperaturer. Det är nog otur med geologin som orsakar det här problemet.