Skrivet av: hplp
« skrivet: 28 februari 2013, 10:51:13 »Normalt sett så brukar borrhålen återhämta sig på sommaren. Allt beror på grundvattenflödet runt ditt borrhål, är det ett högt flöde så kommer det aldrig bli kallt. Men har du dåligt flöde så kommer borrhålet att sakta år för år att bli kallare, vilket kommer ge kompressorn dåligt effektivitet.Det kan ju bli ett problem, och lösningarna kan vara många. Att köra frikyla och få lite återladdning på köpet kan ju inte vara fel. Att avlasta med hjälp av andra uppvärmningsalternativ är ett annat sätt. Koppla in luftkollektor, jordslinga, solvärmare eller ytterligare hål, kan man ju också göra. Frågan är väl hur mycket det är försvarbart att investera. Får man elpatrondrift för 1000kW så är det ju x 2/3 667kW (cop3) merkostnad mot om vp klarat sig utan. Så vad har man för krav på återbetalning, en investering på ca 13000 skulle ta 20år, 1kr/kWh, innan den går med plus. Och vad får man för de pengarna? Som jag ser det är frikylan det enda vettiga alternativet.
Hur man ska stoppa denna onda spiral finns det delade meningar om. Att montera en fläktkonvektor och få frikyla på sommaren och samtidigt pumpa ner värme är ett alternativ, som jag inte tror så mycket på.
Det bästa är ju helt klart att öka borrdjuppet, borra ett hål till eller mer markslang. Det är det enda som löser problemet om det blir kallare år för år.