Författare Ämne: Timpris styrning Nibe fighter 640P  (läst 9253 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Fredrik_sallstrom

  • Gäst
Fredrik_sallstrom
Timpris styrning Nibe fighter 640P
« skrivet: 12 december 2024, 12:03:48 »
Hej. Jag använder en hemmasnickrad lösning för att styra elpatronen i min Fighter 640P baserat på timpris. ett relä blockerar patronen via effektvakten när elpriset är högt. Dock har jag idag ingen styrning av kompressorn men funderar på om man kan bygga en liknande lösning för att med relä stänga av kompressorn via värmeblockering. kontakterna för effektvakt och värmeblockering sitter på samma plint.

Finns det någon här som har gjort något liknande?

Jag vill helst undvika att behöva köpa en NGenic (som styr via manipulering av ute temperaturen)

tack! /Fredrik

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30314
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Timpris styrning Nibe fighter 640P
« Svar #1 skrivet: 12 december 2024, 13:15:52 »
Jepp, enligt manualen så har du möjlighet för "Yttre kompressorstyrning" genom att byta ut bygel C mot en brytare (230V, 6A) på plint 12.
Gissar att du använder funktionen "rundstyrning" för att blockera elpatron?

Jag har inte hört talas om nån som gjort detta, men är man behörig elektriker så finns väl inga hinder.
Om man inte är behörig så finns alltid risken att blir det nått fel som gör att huset brinner ner så gäller ingen försäkring...
« Senast ändrad: 12 december 2024, 13:21:02 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Fredrik_sallstrom

  • Gäst
Fredrik_sallstrom
SV: Timpris styrning Nibe fighter 640P
« Svar #2 skrivet: 12 december 2024, 15:09:21 »
Hej Carl, tack för svar. Jag tänkte man skulle kunna använda värmeblockering/rumstermostat (sid 19 i manualen) på plint #14 istället för att använda yttre kompressorstyrning på plint #12.

Jepp, enligt manualen så har du möjlighet för "Yttre kompressorstyrning" genom att byta ut bygel C mot en brytare (230V, 6A) på plint 12.
Gissar att du använder funktionen "rundstyrning" för att blockera elpatron?

Jag har inte hört talas om nån som gjort detta, men är man behörig elektriker så finns väl inga hinder.
Om man inte är behörig så finns alltid risken att blir det nått fel som gör att huset brinner ner så gäller ingen försäkring...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30314
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Timpris styrning Nibe fighter 640P
« Svar #3 skrivet: 12 december 2024, 21:31:05 »
Hej Carl, tack för svar. Jag tänkte man skulle kunna använda värmeblockering/rumstermostat (sid 19 i manualen) på plint #14 istället för att använda yttre kompressorstyrning på plint #12.

Aha, den där missade jag, klart bättre ide att använda den då den inte spärrar varmvattenproduktionen.
Det är dessutom svagspänning så detta får man göra själv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Alexander 9773

  • Gäst
Alexander 9773
SV: Timpris styrning Nibe fighter 640P / Shelly Pro3
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2025, 12:46:44 »
Hej Fredrik,
Jag har gjort något liknande med min Nibe Compact 200R, och det fungerar riktigt bra.

Jag använder en Shelly Pro 3 – en trefasmodul som monteras på DIN-skena i elskåpet. Den klarar upp till 16A per fas, vilket räcker gott för att styra både elpatronen och själva värmepumpen (t.ex. din Fighter 640P).
( https://www.shelly.com/products/shelly-pro-3?srsltid=AfmBOoozorDBeGS4v2qwoO_nlvmj_jjwGGm0uCya4SX14FVSBa3SnAc_)

Du kan koppla ett reläutgång från Shelly till elpatronens effektblockering, och en annan utgång till kompressorns värmeblockering. På så sätt kan du låta ett enkelt skript styra båda baserat på elpris – t.ex. stänga av hela anläggningen under dyra timmar.

Shelly-enheten styrs över WiFi och kan hanteras antingen via appen eller helt fristående med ett skript som körs lokalt på enheten. Jag använder själv detta
Kodstycke: [Välj]
skript, som är gratis och anpassat för Sverige (SE1–SE4):
👉 https://github.com/Soviet9773Red/shelly-elprisSE

Shelly Pro 3 finns hos många återförsäljare eller på Amazon.

Hör gärna av dig om du vill ha fler detaljer kring inkoppling eller inställningar!

Vänliga hälsningar,Alexander

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!