Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 14 december 2017, 08:39:04 »

Fint att det gått bra för dig också, verktyget finns här om det skulle behövas, men det verkar ju som att det är flödet som är lite lågt kanske...
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 13 december 2017, 17:22:41 »

Hej och tack för alla svar.
Det har gått relativt bra, elementen som jag hade problem med i verandan ger nu 26grader vilket gör att det inte fryser i verandan längre :-) så problemet är delvis pg.a flödet verkar det som. Det är jämnare temperatur i huset så att minska deltat tror jag var bra. Irriterande att Dainkin inte ville hjälpa mig med det utan hänvisade till återförsäljare....då lär man sig aldrig ju.
Jag ska testa att strypa två element som är på samma slinga och se vad som händer med de "nya" i verandan som jag inte får upp tempen på.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 12 december 2017, 20:49:24 »

Har fått verktyget nu för att få loss ventilen, det gick ändå inte....
men elementet verkade att fungera nu iaf och det måste ha varit för det brutala bankade jag gjorde sist.
Hur har det gått för dig "Prylthomas"?
Föreslår att du prövar det som GabrielH, skriver om också.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 11 december 2017, 18:08:28 »

När du sänkte deltat var det avkylt vatten i systemet och pumpen varvar upp mer än vad som egentligen behövs för ett delta på 4 grader. Detta kan ha pressat in varmt vatten i de kalla elementen md dåligt flöde.
När varmt vatten återkommer till värmepumpen minskar delta till under 4 grader och varvtalet sänks, dock inte till så lågt som den ursprungliga nivån, men ändå så lågt att de kalla elementen förlorar flödet.

Du kan pröva att stänga termostaterna på alla varma element. Då har vattnet ingen annanstans att ta vägen än genom de kalla elementen. Om några element förblir kalla, då kan man anta att det är stopp eller i alla fall mycket dåligt flöde genom dessa.
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 10 december 2017, 10:36:40 »

Jag lyckades hitta under installationsmenyn i pumpen hur man ändrar Delta T.
Jag ändrade från 8 till 4.
Under några minuter märkte jag att det kom värme till de elementen som var helt kalla nr 1 (har två likadana). De kom upp i 20grader det ena och det andra i 26. Efter cirka 5 minuter så var det som att cirkulationen dit slutade.
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 09 december 2017, 21:44:45 »

tack Abuquir
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 21:27:49 »

Okej, inte långt bort...
skall vänta in verktyget och se om jag får till till det. Sedan kanske vi kan ses så får du låna det, eller så beställer du ett själv.

skickar mitt nummer på PM till dig så kan vi höras av framöver.
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 09 december 2017, 21:03:22 »

Det är en Daikin bergvärme, det finns inget mer kopplat till den. Ingen panna.
Bor i Göteborg, Utby
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 20:59:46 »

Var bor du förresten, jag bor i Härryda?
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 20:57:53 »

Jag vet faktiskt inte själv... om detta på Daikinen, om den eventuellt anpassar hastigheten eller inte på cirkulationspumpen eller inte. Avvakta och se om någon annan ser detta och kanske kan ge ett svar...

element brukar vara svalare nedtill, kanske inte helt kalla, men iaf inte lika varmt som upptill.

En annan fråga har du någon gammal oljepanna som Daikinen är kopplad samman med? Jag hade det problemet, med en gammal honywell ventil, som jag fick skruva på för att få upp flödet. Hade flödesproblem i början nämligen....
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 20:50:22 »

Jag vet inte heller vad kuggarna gör, men skall få ett verktyg så jag kan öppna den. Sök på MMA ventil så finns det lite information om hur den ser ut och även på youtube.
Jag tror mitt problem sitter i den ventilen iaf och avvaktar tills jag fått verktyget så jag kan skruva av den. Det ända jag vill är att få den att släppa igenom vatten, själva funktionen med att den stryper är jag inte intresserad av. Då det är värmepumpens temperatur som skall se till att det blir lagom varmt.
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 09 december 2017, 20:47:50 »

Ska tillägga att det finns två element (som nr 1)som är på samma slinga. Båda samma problem.
Övriga i huset är mer som nr 2 men det finns fler som är liknande standardelement från 40-50-60 talet. De flesta är kalla nedtill men de som är nummer 1 funkar inte alls.

Skulle kunna vara cirkulationen som är för låg, någon som vet hur man gör på en Daikin bergvärme?
Tror att cirkulationspumpen sitter inbyggd... går det manuellt att justera? Lyckas inte hitta i den digitala menyn även under avancerat.


Tack så hjärtligt för all hjälp hittils, hoppas jag löser det.

Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 09 december 2017, 20:42:55 »

Hej,

Har bankat på så det står härliga till och lossat den yttersta delen på ventilen och dragit ut den.
Det står nummer under kuggarna som är runt piggen. Någon som vet vad det är? Försökte skruva på det som såg ut att vara ett kugghjlu för att se om det ändrade position men det hände inget.
Inväntar lite för att se om det hjälper men det verkar inte vara någon markant skillnad direkt.


Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 19:28:52 »

Det kan vara så att du behöver öka CP (cirkulations pumpen) i värmepannan. Den kan vara satt på läge 1 eller 2 av 3 möjliga. Det kan vara så att du måste öka den med ett snäpp för att den inte pumpar runt tillräckligt med vatten i systemet.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 19:23:08 »

Nej, det gör det ju inte ser jag...
Är alla andra element få detta viset också i huset?
eller finns det fler element som på bild 1? (nu vet vi ju iofs att det inte funkar) men är olika problem.
Antingen om du har andra element enligt bild 1 i huset så kan du ju börja med att skruva in justeringen ett halvt varv på dessa och på så sett få mer vatten till det som inte blir varmt (bild2). (skulle dock föreslå att du skruvar in helt och öppnar upp lika många varv, - ett halvt varv, detta för att krossa avlagringar som eventuellt finns...)
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 09 december 2017, 19:13:41 »

Bild nr 2 i nederdel, där finns inte mycket att justera tyvärr.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 19:07:29 »

Bild nummer ett, på den mässing färgade delen kan ha hängt sig. Du kan pröva med att banka lite på den med något träaktigt. Men det ser trångt ut att göra det för dig.
Jag ringde själv MMA för att få en nyckel för att kunna öppna den mässing färgade saken, för någon dag sedan. Har inte fått den ännu, men jag tror att mitt problem sitter där...
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 19:02:36 »

Då är inte elementen seriekopplade, så det problemet du har på bild 1 är där du har problemet för det elementet.
Bild 2, med den röda hatten och bara halva elementet varmt, där har du antagligen också en likadan "hatt" på nederdelen som du kan skruva ut och justera med en insex nyckel. (Jag skulle börja med att skruva in till botten först, och sedan skruva ut motsvarande och därefter kanske lite till)
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 09 december 2017, 18:47:20 »

Hej Den övre är "gammal" typ 10 år.
Den nedre ventilen, med röda hatten är ny, hatten är fullt utskruvad så den inte stryper.
Ska testa det med insektsnyckeln när barnen lagt sig.

det går en t-koppling från det nedre elementet (inkommande varmt vatten) och går sedan vidare till det övre elementet.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 18:38:38 »

Den övre bilden med den mässing färgade delen med piggen i mitten, är den ny menar du?
Det skruvlocket du har under denna, öppnar du den så finns det en skruv där du kan skruva med en insex nyckel. Det kan läcka något där ifall du har otur, men det är inga större mängder. Lägg en handduk under och pröva med att skruva in, alternativt ut... Det kan finnas avlagringar som gör att det inte kommer igenom något vatten.

Bild nummer 2 har en röd hatt på sig, är den "urskruvad" så den inte stänger ventilen?

En annan fråga, menar du att elementen är seriekopplade?
och eftersom det är kallt i det första elementet (bild 2), ifrån halva delen och ner, ja då finns det ju ingen värme kvar som kan gå över till elementet på den första bilden. (har jag fattat rätt?)
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 09 december 2017, 18:02:33 »

Här kommer bilder. Det övre elementet funkar inte över huvud taget.
Det nedre är ett gammalt som funkar men det är kallt på nedre delen. Ungefär till hälften.
Ska nämnas att flödet är från det gamla och sedan vidare till de nya.
Det har funnits en flödesreglerare på en gammal ventil på det gamla elementet och den som sitter nu är ny.
Det blev inte någon större skillnad.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 09 december 2017, 17:58:22 »

Funkar denna bilden?
Tryck på bilagor och andra val först så ser du denna bilden.
ja det gjorde det, ser du där det står "välj fil"? Det är den du skall använda dig av.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 december 2017, 17:52:58 »

Testar att bifoga en bild:
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 09 december 2017, 17:25:51 »

Det går inte att posta bilder, den hittar inte värmepumpsforum då

Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 09 december 2017, 17:16:10 »

Hej,
Här kommer lite data:
Jag förstår inte hur man infogar bild, klickar man på infoga bild kommer bara text där det står img/img något...

Framledning 42,3
Retur 35,1
Flöde ca 9liter/min
Inkommande köldbärtare 0,5
utgående köldbärare 0,1
temperatur ute 4,5 grader.

Jag har höj
t temperaturen tillfälligt för vi har haft gäster så normalt ligger jag lite lägre.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 08 december 2017, 21:22:58 »

Vad är det för temperatur på in- och utgående radiatorvatten vid pumpen när kompressorn går?

Naturligtvis ytterst intressant också, har du koll på vad du har för temperatur på framledning respektive retur, "prylthomas"?
Men vissa element släpper ju inte igenom något varmvatten och det är ju där problemet sitter... och jag har det problemet själv hos min frus, systers, son....
Ja snart bli det komplicerat vad fasen det är för något.... för även han har en son.... Gud vet vad det blir då? :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 december 2017, 19:45:41 »

Vad är det för temperatur på in- och utgående radiatorvatten vid pumpen när kompressorn går?
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 08 december 2017, 17:39:25 »

Ja, där vattnet går in och vattnet går ut ur elementet. På den övre delen finns det ett vred med siffror på. (Oftast) men dina element är kanske ”görgamla” så då är det liksom bara ett ”vred”.
Hur som helst börja med att ta en bild, där vi ser hela elementet inklusive rören som går in till det ser utä, så börjar vi där.
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 08 december 2017, 16:50:34 »

Hej,

Vad är det för ventiler som jag ska ta kort på, är det på elementen...?
Hjälp mig lite hänger inte helt med.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 08 december 2017, 15:48:29 »

Jag tror du har skit i ventilerna, ta några bilder på inlopps och utlopps ventilerna och lägg up dem så skall du nog få hjälp.

Installerade själv en Diakin 13 KW för någon månad sedan och har själv problem med något/ några element som jag jobbar lite med. Det är MMA ventiler och skall få en "nyckel" skickad till mig så jag kan öppna dem och antingen byta eller motionera dem så att de är öppna. Det är pumpen som skall sköta uppvärmningen och inte termostaterna, så se till att termostatventilerna är i öppet läge. Sedan brukar det finnas en strypning på utgående som man kan justera så att det blir lagom varmt i elementen. Men ta några bilder först.
Skrivet av: prylthomas
« skrivet: 08 december 2017, 15:36:04 »

Hej,

Vi har ett hus från sekelskiftet med vattenburna radiatorer. ca 250kvm.
Generellt är många element varma upptill och kalla nedtill.
I en veranda vi har går elementen inte igång över huvud taget.

Jag har luftat i evigheter och testat termostater och utan termostater utan resultat.
Magkänslan är att det är för litet tryck i cirkulationspumpen så det inte drivs runt tillräckligt hårt.


Pumpen är en Daikin 13KW steglös med inbyggt expansionskärl och cirkulationspump.
Jag har pratat med Daikin och fick inget vidare svar på det utan de hänvisar mer till återförsäljare.

Tacksam för hjälp och input.

//Thomas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!