Hejhej!
GT3:1 och GT3:2 visar normala värden (runt 50 grader). Eventuellt att den temperaturen har sjunkigt något utifrån historiska värden, men kan lika gärna vara minnet som spelar mig ett spratt. GT3:3 (värmevatten) varierar såklart, men kör igång när den ska köras igång men tycks ibland inte förstå att den ska avbryta så den kör bara på tills överhettningen för GT3:3 slår ifrån (har för mig att det är vid 60 grader ungefär). Trycket i värmepannan är 0,7 (svart visare) och 2.6 (röd visare).
Skulle en ickefungernade shunt ge problemet ovan? Skulle en dålig shunt, utöver att ge en felaktig framledningstemperatur, även kunna ge andra följdeffekter?
Kikade närmare på avluftningen av golvslingan på övervåningen, och det tycks sitta en automatisk avluftningsventil på den.
Ha det gott!
Börja med att läsa av GT3:1, GT3:2 och GT3:3.
Vi ska kolla om nån av dem visar fel värde?
Sen kan det nog vara så att shunten börjar bli trög, du kan prova att ställa den i manuellt läge och motionera den nån gång i veckan så kanske den kan kan börja reglera bättre?