Nibe Ukv 100, göra om till varmvattenberedare?
« skrivet: 17 maj 2022, 18:29:31 »
Är det möjligt att göra om Nibe Ukv 100 till en extra varmvattenberedare som värms upp av min Nibe 1245?
Annars tips på billiga 100L tankar, visst funkar de så att värmepumpen kan värma extern vattentank ? Ifall man vill utöka volymen, man skall väl inte behöva någon Eldriven varmvatten beredare?
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Ukv 100, göra om till varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2022, 19:11:52 »
Vad jag vet är det bara NIBE F730/F750 som kan ha en extra yttre varmvattentank utöver den inbyggda och jobba varmvatten1, varmvatten2, husvärme. Det normala är annars att seriekoppla en elektrisk varmvattenberedare efter värmepumpen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Ukv 100, göra om till varmvattenberedare?
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2022, 23:03:17 »
En varmvattenberedare som värms av en värmepump måste ha mantel eller slinga, det finns inte i UKV100.
Dessutom är det en hel del rörmokeri att koppla in en extra VVB till en 1245.

Enklaste sättet att få mer varmvatten är att använda meny 2.3 och schemalägga lite högre varmvattentemp då det behövs.
Annars är det en el-VVB i serie efter värmepumpen, jag har en sån på min gamla 1215 och det funkar helt OK, den drar inte mycket ström eftersom den matas med redan uppvärmt varmvatten från värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Ukv 100, göra om till varmvattenberedare?
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2022, 23:07:07 »
Man skulle ju kunna köra VVC mellan VP och efterföljande elberedare för att fylla den med varmvatten. Man skulle kunna använda termostaten i elberedare för styra VVC-pumpen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe Ukv 100, göra om till varmvattenberedare?
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2022, 09:03:45 »
Ukv100 är inte tänkt att ha färskvatten i den kommer rosta sönder. Sätt en vanlig elberedare efter din F1245 den matas med varmt vatten från din vp och kommer endast vid stora tappningar behöva värma vattnet med elpatron det kommer inte dra allt för många kwh per år och är enkel att koppla in.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!