Men med elpanna och nuvarande reglecentral motsvarar min Vbf ca kurva 5.
Var glad dina radiatorer kommer att ge dig mycket bra verkningsgrad på värmepumpen.... Så bra att du ska se till att borran blir liite djupare än normalt, men var glad det är där du hämtar upp gratisvärmen.
Kurvorna dom redovisar är bara schabloner för orten!! Du har koll på vilken temp du behöver och det funkar exakt lika med en NIBE VP.
Lågt delta t på rad. kretsen är bara bra då avger hela radiatorerna maximalt med energi, det är delvis därför du kan köra med en så låg kurva.
Det är MYCKET viktigt att köra med låga framledningstemperaturer på varma sidan för att få bra verkningsgrad!! Du kommer att få mycket bra COP.
Ang IVT försäljaren han är inte seriös, om du nu talade om vilka temperaturer du behöver på framledningen. Många ettrörssystem kan kräva hög framledning men det är INGEN regel. Ditt värmesystem kräver inte hög temperatur därmed ingen HT maskin för uppvärmningen
Hälsa honom att du från säker källa fått reda på att han agerat oseriöst
Säg också att du har hört att dom höga temperaturerna är väldigt oekonomiska.
Verkningsgrad vid 35 grader ca 4,5
(COP) vid 50 grader ca 3-3,5
vid 65 grader ca 2
det går allstå åt mera än dubbelt så mycket energi att producera 65 gradigt vatten som att producera 35 gradigt. Det är
unikt för just värmepumpar, alltså ska man sträva efter så låga driftstemperaturer som möjligt. Du har redan låga temperaturer vilket är en förutsättning för att få en VP installation riktigt lönsam.
Men se till att få en rejält tilltagen borra, viktigt att dom tar med dina låga driftstemperaturer i sina kalkyler. Annars blir borran för grund!!!
Sen kan du köpa lite extra meter också, vem vet man kanske vill unna sig lite varmare när uppvärmningen blir billigare, då behövs lite extra borra och även en rejält tilltagen värmepump!!!!!
Lycka till