Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 mars 2021, 07:40:28 »För att man egentligen INTE skall låta termostater sköta temperaturregleringen.
Om för många termostater stryper så begränsas flödet i systemet och värmepumpen får en ej optimal kylprocess med sämre COP som följd.
Har man ett hus i flera plan, där man kan tvingas köra med många eller alla termostater aktiva kan det vara ide att montera en arbetstank som garanterar korrekta flöden, och adekvat vattenvolym för värmepumpen att arbeta emot.
Jag brukar rekommendera max 30% av termostaterna i drift för att ge värmepumpen acceptabla förutsättningar att arbeta som det är tänkt med hänsyn till kylprocessen.
Om för många termostater stryper så begränsas flödet i systemet och värmepumpen får en ej optimal kylprocess med sämre COP som följd.
Har man ett hus i flera plan, där man kan tvingas köra med många eller alla termostater aktiva kan det vara ide att montera en arbetstank som garanterar korrekta flöden, och adekvat vattenvolym för värmepumpen att arbeta emot.
Jag brukar rekommendera max 30% av termostaterna i drift för att ge värmepumpen acceptabla förutsättningar att arbeta som det är tänkt med hänsyn till kylprocessen.