F730 drar jordfelsbrytaren när EB16 är inkopplad
« skrivet: 27 februari 2025, 20:09:14 »
Har en F730 som drar jordfelsbrytaren.

Pumpen har vid flera tillfällen dragit jordfelsbrytaren i huset och vid omstart av allt så dra den JFB efter någon minut igen. Det verkar vara samtidigt som pumpen drar ett relä som går till EB16. Kopplar man ur kontakten EB16 på kretskortet så startar den och värmer utan att JFB löser ut.

Tacksam för information som hjälper identifiera rotorsaken och fix.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2148
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F730 drar jordfelsbrytaren när EB16 är inkopplad
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2025, 20:57:02 »
Har en F730 som drar jordfelsbrytaren.

Pumpen har vid flera tillfällen dragit jordfelsbrytaren i huset och vid omstart av allt så dra den JFB efter någon minut igen. Det verkar vara samtidigt som pumpen drar ett relä som går till EB16. Kopplar man ur kontakten EB16 på kretskortet så startar den och värmer utan att JFB löser ut.

Tacksam för information som hjälper identifiera rotorsaken och fix.

Hej!


EB16 är avfrostningselementet
FD1 temperaturbegränsare
FD3 temperaturbegränsare avfrostningselement


Jag skulle tro, att det antingen är jordfel i avfrostningselementet (glödtråd/PTC är FUBAR) eller så går det återställa, enligt kommentarerna i youtubeklippet nedan:

Om det funkar att dra ut kabeln till avfrostningselementet, så har du nog hittat felet, och så kommer du förmodligen få en del "långa", men ofarliga avfrostningar av förångaren, men det är bra mycket dyrare/ineffektivare att köra elpatrondrift i Reservläget. (dvs /_\-knappen ).

Det akademiska blir, att ett avfrostningselementbyte, om det inte finns garantier kvar, är nog nästan hopplöst att räkna hem, rent ekonomiskt, om det går att köra F730 utan avfrostningselementet inkopplat...

Paging DonPablo, m.fl, vad kostar EB16 (avfrostningselementet) och vad kostar bytet? Eller måste man byta hela förångaren?...


« Senast ändrad: 27 februari 2025, 21:02:41 av kWhalp »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2784
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 drar jordfelsbrytaren när EB16 är inkopplad
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2025, 05:15:37 »
Inte helt ovanligt att de är trasiga, har bytt några, råkar minnas nibes artnr också, det var så enkelt 818818 kallas rörvärmare. Inte alls svårt att byta, så länge inte tummen sitter på armbågen
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2148
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F730 drar jordfelsbrytaren när EB16 är inkopplad
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2025, 08:56:13 »
Inte helt ovanligt att de är trasiga, har bytt några, råkar minnas nibes artnr också, det var så enkelt 818818 kallas rörvärmare. Inte alls svårt att byta, så länge inte tummen sitter på armbågen

Åfan!?  tummenupp tummenupp tummenupp

Så typ max 2500kr med frakt, tull, moms, rättesnöresschablonavgift och öresavrundning?

Vad kostar det att tekniker byter? 1h + 1h utkörning, max?

2500kr+2500kr = mindre än 5000kr totalt?  Sc:,h

Som sagt, akademisk undran; är nog svårt att räkna hem om; (lite beroende på grader i helvetet)

1. Den går normalt med EB16-urkopplad?
2. Den har mest korta avfrostningar ändå?
3. Man flyttar BT21/BT16 om det strular lite med långa avfrostningar.


Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2784
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 drar jordfelsbrytaren när EB16 är inkopplad
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2025, 17:53:02 »
Tar cirkus 1h att byta om den finns i närområde
vi har alltid ett par liggande på hyllan, vi har elpatron till de vanligaste modellerna, vi har värmebärarpumpen till de flesta vanliga modeller, kb pumpen har vi inte, vi resonerar så att vbcp bör finnas hemma, för finns den inte, så kan man inte köra nödläge eller endast tillsats heller. vi har de flesta kretskorten hemma till de vanligast pumparna också
« Senast ändrad: 01 mars 2025, 17:56:27 av DonPablo »
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Värmepump730

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 drar jordfelsbrytaren när EB16 är inkopplad
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2025, 20:31:51 »
Stort tack alla som skrivit för utförlig och bra information. Nu har jag några alternativ att utvärdera framåt.  tummenupp

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!