0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jepp, enligt manualen så har du möjlighet för "Yttre kompressorstyrning" genom att byta ut bygel C mot en brytare (230V, 6A) på plint 12.Gissar att du använder funktionen "rundstyrning" för att blockera elpatron? Jag har inte hört talas om nån som gjort detta, men är man behörig elektriker så finns väl inga hinder.Om man inte är behörig så finns alltid risken att blir det nått fel som gör att huset brinner ner så gäller ingen försäkring...
Hej Carl, tack för svar. Jag tänkte man skulle kunna använda värmeblockering/rumstermostat (sid 19 i manualen) på plint #14 istället för att använda yttre kompressorstyrning på plint #12.