Edit: "GP6 från". Intressant. Det är styrningen som ber pumpen vara avstängd primärt. Har du uppdaterar mjukvara nyss?Lågtryckslarm under avfrostning bekymrar mig mest, det ska i princip inte kunna ske. Nyss arbetade kalla sidan "mot 2 minusgrader", sen vid avfrostning arbetar den med "en källa på 20 grader". Då blir den längre från lågtryckslarm. Något i kylkretsen verkar heltokigt. Det finns två expansionsventiler som jag tycker behöver kontrolleras. Har inte helt koll på hur den är internt konstruerad, den har lite fler komponenter än traditionellt. Det krävs någon mer kunnig kyltekniker för att se felet. Den verkar rätt felfri annars när den kör värme tycker jag.Så ring på nytt, kanske annan firma om det finns att välja.
Den installationen av utedelen skulle inte jag godkänt.Givarna visar annars rimliga värden och det finns inget som förklarar varför den stannar helt.Låter som ett elfel eller liknande? Och som sagt, att det fattas frost på en del tyder på att nått är knas med utedelen, frosten ska normalt växa på jämnt över hela förångaren.Avfrostningen kräver ju att värmebäraren snurrar, och det tycks den göra på dina bilder?
Känns som det är många frågetecken, väldigt spännande att följa allt som varit fel lösa sig.När du beskriver avfrostningarna i förra inlägget, är det de naturliga avfrostningarna du beskriver eller är der forcerade avfrostningar?Jag undrar för att den måste hinna ackumulera energi i huset eller varmvattenberedaren före nästa avfrostning.
Sen var det ju själva installationen ocksÃ¥ som jag varit inne pÃ¥ tidigare… Värmeslingan till kondensröret var inte inkopplat inte heller belastningsvakten och till sist sÃ¥ har man kopplat tvÃ¥rörskoppel pÃ¥ enrörssystem 👍.
Är programvaran uppdaterad, gör det.