Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Örjan Lax
« skrivet: 19 mars 2019, 14:00:03 »

Du har såklart rätt i att det måste vara deltakopplat. Ingen nolla där inte.
Mina mätningar mellan polerna får ju samma resultat om en lindning är trasig oavsett om det är y- eller deltakopplat. Förhastade mig i tänket där.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 mars 2019, 10:17:09 »

Kompressorn har ingen nolla i manualen i alla fall, så jag antar den är deltakopplad, annars går det inte ihop.
Knepigt att den funkar ett tag innan motorskyddet löser.  Sc:,h
Men jag är nog fortfarande inne på dålig kontakt någonstans.  :-\

Skrivet av: Örjan Lax
« skrivet: 19 mars 2019, 07:11:11 »

Bara för ordningens skull:
Jag kom på att kompressorn måste vara y-kopplad och då är det så klart en lindning som det i så fall är avbrott i.
Skrivet av: Örjan Lax
« skrivet: 18 mars 2019, 22:31:01 »

Tack för svar!

Jag skulle kanske varit tydligare, men efter huvudsäkringen byttes så funkade allt i huset igen, utom att värmepumpen larmar för motorskyddet.
Ibland när jag provar att starta den så går den i gång och går ca 45min till en timme ungefär. Men oftast när den har stått still länge.

Men efter att jag bytt kontaktor och motorskydd och kört pumpen ca 1 timme så larmade det igen och då mätte jag lindningarna på kompressorn (3-fas) och mellan 2 av polerna får jag 2.1ohm medan det är avbrott när jag mäter de andra polkombinationerna. Så antingen är det avbrott på två av lindningarna (ibland?) eller så är det bimetallen som spökar. Och den är inbyggd.

Så antingen ny installation, eller byta kompressor (ca 14000:- som reservdel+jobb. Såg en kostnad på ca 25000:- för någon annan här på forumet) men då är det fortfarande en gammal oefektiv värmepump i övrigt.

Lutar åt en ny installation.
Om ingen har några mer bra tips?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 mars 2019, 08:49:56 »

Om man har jordfelbrytare så ska det inte vara kontakt mellan jord- och nollskenan, så då ska nollskruven vara lös.

Kolla att det inte är bränt i säkringshållaren så att det blir dålig kontakt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 mars 2019, 08:23:22 »

Hej!
Jag skulle börja med nollskruven i elcentralen, kolla att den sitter?
På de flesta elcentraler sitter den bakom en liten lucka.

Kolla sen alla proppar, skruva ut, kolla efter "loppor".
Byt även alla huvudsäkringar och ev proppar till värmepumpen.

Sen har jag sett exempel när glapp i arbetsbrytare orsakat liknande fel.
Detta låter som ett typiskt elfel, speciellt som villalarmet påverkats.
Skrivet av: Örjan Lax
« skrivet: 14 mars 2019, 22:09:09 »

Hej,

Härom morgonen fick jag fick meddelande på telefonen att strömmen till villalarmet försvunnit. Några sekunder senare fick jag meddelande igen att strömmen var tillbaka. Allt väl tänkte jag, men 10 sekunder senare hände samma sak igen och strax hände det igen... Så jag ringde hem till frun och det visade sig att hon haft ovanligt många strömförbrukare igång samtidigt och plötsligt blev en del av huset strömlöst,  och sedan kom och gick strömmen oregelbundet. Det höll på säkert 15 minuter medan felsökning via telefon och åtgärd pågick.

Jag bad henne kolla huvudsäkringarna och det var en som hade gått, men pärlan satt "typ kvar". Kanske löste den inte riktigt ut så det blev glapp i den?
Hon bytte säkringen men under tiden hade värmepumpen larmat för "Motorskydd utlöst", vilket aldrig hänt förrut, och när hon kvitterade så kom det snart tillbaka.
Under dagen kom samma larm ett par gånger till, och hon kvitterade, men pumpen gick där emellan.

När jag kom hem från jobbet gick det inte att återstarta den alls då den bara larmade efter varje kvittering. "Så det gammla skrället har verkligen gett upp nu..." var tanken och började fundera på ny installation samtidigt som jag ställde om till enbart tillskottsvärme.

Men hoppet är det sista som lämnar en och morgonen efter provade jag att ställa om till värmepump igen och den hoppade i gång och gick som vanligt! ...i typ 20 minuter... sedan larmade den igen...

Så kompressorn kan uppenbarligen gå när den känner för det. Och ibland går den lite längre perioder. Så jag tänker att om jag bara hittar vad som krånglar så kanske jag kan krama ur den ett par månader till så vi får fundera på ny installation i lugn och ro.

Jag har inte kunnat kolla spänningar när larmet är aktivt, men när den går så är alla spänningar på kontaktor och ut från motorskyddet normala.
Och det fysiska motorskyddet och kontaktorn verkar OK, men jag ska byta för säkerhets skull i helgen ifall det hänt nåt vid alla av/på.
Huvudsäkringarna sitter ordentligt iskruvade och även den lilla glassäkringen på styrkortet i utedelen är OK.
Jag har inte kollat bimetallen i kompressorn men letar efter en ersättare (Tips om var jag kan hitta en mottages tacksamt!)

Någon som har en aning om vad som kan vara felet?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 636
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!