Visst går det åt mer enerig när det är "vinter" än sommar med det är dock ett genomsnitt som måste fram för att kunna göra någon kalkyl överhuvudtaget.
Det bästa vore om man hade ett genomsnitts värde från agu till april det vore mer rättvissande kanske.
Skillnaden i verkningsgrad för en luft/vatten och en mark/bergvärmepump är otroligt stor om man "förfalskar vid vilken temperatur som luft/luft-värmepumpens cop räknas fram.
Mark/berg-värmepumparna har en inkommande temp som ligger på ca +5--2 grader, lägre än så blir det i princip aldrig.
COP håller sig då på ca 3.0 - 5.0 beroende på tillverkare och vilket radiator/golvvärmesystem man har. Årsmedeltempen saknar i princip betydelse.
För en luftvärmepump sjunker COP dramatiskt vid kall väderlek (när energibehovet är som störst), om man därför säger att i Piteå (årsmedel ca +1? gr) kommer den att tillverka allt mitt energibehov med en COP som den har vis +1 grad, när i själva verket 80-90% av min energiförbrukning för värmen krävs vid tempreraturer som ligger på 0 - -35 grader. COP för luftvärmepumpen ligger i dessa intervall på ca 2.8 - 0!
Skillnaden i besparing blir radikal.
Skulle man göra ett årsmedel baserat på aug-april så skulle årsmedel kanske ligga på -7 grader, COP på luftvärmepumpen ca 2.0, mark/bergvärmepumpen ca 3.5.
Det är fel att använda årsmedeltemp för att räkna fram årmedel-COP, dock inte energiförbrukning för huset, borrhålets djup eller
luftvärmepumpens storlek.
Att räkna allt tillskott som luftvärmepumparna ger som om den tillverkades vid årsmedeltempens temperatur
blir fel, frågan är bara om det bara är jag som genomskådat det.