Har en F730 som drar jordfelsbrytaren.
Pumpen har vid flera tillfällen dragit jordfelsbrytaren i huset och vid omstart av allt så dra den JFB efter någon minut igen. Det verkar vara samtidigt som pumpen drar ett relä som går till EB16. Kopplar man ur kontakten EB16 på kretskortet så startar den och värmer utan att JFB löser ut.
Tacksam för information som hjälper identifiera rotorsaken och fix.
Hej!
EB16 är avfrostningselementet
FD1 temperaturbegränsare
FD3 temperaturbegränsare avfrostningselement
Jag skulle tro, att det antingen är jordfel i avfrostningselementet (glödtråd/PTC är FUBAR) eller så går det återställa, enligt kommentarerna i youtubeklippet nedan:
Om det funkar att dra ut kabeln till avfrostningselementet, så har du nog hittat felet, och så kommer du förmodligen få en del "långa", men ofarliga avfrostningar av förångaren, men det är bra mycket dyrare/ineffektivare att köra elpatrondrift i Reservläget. (dvs /_\-knappen ).
Det akademiska blir, att ett avfrostningselementbyte, om det inte finns garantier kvar, är nog nästan hopplöst att räkna hem, rent ekonomiskt, om det går att köra F730 utan avfrostningselementet inkopplat...
Paging DonPablo, m.fl, vad kostar EB16 (avfrostningselementet) och vad kostar bytet? Eller måste man byta hela förångaren?...