HoHoHo

Favorit i repris

, denna gång på den senaste och kraftigaste frånluftsvärmepumpen
S735-7 från Nibe. Tack till grannen Patric som lät mig experimentera med hans nya panna!
Guiden är skriven med följande förutsättningar och baserad på mjukvaran 3.4.11 från dec 2024:
Golvvärme i betongplatta 1-planshus ca 150 kvm (påverkar bla val av värmekurva). Har du 1½ eller 2-plan läs extra instruktioner.
Syftet är att optimera energiförbrukningen utan att komforten ändras märkbart samt att minska slitage i form av onödiga starter.
Förberedelser: Tag ut och dammsug luftfiltret ordentligt, rekommendation är att byta men att dammsuga gör inget sämre. Lufta pannans 4 (fyra) ventiler och se till att trycket är nånstans runt 1.0 Bar för 1-plan eller 1,5 Bar för 1½ eller 2 plan.
Öppna ALLA termostater till golvslingor och element (dvs vrid upp väggtermostater och elementens vred) syftet är att få vattnet att cirkulera.
Meny 1: Inomhusklimat (Termometerikonl)
1.30.1: Kurva, Värme = Kurva =
5, Förskjutning =
0 (
1-plan, golvvärme)
1.30.1: Kurva, Värme = Kurva =
6, Förskjutning =
+2 (
För 1½ eller 2-plan)
1.2.6: Filterrengöringsintervall =
1 månad. // Påminner att dammsuga luftfilter oftare, byt varje år.
Meny 2: Varmvatten (Blå-droppeikon)
2.2: Varmvattenbehov =
Litet2.4: Periodisk höjning =
21 dagar // legionellakörning
Meny 4: Min anläggning (Hus)
4.1: Driftläge =
AutoMeny 7: Installatörsinställningar (Skiftnyckelikon)
7.1.1.1: Driftinställningar->Temperaturinställnng
Starttemp. behovsläge litet
45 Stoptemp. behovsläge litet
52 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden. Ej över 52 för att undvika elpatron.
Stoptemp periodisk höjning
55 // Högre leder till mer elpatron som är ca 3-4 gånger dyrare än kompressor
7.1.2.2:Pumphast.Värmebärare GP1
Auto =
Aktiverad Minsta tillåtna hastighet =
1%
Högsta tillåtna hastighet =
100%
Hastighet i vänteläge
25% // Hastighet när kompressorn ej kör
7.1.4.1:Fläkthastighet frånluft
Normal =
65% // Var inte rädd att öka 5-10% från din inställning. Pumpen går mer effektivt om den får mer luft än MIN-normen från Boverket.
7.1.6.2:Flödesinställningar klimatsystem
Välj den kombination du har i huset (
Golv / Golv + radiator / Radiator)
DUT är lägsta temp som vanligtvis händer på vintern = -
15 // Inte den lägsta temp som någonsin hört talas om där du bor...
7.1.9: Effektvakt
Säkringsstorlek = (värdet på huvudsäkring i huset, se elfaktura) // Tex 16A eller 20A
7.1.10.2: Autolägesinställning
Stopp av värme =
16 grader // Blir det över detta stängs husvärmen av
Stopp av tillsats
+3 plusgrader // Ingen elpatron kopplas in över denna temp
Filtreringstid =
12 h // Medeltemp baseras på denna tid
7.1.10.3: Gradminutinställningar
Värme, auto =
Avaktiverad Start kompressor =
-120 GM // Minskar onödiga kallstarter
Relativ GM start tillsats =
1000 GM // Ge pannan lite extra tid innan eltillskott hjälper till
Differens mellan tillsatssteg =
100 GM // Intervall innan eltillsatsen ökas med ytterligare 0,5 kW
Meny 3 (Bokstaven "i" som ikon)
3.1 Driftinfo
3.1.6 Ventilation. Luftflöde (BP16) bör vara ca
170-200 m³/h för att kompressorn skall orka upp i 90+ Hz och på så sätt ge ca 5 kW värme men bara förbruka 2 kW. Har man för lågt luftflöde så använder man inte pumpens hela kapacitet.
Sådär ja nu var det klart efter 10-15 min ”hårt” jobb

Låt nu alla termostater vara fullt öppna i något dygn. Om det blir för varm så sänk värmekurvan i Meny 1 och upprepa tills det blir lagom temp. Vill man ha något lägre temp i tex sovrum så vrid ner någon enstaka termostat men låt så många som möjligt vara fullt öppna.
PS: Får du ändå inte till det som du vill så dra ett PM, alla hus och installationer är olika. Jag lovar att det finns 1000-lappar att spara på att göra rätt inställningar.
Med vänlig hälsning, Johan