Har en Nibe 1245/8, bor i norra Örebro län och har 200 meters borrdjup.
Har loggat via USB sedan början på september.
Ett exempel på ett dygns drift: http://asit.se/nibe.html (http://asit.se/nibe.html)
Jag har svårt att veta om det ser bra ut eller inte? Någon som kan se något som kan justeras utifrån bara det där?
-
Kan du lägga upp originalloggfilerna så att man kan titta direkt på dom och göra egna grafer?
-
Kan du lägga upp originalloggfilerna så att man kan titta direkt på dom och göra egna grafer?
Hej,
Absolut:
http://asit.se/loggning.zip (http://asit.se/loggning.zip)
-
Gjorde en snabbkoll och tycker allt ser ok ut tummenupp Det räcker att logga i gång per minut så blir filerna mindre och lättare att läsa.
-
Gjorde en snabbkoll och tycker allt ser ok ut tummenupp Det räcker att logga i gång per minut så blir filerna mindre och lättare att läsa.
Tack, finns det några inställningar man kan göra för optimal drift?
Vad är "normalt" antal starter?
Har ca. 1400 starter sedan installation i juli...
-
Max ca 20 starter/dygn, i ditt fall är det ca 12/dygn i snitt, vilket inte är alarmerande i alla fall.
-
Tack, finns det några inställningar man kan göra för optimal drift?
Vad är "normalt" antal starter?
Har ca. 1400 starter sedan installation i juli...
Man brukar justera gradminuterna för start av kompressorn om man har många starter men det har inte du och din vp värmer redan ganska högt över börvärde i slutet av en värmekörning så jag tror du kan låta det vara som det är.
-
Dubbelkollade nu och såg att det var 1600 starter jag har kommit upp i.
Installerade 12/7 vilket ger ca. 14 starter per dygn.
Ändå inget som behöver "åtgärdas" som jag tolkar det?
din vp värmer redan ganska högt över börvärde i slutet av en värmekörning
Vad innebär det? Är inte riktigt med på hur du menar?
-
Om man minskar gm för start av kompressor så kommer vp vid varje värmekörning köra lite längre och kommer därför att värma högre över framledningens börvärde och din vp går ganska högt över börvärde redan i slutet av en värmekörning (närmare 10 grader) och du har ok med starter så inget behöver ändras.
-
Kontrollerade precis och har nu 3345 starter sedan installationsdatum 2013-07-12, vilket ger ca. 19 starter per dag.
Något att kolla närmare på?
-
Nej tycker inte 19 starter är nån katastrof vill du ha ner dom är det mera vatten i systemet som gäller.
-
Hej!
Jag har också en nyinstallerad vp, början på september 2013. Med parametern "start kompressor" på -60 GM hade jag ca 1,2 starter per timme och gångtider på ca 18 minuter. I mitten på december så ändrade jag "start kompressor" till -100 GM. Nu har jag ca 0,9 starter per timme (21-22 starter per dygn) med en utetemp på + 5 grader. Och gångtider på 23-25 minuter.
Behöver jag justeras något mer på "start kompressor" eller någon annan parameter.
-
Har nu kört min värmepump första vintern.
Statistiken kring antal starter ser ut enligt nedan.
Bör man titta närmare på någonting i pumpen? Har även loggat via Nibes USB-port under hela tiden.
Datum | Antal starter | Per dag sedan förra | Per dag sedan start |
2013-07-12 | 0 |
2014-01-01 | 3345 | 19 | 19 |
2014-02-01 | 4152 | 26 | 20 |
2014-03-01 | 5039 | 32 | 22 |
2014-04-01 | 5992 | 31 | 23 |
-
Som jag skrev tidigare är det inte katastrof men du kanske ska hålla utkik efter en tank på några hundra liter då kommer starterna minska och vp kan jobba närmare börvärde.
-
Som jag skrev tidigare är det inte katastrof men du kanske ska hålla utkik efter en tank på några hundra liter då kommer starterna minska och vp kan jobba närmare börvärde.
Okej, när du skrev det var det visserligen 19 starter, men 32 är ändå ingen katastrof alltså?
Det finns inget man kan göra förutom att öka vattenvolymen?
Har problem med knäppande element så jag har faktiskt ändå funderat på att skaffa en tank.
-
Nej vill du ha ner starterna är det mera vatten som gäller.