Skrivet av: mysman
« skrivet: 02 februari 2019, 09:40:17 »

Uplink på webben, inte appen.
Under History/Information messages.
Skrivet av: Jhaeggma
« skrivet: 01 februari 2019, 15:10:15 »

undrar också hur man ser senaste avfrostning, vilken meny finns det i alt var på uplink?
Skrivet av: Jhaeggma
« skrivet: 01 februari 2019, 15:04:20 »

Kan tillägga att detta egentligen endast gäller värme och inte vatten då förrångaren aldrig begränsas under vattenkörning. Då kan den ligga runt 70 men begränsas där vilket jag förstår kan vara normalt. Får dock inget medhåll ännu på expansionsventilen men vi får se vad kontentan blir.

Bifogad bild visar lite problematik och jag gör ibland omstarter för att "lura" systemet till att köra upp kompressorn igen.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 29 januari 2019, 19:44:06 »

Inte helt ovanligt fel med expantionsventil, be dom göra en läcksökning på kyldelen, undra om det kan vara för lite köldmedia, då den går så snabbt ner i -16, och tycker hetgasen ligger högt, för att gå i 40hz, men jag kanske svamlar.
Skrivet av: Jhaeggma
« skrivet: 29 januari 2019, 18:12:10 »

Tack för svar. NIBE har samma åsikt spontant att detta kan vara felet. Inväntar nu återkoppling från min servicefirma som fått samma logg för att se deras åsikt. Hoppas på fjärde gången gillt för att lösa problemet. Stort tack för ditt svar
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 januari 2019, 17:45:46 »

Detta var inget enkelt problem.
Luftflödet ser relativt konstant ut (BS-1)
Förångaren (BT6) når -16 relativt snabbt och ligger där konstant under drift.
Sen lever avlufttemp (BT21) rövare och hoppar upp och ner. ???

Min tolkning är att expansionsventilen inte ör OK, ett fel som ska gå på garanti eller trygghetsförsäkring beroende på ålder.
Skrivet av: Jhaeggma
« skrivet: 29 januari 2019, 09:33:59 »

Se gärna bifogad logg.

1. Fått hetgaslarm samt misslyckad avfrostning.
2. Info från reparatör att vi har igensatta don och förrångare.
3. Kanalrengöring gjord samt rengöring av förrångare av auktoriserat ombud för NIBE.
4. Pumpen fortsätter att begränsa vår kompressor till under 30hz och går in med el trots att ovan åtgärder är gjorda och med en utetemperatur runt nollan eller på någon minusgrad.

Ser inte att detta skall vara korrekt men kan tilläggas att jag kan noll om detta förutom det jag läst mig till.
Har fått en avfrostning sedan servicen igår för ca 24 timmar sedan och den gick på precis under tre timmar så den larmades inte.
Men frekvensen på kompressorn verkar inte vilja öka även då förrångartempen går ner.

Tacksam för synpunkter och igen, notera bifogad logg.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!