Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 mars 2021, 07:40:28 »

För att man egentligen INTE skall låta termostater sköta temperaturregleringen.
Om för många termostater stryper så begränsas flödet i systemet och värmepumpen får en ej optimal kylprocess med sämre COP som följd.
Har man ett hus i flera plan, där man kan tvingas köra med många eller alla termostater aktiva kan det vara ide att montera en arbetstank som garanterar korrekta flöden, och adekvat vattenvolym för värmepumpen att arbeta emot.
Jag brukar rekommendera max 30% av termostaterna i drift för att ge värmepumpen acceptabla förutsättningar att arbeta som det är tänkt med hänsyn till kylprocessen.
Skrivet av: Piperskärr
« skrivet: 03 mars 2021, 14:41:38 »

Innegivare skall självklart monteras, den kan i normalfallet minska temperaturvariationerna inne med ca 2/3-delar.
Om man utan rumsgivare har en temp på mellan 20 och 25 grader beroende på sol, antal människor, vind o.s.v. så kan man i normalfallet minska variationerna betydligt med en rumsgivare.
Hur mycket den skall påverka om det blir över eller undertemp kan ställas in i styren, och det är olika mycket beroende på om man har golvvärme eller radiatorer.
Som 25FOCUS skriver så kan regleringen vara knepig om man har ingjuten golvvärme, men då är det ändå mycket bättre att ha en centralt placerad rumsgivare som styr kurvan än en rumsgivare som styr varje enskilt rum genom att öppna/stänga termostaterna på enskilda slingor.
Som regel hinner det inte bli kallare inne även om termostaterna stänger, och när det sen blir svalare så finns ingen värme alls i golvet.
OM jag får gissa så har du en äldre anläggning med radiatorer, och om så är fallet så anser jag utan tvekan att du skall ha din innegivare monterad.

Viktigt för bästa funktion är att du till hösten justerar in kurva och parallellförskjutning  UTAN att ha aktiverat rumsgivaren, först när du är nöjd med komforten/temperaturen vid olika väderlekar UTAN innegivaren aktiv så vet du att kurva och parallellförskjutning är rätt injusterad och då är det rätt läge att aktivera styrningen från innegivaren.
Den parallellförskjuter då kurvan om innetemperaturen avviker från den önskade.

Om vi sätter inomhusgivaren i ett vardagsrum på plan 1 av 2 i ett värmesystem med radiatorer och termostater på varje radiator.
Vad händer då i sovrummet på plan 2 i norrläge?
Varför vill vi ha en innegivare när dagens pumpar jobbar med kurva mot utetemp samt där vi har termostater på radiatorerna som ska sköta regleringen.

Skrivet av: Per skåne
« skrivet: 30 juni 2017, 12:03:50 »

Jag ja har ett hus från 1960 med bara radiatorer men det är väl isolerat och nya fönster.Men jag fick nog vad svar jag ville ha precis så tänkte jag också,då har han fel.
Men jag har ju redan kabeln till den gamla givaren så det är bara att byta termostaten, och sen gör jag grundinställningen till hösten så det blir säkert bra.
Tackar för svaren  och återkommer om det uppstår fler problem
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 juni 2017, 11:57:02 »

Innegivare skall självklart monteras, den kan i normalfallet minska temperaturvariationerna inne med ca 2/3-delar.
Om man utan rumsgivare har en temp på mellan 20 och 25 grader beroende på sol, antal människor, vind o.s.v. så kan man i normalfallet minska variationerna betydligt med en rumsgivare.
Hur mycket den skall påverka om det blir över eller undertemp kan ställas in i styren, och det är olika mycket beroende på om man har golvvärme eller radiatorer.
Som 25FOCUS skriver så kan regleringen vara knepig om man har ingjuten golvvärme, men då är det ändå mycket bättre att ha en centralt placerad rumsgivare som styr kurvan än en rumsgivare som styr varje enskilt rum genom att öppna/stänga termostaterna på enskilda slingor.
Som regel hinner det inte bli kallare inne även om termostaterna stänger, och när det sen blir svalare så finns ingen värme alls i golvet.
OM jag får gissa så har du en äldre anläggning med radiatorer, och om så är fallet så anser jag utan tvekan att du skall ha din innegivare monterad.

Viktigt för bästa funktion är att du till hösten justerar in kurva och parallellförskjutning  UTAN att ha aktiverat rumsgivaren, först när du är nöjd med komforten/temperaturen vid olika väderlekar UTAN innegivaren aktiv så vet du att kurva och parallellförskjutning är rätt injusterad och då är det rätt läge att aktivera styrningen från innegivaren.
Den parallellförskjuter då kurvan om innetemperaturen avviker från den önskade.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 30 juni 2017, 10:35:13 »

I vissa lägen på fastigheten så fungerar det utmärkt att reglera med bara utgivare , beror lite på vad det finns GV eller raddar
vid GV som är mycket trögt och är svårt att hålla konstant temp på med innegivare  , med raddar så kommer dom igång rätt snabbt och då är en innegivare bra när solen tittar in och värmer , ingen  mening att  värma när naturen värmer
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 juni 2017, 09:56:39 »

Det har troligen bara att göra med att dom inte vill lägga ner den tiden det tar. Har du köpt en anläggninge med innegivare och betalat för installation så ska ju så klart alla saker installeras.
Sen går det ju såklart att få bra reglering med bara utegivare, men innegivaren fyller sin funktion. T ex om man har stora fönster, vindkänsligt hus, regelbundna släktmiddagar, etc.
Skrivet av: Per skåne
« skrivet: 30 juni 2017, 09:52:09 »

Hej varför vill de inte sätta inomhusgivare? Har beställt  en 2120 plus 320 panna.
De vill inte sätta inomhusgivare har det att göra med att regleringen är svårare med värmepump,men det måste ju vara svårare att få jämn värme inne. Har haft pelletspanna
i många år har alltid bara kört med innegivare till shunten har alltid hållit inställt värde. Även om du har utomhusgivare också så måste man väl även ha innegivare för att reglera värmen jämt innomhus ,även om alla termostater är fullt öppna. Skulle gärna ha en förklaring av en opartisk.