« Svar #1 skrivet: 16 december 2024, 15:37:01 »
Gissar på nr 9.
Framledningsgivaren är kopplad på 8-9 och sen kan man kortsluta dessa för att få "rundstyrning" dvs urkoppling av hela effekten.
Du har även utegivaren kopplad på 6-8 där ser det ut som.

Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.