Jag skissar på ett frikylasystem med fyra konvektorer. En 5,6kW för undervåningen (ca 65kvm som skall kylas) och tre 2kW för tre normalstora sovrum. Första frågan rör själva inkopplandet -jag antar att man seriekopplar konvektorerna?
Nästa fråga rör flödeshastigheten och dimensionering av cirkpump. och rör Jag har 150m borra så jag kommer ju inte kunna ta ut 5,6kW+3x2kW ur borran utan troligtvis kanske hälften. Hur ska jag tänka runt flödeshastigheten i systemet? Ska jag dimensionera flödet för att ta ut säg 40w/m (dvs typ 1000l/h för det tillverkaren av 5.6kW konvektorn specar sin kyleffekt till, dvs "DB+27oC/WB+19.5oC, water inlet/outlet temp. +7oC/+12oC")? Eller, ska jag dimensionera för "jätteflödet" som mina 4 konvektorer klarar av på papper?
Jag har inga illussioner om att jag kommer kunna kyla hela huset (165kvm) till komforttemperatur på borran jag har, men jag tänker mig att i normaldrift prioritera sovrummen, och för festliga tillfällen stänga av sovrummen och istället kyla undervåningen med allt vad borran klarar.
Du kan räkna med ca. 25W/m. borra.
Med vänlig hälsning