« skrivet: 03 december 2010, 12:33:22 »
Jag har en nyinstallerad Coolix on/off i mitt garage. Det blir is på kondensorn och på skyddsgallret. När den ska frosta av lyser lampan ca 10 sekunder sedan går den vidare. Isen blir kvar. Igår tog jag hårtorken och smälte isen. Ska det vara så? Hur fungerar era pumpar?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Mossfeldt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 13:58:40 »
Har du kopplat in värmekabeln?

Edit:
Var lite för snabb i skrivandet. LÃ¥ter som om nÃ¥got är galet när den fortsätter efter bara 10 sekunder. Den borde frosta av i bortemot 10 minuter.  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 december 2010, 14:01:50 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
MÃ¥l att komma under 10MWh/Ã¥r.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 22:36:30 »
Är alla sladdar inkopplade rätt?
Låt den gå... vad händer hur ser det ut efter 24 timmar?
Låter som nån givare som är kaputt....Garanti.....hör med Jula

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 07:40:57 »
Tjockt med is på kondensorn igår kväll. Två dygn efter att jag smält all is med hårfön. Nollgradigt ute. Värmepumpen gav nästan ingen värme. Stod och tittade när den skulle avfrosta. Den röda lampan lyste 26 sekunder sedan drog den igån igen. Isen var kvar.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 10:44:31 »
Pratade med Julas kundtjänst. Det kan vara en växelventil som kärvar.  De föreslog att man skulle skifta mellan läge heat +30 gr 5 minuter, läge cold +17 gr 5 min nÃ¥gra gÃ¥nger. Ska testa ikväll.
« Senast ändrad: 07 december 2010, 23:30:44 av BJohan »
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 23:33:47 »
Jag har nu gjort som Jula föreslog och nu frostar den av betydligt längre, 90 sekunder. Jag har tyvärr fortfarande frost kvar pÃ¥ kondensorn.  :( Vi hade -12 grader ute när jag kollade. Hur länge frostar era Coolixar av? Har ni is och frost pÃ¥ era pumpar?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 11:55:28 »
Enligt jula ska en normal avfrostning vara mellan 1 och 2 minuter. Det ska klara normal drift. Eftersom jag nu har en del is påbyggt måste jag hjälpa till med hårfön eller varmluftspistol. Sedan bör den fungera. Hoppas det!
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Plopp

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Idala
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 23:31:55 »
Vid hög luftfuktighet och påfrysning så går min Coolix ungefär 40min och avfrostar sedan ca 10min.
En avfrostcykel ser ut så här.
Anläggningen stannar, lampan för avfrostning tänds, efter ca 5-10sek så hörs ett pysande ljud när växelventilen slår över.
Innerdelen är avstängd och spjällen fullt öppna, kompressorn startar och går ca 8min för att värma utedelen. Elförbrukning är ca 800w inkl de ca 90w som värmeslingan tar.
Kompressorn stannar, nytt pysande ljud när ventilen slår tillbaka.
Lampan slocknar och anläggningen startar på nytt för att ge ny go värme... :)
Sommarstuga isolering minimal, byggår1969, vedeldad varmluftskamin, elradiatorer, coolix 3810 installerad juli 2010.
årsförbrukn. 5500kWh + 0.5m3 ved.

Utloggad UrQuattro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 09:53:00 »
Avfrostningen ska pågå mellan 7 till 10minuter inte 1-2minuter som Jula påstår.

Finns 2 fel du kan ha,
Finns en säkring innuti pumpen som går från kontakten med bara 2sladdar som du kopplade in i ute delen när du installerade den, den säkringen måste vara hel för den styr avfrostningen.

Andra felet är som du fick veta att ventilen kan kärva o då får du köra värme 5min , kyla 5min flera gånger, OBS när det e kallt så funkar inte kyl läget om du bara ändrar på fjärrkontrollen, utan du måste trycka på knappen som sitter under locket på innerdelen till autocool, se i manualen där står det om den o även bild på den.
Knappen får du trycka på flera gånger då den har 3lägen, "auto 24grader", "cool", "avstängd".

Så alltså manuellt med knappen autocool 5min sen stäng av sätt på o 30grader heat på fjärren 5min, sen knappen autocool 5min osv fler gånger så bör ventilen börja funka sedan.


Sen är det bara att hålla koll på avfrostnings tiden är den bara nån minut så är nått fel igen men avfrostar den i 7-10minuter så funkar den.

Sen att avfrosta med hårfön måste ta en evighet?, bättre o ta varmvatten i en "blomkanna" o hälla över isen.
« Senast ändrad: 09 december 2010, 10:00:10 av UrQuattro »

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #9 skrivet: 09 december 2010, 14:28:55 »
Tack för dom svaren. Konstigt att Jula säger att avfrostning ska ta 1-2 min. Ska testa autocool.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #10 skrivet: 09 december 2010, 22:25:23 »

Finns en säkring innuti pumpen som går från kontakten med bara 2sladdar som du kopplade in i ute delen när du installerade den, den säkringen måste vara hel för den styr avfrostningen.

Sitter den alltså ute? under locket då kanske?
Vad är det för typ av säkring?

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #11 skrivet: 10 december 2010, 07:47:00 »
Säkringen sitter på utedelen under locket. Min var hel.

Jag testade att köra auto cool manuellt igår och då går kylan igån. Även om man kör cool från fjärren slår växelventilen om, så är man ute efter att motionera växelventilen behöver man inte köra manuellt. Däremot verkar inte kompressorn gå igång i cool med fjärren.

Så här är det: Min växelventil verkar fungera och säkringen är hel. Varför frostar den då av endast en kort stund? Jula säger att det är som det ska. UrQuattro och Plopp säger att något är fel. Jag tror jag avvaktar lite och ser om jag får någon mer påbyggnad av is.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad UrQuattro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #12 skrivet: 10 december 2010, 10:39:04 »
Säkringen är en snabb 500mA, Jula supporten har sådana som dom kan skicka ut om den är trasig.

Jag har 2 nya Jula pumpar den ena avfrostade länge o ordentligt, man såg hur det rök om den när den skickade ut värmen, den andra avfrostade typ 1min = rök inget o knappt nån is försvann..
Körde den sen cool/heat/cool/heat flera gånger, samt hällde varmvatten så all is försvann, efter det så funkar den o avfrostar i 7-10min o var is fri i en vecka, sen igen bara nån minut avfrostning o ny is hade kommit, så fick köra igen cool/heat/cool/heat flera gånger, men sen har den funkat perfekt.

Här ser ni i första inlägget ett diagram om hur pumpen avfrostar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19389.1040

« Senast ändrad: 10 december 2010, 10:45:41 av UrQuattro »

Utloggad bclcarlsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #13 skrivet: 10 december 2010, 18:30:33 »
 Jag monterade upp en tocken Coolix, 5 papps modellen häromdagen, den kör värme cirkus 40 min., frostar av ca. 10 min., sÃ¥ det verka funka, men avfrostningen klaras pÃ¥ under 2min., dÃ¥ är den helt isfri Ã¥ smälltvattnet slutat rinna, sÃ¥ frÃ¥gan är vad menas med behovsstyrd avfrostning.
 Novisen

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #14 skrivet: 13 december 2010, 22:47:12 »
Jag har nu kört några dygn och tittade till den idag. Ingen is trots att det varit riktigt kallt och ca 15 grader i garaget (inställt på 17 gr). Avfrostningen verkar funka trots att den pågår så kort tid. Stod och kollade en avfrostning och den varade bara ca 30 sekunder.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #15 skrivet: 20 december 2010, 21:49:09 »
Klockade en cykel ikväll:
On 6:11 min
Off 4:26 min
Defrost 0:47 min

Temp ute -8
Temp inne +15 (inställt börvärde +20)
Det har snöat kraftigt i två dygn

Nu hade utedelen isat igen. Jag avfrostade genom att tvångsköra kyla samt hälla på varmvatten.

Kommentarer? Varför står den så länge trots att det är 5 grader under börvärde i garaget? borde den inte gå hela tiden då?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #16 skrivet: 20 december 2010, 22:12:57 »

Temp inne +15 (inställt börvärde +20)
Det har snöat kraftigt i två dygn

Nu hade utedelen isat igen. Jag avfrostade genom att tvångsköra kyla samt hälla på varmvatten.

Kommentarer? Varför står den så länge trots att det är 5 grader under börvärde i garaget? borde den inte gå hela tiden då?

Har du målt temperatur på luften som kommer inn i pumpen etter 6 minutter, er den over 20? Min varmepumpe "kortslutter" noe, med det mener jeg at den tar inn noe av den varme luften den avgir. Dermed registerer den høyere temperatur enn hva rommet 2-3 meter unna har for temperatur.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2011, 07:17:49 »
Nu har jag ställt om spjället så att den blåser mer rakt ut. Dessutom aktiverat swing. Nu håller den helt plötsligt inställd temp. Dessutom frostar den av som den ska. Det var tydligen det som var det egentliga felet. Nu har den tuffat på i flera veckor utan problem.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Perjohan

  • UtgÃ¥tt pÃ¥ dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Min beste venn
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2011, 12:27:09 »
Jeg har aldri hatt noen problemer med avising på min Coolix, men har observert at det er en eller annen automatikk i forbindelse med spjeldet. Til å begynne med hadde jeg spjeldet innstilt til å blåse mest mulig nedover, da jeg syntes det ga mest behagelig gulvvarme. Utetemperaturen var da rundt minus 12. Men etter ei viss tid så syntes tydeligvis ikke pumpa at dette var ei fornuftig innstilling, så den regulerte da selv spjeldet slik at den blåste rett ut. Innstillinga var Heat, laveste hastighet og 30 grader.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus pÃ¥ 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nÃ¥. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 mÃ¥neder. Kun panelovner pÃ¥ bad.

Utloggad stålmannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2011, 09:06:09 »
Hej.

Har inköpt fen lilla coolixen (4995) och satt i ett dubbelgarage,
har dock problem med isbildning. Det bygger upp runt pumpen, i "hönsnätet" funderar på att plocka bort det. Har pumpen på heat och fläkt typ mellan, är auto ett bättre val.

ovan i tråden näms Swing vad är det?
Tycker min avfrostar lite snabbt och ofta, den stannar typ efter tio minuter och frostar av.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2011, 14:05:14 »
Hej.

Har inköpt fen lilla coolixen (4995) och satt i ett dubbelgarage,
har dock problem med isbildning. Det bygger upp runt pumpen, i "hönsnätet" funderar på att plocka bort det. Har pumpen på heat och fläkt typ mellan, är auto ett bättre val.

ovan i tråden näms Swing vad är det?
Tycker min avfrostar lite snabbt och ofta, den stannar typ efter tio minuter och frostar av.

Jag tycker du skall plocka bort "hönsnätet"/Transportskyddet men gör det försiktigt om du skulle behöva återställa vid ev. garantiåtgärd
problemet med nätet är att det som på din sammlas snö/is i det och när pumpen avfrostar så blir förångaren ren men isen hänger kvar i nätet eftersom det hänger en bit ifrån.
när pumpen startar sugs iskakan mot förångaren och pumpen uppfattar att förångaren är påfrusen och så får du en avfrostninge kort därefter och allt återupprepas.

Vad gäller AUTO läge så rekomenderar jag det absolut INTE kör i heat
Om du har auto och låt säga inställningen 20°C, pumpen har värmt upp till 19,9°C då du kommer in och börjar meka,tänder ljuset och startar kompressorn.
tempen höjs ganska snabbt till 21°C då kommer värmepumpen i autoläge att försöka kyla till inställd temperatur nämligen 20°C
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!