Författare Ämne: Hög diff KB in/ut och lÃ¥g diff framledning/retur ('Optimum' ej pÃ¥)  (läst 3494 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
Hej!

Fick igång värmepumpen idag (Thermia Diplomat Optimum 8) , den har gått med VP avstängd/på tillskott i lite drygt en vecka i väntan på att få 'bergvärmehålet' inkopplat.
Vet att installatören grejjade med lite inställningar innan han drog igång den. Fick inte tag på honom just nu(vill int störa för mycket så sent heller), så jag testar lite här:

Noterade att det var hög skillnad på KB in/ ut (+2/-4) och att det var låg skillnad på framledning och retur i värmesystemet(cirka 3-4 grader).
Har läst på en del på forumet ang. optimering/justering av VP:n så jag hade tänkt börja med att tweaka in tempdiffen över radiatorerna mot 8 grader...
Jag konstaterade att pumpen inte var ställd på 'Optimum on', så jag ändrade till det men då fick jag direkt larm som varnade för startförsök på bägge cirkpumparna(KB & värme). När jag ändrade tebaxx försvann larmet och allt fungerar enligt tidigare. Undrar just varför det larmar...

Nästa fråga är om det alls e lönt att försöka justera in diffen på radiatorer mot 8 grader så länge (som jag tror) cirkpumpen för värme går för fort ? Känns som att optimumläget borde vara igång först, med 'rätt' fart på cirkpumpen...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Knepigt, försök med en fabriksåterställning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
Citera
Noterade att det var hög skillnad på KB in/ ut (+2/-4) och att det var låg skillnad på framledning och retur i värmesystemet(cirka 3-4 grader).
Om inte Opt är på så får du justera hastigheten själv. Görs i steg från 1-10 i menyn OPTIMUM.
Den inställningen påverkar direkt diffen.
Rad pump står säkert på 10 och det ger låg tempdiff.
Brinen kan vara 10 också, men då är ju diffen lite oroande. Stämmer givarna?

Om du stänger av VP, sätter på Optimum och kontrollerar att:
Cirk diff=8
Brine diff=3
och sedan startar VP igen, får du larmen då?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
Carl N : Gjorde inget försök att fabriksåterställa, ska ringa installatören imorrn.

Tobocop: Optimum-menyn försvinner när Optimum inte är på, så där lyckades jag inte justera. Hittade ingen meny för pumpfartern annars.
Testade att stänga av VP, välja Optimum och kollade värdena, allt stämde men den larmar direkt vid påslag igen.

VVS-killen var den som drog igång VP-delen idag, det stod fasfel så han switchade nån kabel...kanske inte blev rätt ?

Så den går fortfarande med ikke-optimum, Dt KB är 4grader och framledning/retur 7grader efter en del radiatorskruvande.
Kollade temperaturen på framledn. och retur med en industritermometer jag har, givarna på det verkar iaff stämma inom en grad.

[Edit]Löste sig genom att den jag har inte är en Optimum(hade fattat fel). Ställde om cirkpumpen och nu har jag åtta graders diff på framledn och retur.

Verkar iaff fungera bra totalt sett: innan VP hade jag 10500kWh el(brutto) november+december, dvs snitt 172KWh/dygn eller 7.2kW i effekt(trots Luftvärmepump).
Första dygnet (började minus 15 grader, nu minus 19) gick det 57 kWh, dvs 2.4kW. Elförbrukningen är delad på tre (totalt inklusive hushålsel)
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 18:09:09 av AAKEE »
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
Citera
Tobocop: Optimum-menyn försvinner när Optimum inte är på, så där lyckades jag inte justera. Hittade ingen meny för pumpfartern annars.
Testade att stänga av VP, välja Optimum och kollade värdena, allt stämde men den larmar direkt vid påslag igen.
Ahh... Självklart. Fel av mig. Är optimum avstängd så finns bara On/Off.
Men att den larmar direkt på både cp och brine, låter som om larmkablarna inte är kopplade... eller fel...Sc:,h
Men, det är ju en ny pump så det fixar säkert din installatör. Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
Yepp det funkar kanon. Elmätaren har slutat yla och det är munis 24, VP orkar driva själv än :-)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
Nyfiken fråga: Va va problemet med pumparna?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
Nyfiken fråga: Va va problemet med pumparna?

Att jag hade fattat fel avseende vilken diplomat jag hade, det var ingen optimum. Tydligen finns menyer mm endå, åsså aktiveras de grejjer som är aktuella.
Var alltså helt normalt att den inte kunde starta pumparna på varvtalssstyrning: det sitter inte såna pumpar i min diplomat.

Fungerar kanon iaff :-)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
Ha Ha, jag tänkte faktiskt tanken om det verkligen var en Opt. Men du hade ju skrivit det så...

Lycka Till Nu!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!