Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
SV: Extra borrhål, avstånd?
« Svar #30 skrivet: 06 mars 2025, 12:44:33 »
Menar du skillnaden på samma 8kW före och efter borrning? Jag gick från ca 5.4-5.5kW till att istället ge ca 6.6-6.7kW med samma kompressor, pga temp-höjning från -2.3 till 1.6 (vilket ligger i linje med ca 400W per grad som brukar nämnas här på forumet).

Men uteffekten hänger också ihop med framledningstempen, jag ser ju att effekten sjunker ju högre temp den försöker mata fram.

Förstår inte ditt resonemang att en hjälptank eller högre flöde till hålet skulle ge mer effekt. Tillför du ingen ny energi så kan du ju inte få mer energi. Så länge flödet till hålet inte begränsas kraftigt (dvs, delta går över 4-5 grader) så är det mer eller högre värmeöverföring mot berget som du behöver (eller annan värmekälla).

Däremot så köper jag det om du med återvinning menar att du har tex frånluftsåtervinning eller solpaneler som kan ackumulera värmen när värmepumpen inte går (fast, den borde kunna ackumulera ner i borrhålet om KB-pumpen går konstant, så frågan om hjälptankens funktion kvarstår), men det är när det är som mest behov som du inte får någon effekt alls av detta, så vinsten är nog ganska låg.

Jo om man borrar ett hål till som du gjort så får du ner flödet i gamla hålet, lägre flöde gissar jag gör att du får ut det som hålet ger med rätt diff, tycker mig se på min att ju längre bort från 3 grader jag haft, ju kallare blir hålet, istället för att borra nytt så anväder jag en tank som borde motsvara den mängd som "saknas" för att nå 3 grader eller lägre. Skickar jag ner varmare vatten och slingan går saktare så borde det ge mer värme från hålet tänker jag. Alltså får jag bort lite flöde från mitt hål så borde jag bättre kunna matcha vad det ger och det håller sig varmare.

Ser nu att automatiken växlar mellan typ 98-100% på brine cp, det gjorde den aldrig direkt efter inkoppling de va 100% hela tiden, och provade enligt råd att prioriteta temp för diff genom att sänka fart lite men upplevde att hålet snabbare blev kallt.


Tanken värmer jag med återvinning typ borrhålsladdare.

Provade att köra återvinning mellan cyklerna men upplevde det som sämre än när CP stod stilla.

Men jag ska klura lite på det, just nu funkar det skapligt ändå.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 211
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Extra borrhål, avstånd?
« Svar #31 skrivet: 06 mars 2025, 16:43:58 »
Vad drivs borrhålsladdaren av då? Dvs, var kommen värmen ifrån?

Tvångskörde KB-pumpen nu under eftermiddagen då den inte har behövt göra värme, och båda hållen snurrar runt på ca 5.5 grader. Känns som gamla hålet är helt återställt redan (3 veckor sen jag borrade). Men det milda vädret har säkert bidragit en hel del.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1514
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Extra borrhål, avstånd?
« Svar #32 skrivet: 06 mars 2025, 18:20:38 »
Grattis till bra jobb!
Tror du kan köra båda hålen lika från nu.
Till sommaren når du nog runt 7,5°, samma som årsmedeltemperaturen
Kul att du fixade det så prisvärt, inspiration till oss andra 👍💪
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!