Laddade nu ner installatörshandboken för att se placeringen av EMK 300,är ju inte möjligt att eftermontera om VP ń står i ett hörn.Men det borde väl gå att montera ovanför VP ń om det är tillräckligt långt rör innan det blir en vinkel ?? Jag har t.ex 235 mm slät rör mellan presskopplingarna.
Ingen har kommenterat min fråga om flödesmätarplaceringen Måste då komma med en invändning själv. Vid montering ovanför VP ń så får den ju inte med flödet som blir från returen från slingan i varmvattenberedaren.På den tecknade principskissen vid Röranslutningar ser det ut som om slingansretur går ihop med returen XL2 ganska högt up, ovanför EMK 300 s montering.Då mäter den kanske fel vid mitt förslag??Är det någon som vet var slingans retur är ansluten ? Syns inte på någon bild.
Någonting jag har eftermonterat flera gånger på nibes villa-maskiner, är en elmätare med pulsutgång på kabeln till värmepumpen. Sen har jag kopplat in pulskabeln från denna till "X23". Ihop med EMK som kopplas in på "X22" får man då upp både tillförd och avgiven energi i infomenyn och på uplinken. Dvs hela systemets COP, ink pumpar och tillsats.Man måste i samband med detta sätta en "grön bock" i tillbehörsmenyn 5.2.4 på X22 och X23, samt i menyn för tillbehörsinställningar 5.3.21 välja "emk300/310" som ansluten energimätare där denna är inkopplad(X22), och sedan välja "extern energimätare" där elmätaren är inkopplad (X23). När man väljer "extern energimätare" får man upp ett val som gör att man kan ställa in kWh/puls eller puls/kWh. Det står på elmätaren vad den skickar ut.
Ursäkta en dum fråga men hur kopplar du kablaget mellan X23 och pulsutgången på elmätaren? X23 har tre fjäderterminaler, 1,2,3. Pulsutgången givetvis bara två.Funderar på att samma koppling torde fungera även med SMO40 och 2120. Har EMK500 inkopplad på X22 sedan tidigare och fungerar annars felfritt, förutom att jag av nån anledning inte ser flödesmängden i Nibe UpLink men nog lokalt på SMO40.Ser energiförbrukning och momentan cop på e-logger men vore ju praktiskt att se det i UpLink också.
Funderar på att samma koppling torde fungera även med SMO40 och 2120. Har EMK500 inkopplad på X22 sedan tidigare och fungerar annars felfritt, förutom att jag av nån anledning inte ser flödesmängden i Nibe UpLink men nog lokalt på SMO40.Ser energiförbrukning och momentan cop på e-logger men vore ju praktiskt att se det i UpLink också.