Jag vill lyfta en liten varning, eller åtminstone uppmärksamma på ett möjligt problem som skulle kunna uppstå om man som jag, flyttar temp-sensorn som känner inne-luft temperaturen ut ur innedelen, för att få pumpen att styra temperaturen "bättre" eller på en annan plats.

Jag har en Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S, och den fick problem med avfrostningarna vid låga ute-temperaturer, när jag flyttat sensorn till en position ca 1 meter under innedelen. Avfrostningarna gick bra, men pumpen ville inte komma igång i värme-drift ordentligt efteråt.

Det här kan vara helt unikt för just min modell, men det kan ju vara fler pumpar som fungerar på samma sätt.

Jag beskriver problemet och lösningen i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29415.msg297854#msg297854
Läs första inlägget i tråden för en detaljerad beskrivning av problemet.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2010, 19:38:18 »
Vad kan temp.diffen vara mellan de olika placeringarna, 2ºC kanske? Märkligt om detta skulle störa återstart efter avfrostning tycker jag.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2010, 20:01:11 »
Ubbe0 - Citerar mej själv här...

...
Det verkar som om  pumpen inte gillar att tempsensorn inte stiger snabbt i temperatur när den gÃ¥r igÃ¥ng i värmeläge. När sensorn sitter i orginalpossitionen i pumpen blir den kraftigt nerkyld under avfrostningen (ca 10°C kallare), och nÃ¥got uppvärmd i värme-drift (ca 2°C varmare). Det beror pÃ¥ strÃ¥lningsvärme frÃ¥n värmeväxlaren i innedelen. SÃ¥ när pumpen gÃ¥r i gÃ¥ng i värme-läge efter en avfrostning, förväntar den sej att sensorn ska stiga snabbt. När jag flyttat ut sensorn, kommer den snarare att fortsätta att sjunka i temp en stund tills pumpen fÃ¥tt upp effekten ordentligt.
...

Har du läst länken... eller bara funderat i allmänhet..? Jag kan förtydliga om det inte är bra beskrivet.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2010, 20:10:04 »
Har du läst länken... eller bara funderat i allmänhet..? Jag kan förtydliga om det inte är bra beskrivet.

Jo jag har läst länken också tidigare. Det finns ju andra som har flyttat ut givaren för att kunna påverka värmespridningen och med lyckat resultat. Därför tycker jag det är märkligt att det inte skulle fungera för MHI:s VP. Obs, att jag tycker att det är märkligt, jag menar inte att det inte faktiskt förhåller isg på det sättet just för din MHI VP och inte heller att din teori inte skulle stämma för ivf MHI:s VP.
« Senast ändrad: 20 februari 2010, 20:14:43 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 20:31:28 »
Jag tänkte bara på att jag skrev att skillnaden i temperatur är högst påtaglig, mycke mer än 2°C... Med givaren i orginal-position faller tempen (på givaren) ca 10°C under avfrostningen, för att sedan snabbt återgå när den är klar. Med givaren flyttad utanför pumpen faller tempen någon grad eller två under avfrostningen, men den återhämtar sej inte förrän det blir ordentlig fart på värmeproduktionen. Tempen i sensorn kommer snarare att fortsätta att falla första minutrarna, och då verkar det vara en program-funktion som går in och sätter pumpen i någon slags säkerhets-drift, där kompressorn går på min-varv tills den får ordning på alla sensor-värden.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2010, 21:04:52 »
Två bilder som visar skillnaden mellan tempen i orginal-positionen och den flyttade positionen. Båda kurvorna visar samma tidsperiod. Notera att det är olika temperatur-skalaor i diagrammen.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2010, 15:54:33 »
Tyder väl på att givaren inte sitter så bra placerad i innedelen.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2010, 18:14:04 »
Tja... en idealiskt placering är det ju inte... Men det är mer eller mindre ungefär så här det ser ut i alla modeller skulle jag tro. Det är så det blir när sensorn sitter några cm från VX-paketet innanför gallret i luftintaget, som den gör på dom flesta pumpar jag sett. Det är dock inget större problem, bara man tar hänsyn till det i regler-systemet.

Problem kan det bli när man flyttar ut sensorn. Då känner reglersystemet inte igen sej längre...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2010, 18:21:34 »
Problem kan det bli när man flyttar ut sensorn. Då känner reglersystemet inte igen sej längre...

Fast det verkar som sagt inte gälla alla fabrikat/modeller iofs, eller att det ivf inte är påvisat att det är så även för dem. :,v(
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2010, 18:42:29 »
Sensor-signalerna lär vara snarlika i dom flesta fabrikat/modeller. Det Det som skiljer är hur regler-systemet är programmerat. Hur det reagerar på dom annorlunda temperatursignalerna när sensorn flyttas.

Sen är det inte uppenbart att man märker problemen som kan uppstå. I mitt fall funkar pumpen rätt OK, även om den inte ger så mycke värme som den skulle kunna just efter en avfrostning. Har man inte så bra koll på vad pumpen håller på med som jag, så kan man nog missa det. Och att koppla ihop det med sensor-flyttningen var ju inte heller uppenbart. Så man kan mycket väl se det som ett "annat problem", även om man märker det.

Det var därför jag ville skriva en liten varning...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2010, 18:49:05 »
Det var därför jag ville skriva en liten varning...

OK, det kan ev. vara ett problem även för andra fabrikat än MHI. Men din varning gäller då alltså i första hand flytt av givare för MHI:s VP om jag förstått det hela rätt nu.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2010, 18:58:44 »
jepp...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Master_

  • cert 3.1
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2010, 21:14:26 »
Har varit med om detta för några år sedan, en Mitsubishi electrik.
Kom dit för en felsökning då maskinen inte slutade värma vid uppnåd temp.
Det vissade sig att installatören hade förlängt in tempsensorn i innedelen för bättra avkänning.
Istället blev sensorn mycket trögare, vilket gjorde att den inte slutade leverera vid uppnåd temp.
Byte sensorn till en orginal och sedan funkade det igen.
Skall man mixtra med det får man isåfall löda dit ett motstånd för korrekt resultat.

eltech

  • Gäst
eltech
Innetempgivare i fjärrkontroll
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2019, 08:19:52 »
Refererar till tidigare tråd ang placering av givare i innerdel, då vi köpt en Mitsubishi FH50 FEVZ för en större lokal. Med värmekamera konstaterades att det är varmare i innerdelen än inställd temperatur på dosan varför vi funderar på att få givaren flyttad ut nån meter. Innerdelen sitter ca 3 mtr upp pga av vägghöld 4,5 mtr. Nån givare i fjärrdosan, som i andra modeller verkar inte finnas till vp:en. Känner ni på forumet till om det finns nån värmepump med liknande prestanda som har givare i fjärrdosan eller där givaren kan placeras valfritt i princip? Verkar vanskligt att flytta ut givaren i FH50 FEHZ:s innerdel ifall styrningen inte accepterar det. Man skulle önska det fanns nån vp med fler möjligheter till anpassning till lokalen där den installeras, dvs program, givare o.dyl.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Liten varning för flyttad inne-temp givare
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2019, 16:17:49 »
Producerar den värme så är innerdelen alltid varmare än vad rumsluften är så det är inte konstigt om det blir så med en värmekamera.

Sitter den på 3m höjd och det är 4,5 i takhöjd borde det fungera rätt bra, se till att hålla hög fläkthastighet för att få ut max effekt och spridning.
Vingar i sid och höjdled får man prova sig fram vad som är bäst för lokalen och så det inte blåser så mycket direkt på en en
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!