Hej Robbo,
känns som något inte stämmer med din pump.
Kb. fr -20°C
Kb.Till -20°C
trycker du vidare kan du se:
t.ex.
Kb.fr -3°C
Kb.min -15°C
Det menas att när inkommande köldbärarvätska sjunker under -15°C stoppar kompressorn, brinepumpen och pumpen larmar. Detta bör resultera i att TS går in.
Så fixa dina givare så ska du se att detta lär lösa sig.
Tjena..
Ja när man trycker vidare så står det kb.min-15
Och vad jag kan höra så går kompressorn.. brummar som... och det står i vp att den är igång när den brummar....
Jag ska fixa kb givarna där och vet ni vart jag köper dem enklast?
Det är så här att när kb min -15°C är inställt kan du inte få larm. Prova att ställa ner KB min ett par grader och se om du får larm. Det bör du få eftersom att inkommande KB är, enligt givarna, -20°C.
Jag tror du har väldigt mycket gångtid på TS p.ga detta.