Nibe S735 Optimeringsguide
« skrivet: 08 december 2024, 19:06:31 »
HoHoHo  tOOmten Favorit i repris  :-*, denna gång på den senaste och kraftigaste frånluftsvärmepumpen S735-7 från Nibe. Tack till grannen Patric som lät mig experimentera med hans nya panna!

Guiden är skriven med följande förutsättningar och baserad på mjukvaran 3.4.11 från dec 2024:

Golvvärme i betongplatta 1-planshus ca 150 kvm (påverkar bla val av värmekurva). Har du 1½ eller 2-plan läs extra instruktioner.

Syftet är att optimera energiförbrukningen utan att komforten ändras märkbart samt att minska slitage i form av onödiga starter.

Förberedelser: Tag ut och dammsug luftfiltret ordentligt, rekommendation är att byta men att dammsuga gör inget sämre. Lufta pannans 4 (fyra) ventiler och se till att trycket är nånstans runt 1.0 Bar för 1-plan eller 1,5 Bar för 1½ eller 2 plan.
Öppna ALLA termostater till golvslingor och element (dvs vrid upp väggtermostater och elementens vred) syftet är att få vattnet att cirkulera.

Meny 1: Inomhusklimat (Termometerikonl)
1.30.1: Kurva, Värme  = Kurva = 5, Förskjutning = 0  (1-plan, golvvärme)
1.30.1: Kurva, Värme  = Kurva = 6, Förskjutning = +2 (För 1½ eller 2-plan)
1.2.6: Filterrengöringsintervall = 1 månad. // Påminner att dammsuga luftfilter oftare, byt varje år.

Meny 2: Varmvatten (Blå-droppeikon)
2.2: Varmvattenbehov  = Litet
2.4: Periodisk höjning = 21 dagar //  legionellakörning

Meny 4: Min anläggning (Hus)
4.1: Driftläge = Auto

Meny 7: Installatörsinställningar (Skiftnyckelikon)
7.1.1.1: Driftinställningar->Temperaturinställnng
             Starttemp. behovsläge litet 45
             Stoptemp. behovsläge litet  52 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden. Ej över 52 för att undvika elpatron.
             Stoptemp periodisk höjning 55 // Högre leder till mer elpatron som är ca 3-4 gånger dyrare än kompressor

7.1.2.2:Pumphast.Värmebärare GP1
        Auto = Aktiverad
        Minsta tillåtna hastighet = 1%
        Högsta tillåtna hastighet = 100%
        Hastighet i vänteläge 25%   // Hastighet när kompressorn ej kör

7.1.4.1:Fläkthastighet frånluft
        Normal = 65%   // Var inte rädd att öka 5-10% från din inställning. Pumpen går mer effektivt om den får mer luft än MIN-normen från Boverket.

7.1.6.2:Flödesinställningar klimatsystem
        Välj den kombination du har i huset (Golv / Golv + radiator / Radiator)
        DUT är lägsta temp som vanligtvis händer på vintern = -15  // Inte den lägsta temp som någonsin hört talas om där du bor...

7.1.9: Effektvakt
         Säkringsstorlek = (värdet på huvudsäkring i huset, se elfaktura)  // Tex 16A eller 20A

7.1.10.2: Autolägesinställning
          Stopp av värme = 16 grader      // Blir det över detta stängs husvärmen av
          Stopp av tillsats +3 plusgrader   // Ingen elpatron kopplas in över denna temp
          Filtreringstid = 12 h                  // Medeltemp baseras på denna tid
       
7.1.10.3: Gradminutinställningar
          Värme, auto = Avaktiverad
          Start kompressor = -120 GM                // Minskar onödiga kallstarter
          Relativ GM start tillsats = 1000 GM       // Ge pannan lite extra tid innan eltillskott hjälper till
          Differens mellan tillsatssteg = 100 GM  // Intervall innan eltillsatsen ökas med ytterligare 0,5 kW


Meny 3 (Bokstaven "i" som ikon)
3.1 Driftinfo
3.1.6 Ventilation. Luftflöde (BP16) bör vara ca 170-200 m³/h för att kompressorn skall orka upp i 90+ Hz och på så sätt ge ca 5 kW värme men bara förbruka 2 kW. Har man för lågt luftflöde så använder man inte pumpens hela kapacitet.
 

Sådär ja nu var det klart efter 10-15 min ”hårt” jobb  tummenupp Låt nu alla termostater vara fullt öppna i något dygn. Om det blir för varm så sänk värmekurvan i Meny 1 och upprepa tills det blir lagom temp. Vill man ha något lägre temp i tex sovrum så vrid ner någon enstaka termostat men låt så många som möjligt vara fullt öppna.

PS: Får du ändå inte till det som du vill så dra ett PM, alla hus och installationer är olika. Jag lovar att det finns 1000-lappar att spara på att göra rätt inställningar.

Med vänlig hälsning, Johan
« Senast ändrad: 08 december 2024, 20:44:46 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!