Jag skissar på ett frikylasystem med fyra konvektorer. En 5,6kW för undervåningen (ca 65kvm som skall kylas) och tre 2kW för tre normalstora sovrum. Första frågan rör själva inkopplandet -jag antar att man seriekopplar konvektorerna?
Nästa fråga rör flödeshastigheten och dimensionering av cirkpump. och rör Jag har 150m borra så jag kommer ju inte kunna ta ut 5,6kW+3x2kW ur borran utan troligtvis kanske hälften. Hur ska jag tänka runt flödeshastigheten i systemet? Ska jag dimensionera flödet för att ta ut säg 40w/m (dvs typ 1000l/h för det tillverkaren av 5.6kW konvektorn specar sin kyleffekt till, dvs "DB+27oC/WB+19.5oC, water inlet/outlet temp. +7oC/+12oC")? Eller, ska jag dimensionera för "jätteflödet" som mina 4 konvektorer klarar av på papper?

Jag har inga illussioner om att jag kommer kunna kyla hela huset (165kvm) till komforttemperatur på borran jag har, men jag tänker mig att i normaldrift prioritera sovrummen, och för festliga tillfällen stänga av sovrummen och istället kyla undervåningen med allt vad borran klarar.
Titel: SV: Lite fler frågor om frikyla,,,
Skrivet av: Daikin_ skrivet 29 april 2019, 23:07:18
Jag skissar på ett frikylasystem med fyra konvektorer. En 5,6kW för undervåningen (ca 65kvm som skall kylas) och tre 2kW för tre normalstora sovrum. Första frågan rör själva inkopplandet -jag antar att man seriekopplar konvektorerna?
Nästa fråga rör flödeshastigheten och dimensionering av cirkpump. och rör Jag har 150m borra så jag kommer ju inte kunna ta ut 5,6kW+3x2kW ur borran utan troligtvis kanske hälften. Hur ska jag tänka runt flödeshastigheten i systemet? Ska jag dimensionera flödet för att ta ut säg 40w/m (dvs typ 1000l/h för det tillverkaren av 5.6kW konvektorn specar sin kyleffekt till, dvs "DB+27oC/WB+19.5oC, water inlet/outlet temp. +7oC/+12oC")? Eller, ska jag dimensionera för "jätteflödet" som mina 4 konvektorer klarar av på papper?

Jag har inga illussioner om att jag kommer kunna kyla hela huset (165kvm) till komforttemperatur på borran jag har, men jag tänker mig att i normaldrift prioritera sovrummen, och för festliga tillfällen stänga av sovrummen och istället kyla undervåningen med allt vad borran klarar.
Du kan räkna med ca. 25W/m. borra.

Med vänlig hälsning
D
Titel: SV: Lite fler frågor om frikyla,,,
Skrivet av: Carl N skrivet 29 april 2019, 23:13:13
Jag skulle parallellkoppla, annars kan du inte köra dom individuellt.
Jag skulle dimensionera efter den kyla som är rimlig med tanke på borran, typ 4-5 kW, flöden högre än så ger inget extra som du är inne på.
Titel: SV: Lite fler frågor om frikyla,,,
Skrivet av: Hastings skrivet 01 maj 2019, 11:17:45
Jo dom går att seriekoppla med bypass och individuellt styrda  ventiler - Men det är  sämre på ungefär samma sätt som enrörs element . den sista fläktkonvektorn får högre inkommande temp och måste således vara större. Dessutom måste bypassen trimmas in - Skulle bygga som Carl föreslår -Parallellt.

Tänk på att inte använda för klen huvudstam !