Ämne: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn (läst 2909 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
SUNE73
Dignitär inom värmepump
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1042
Karma +0/-0
Kön:
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
«
skrivet:
07 december 2014, 21:16:25 »
Citera
Hej,
Nyligen inflyttad i hus by 1977 med en Carrier 30NQ E11 XP ihopkopplad med vvb Carrier 300/180 installerad 2005. 1 rörs med 18 radiatorer, de flesta tunna enradiga. Tror det är en Ivt i grunden.
Problemet jag ser är antalet starter, just nu är det runt nollan utomhus så att det är många är inte helt ovanligt vid denna temperatur. Men 40 starter per dygn så måste något göras.
Önskar råd och idéer för att mer än halvera antalet starter!
«
Senast ändrad: 07 december 2014, 21:18:53 av SUNE73
»
Loggat
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
«
Svar #1 skrivet:
08 december 2014, 07:31:07 »
Citera
Hei,
Dersom du monterer inverter blir det langt mindre antall start/stopp
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
«
Svar #2 skrivet:
08 december 2014, 09:00:35 »
Citera
Har du inte fått med någon instruktionsbok där du kan läsa hur värmepumpen fungerar? Kanske finns det någon att ladda ner från nätet?
Jag upptäckte att min IVT C7 startade runt 35 ggr per dygn och såg att temperaturdifferensen mellan till- och frånslag var inställd på 5 grader i original. Jag ställde upp det till 10 grader och nu har jag runt 17 starter per dygn utan negativa konsekvenser.
Det borde finnas något liknande sätt att göra på din pump.
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
SUNE73
Dignitär inom värmepump
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1042
Karma +0/-0
Kön:
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
«
Svar #3 skrivet:
08 december 2014, 09:25:12 »
Citera
Jo jag har en Carrier instruktionsbok som är delvis uppbyggd av Ivt:s bilder & text. De har utelämnat en del och kompletterat en del...
Jag har ändrat till 10 grader på meny 1.4 i rego 638. Har kört loggning ett par dagar nu, ska bli intressant och se va skillnaden blir.
Senare ska jag nog ta bort bypass och kanske installera en acktank / volymförstorare.
Loggat
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SUNE73
Dignitär inom värmepump
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1042
Karma +0/-0
Kön:
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
«
Svar #4 skrivet:
09 december 2014, 08:34:56 »
Citera
Tack Per Lu, resultatet vart omgående mycket bättre. Prick en start per timme.
Loggat
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
«
Svar #5 skrivet:
09 december 2014, 08:57:23 »
Citera
Skall du göra likadant med varmvattenproduktionen (det har jag. Dvs 5 grader i diff är ökat till 10 grader i menyn 2.4) kan det vara bra att veta att för hög VV-temp kan resultera i att pumpen stannar och larmar "Pressostat hög".
Då kan man behöva sänka VV-temperaturen (2.3) med halva värdet man ökar VV-differensen med. Dvs ökar man VV-diffen med 5 grader (från 5 till 10) så sänks VV-tempen med 2,5 grader (5/2).
Själv har jag fått sänka min VV-temp med ännu mer eftersom pumpen även innan jag ökade VV-diffen började larma på "Pressostat hög".
Orsaken är att halva diffen (i 2.4) hamnar över inställd temperatur (i 2.3) och halva under. Dvs med en inställd VV-temp på säg 45 grader och en tempdiff på 5 så slår VV till och från vid 42,5 resp 47,5 grader. Med en diff på 10 grader slår VV till och från vid 40 resp 50 grader. Och en max temp på 50 grader isf 47,5 grader kan betyda att pumpen börjar larma i slutet av VV-produktionen.
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
SUNE73
Dignitär inom värmepump
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1042
Karma +0/-0
Kön:
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
«
Svar #6 skrivet:
11 december 2014, 12:59:09 »
Citera
Har loggat VV ett par dagar nu och det verkar som att jag bara har 2-4 VV-körningar per dygn, trots dagliga duschar med 5 pers i hushållet. Detta måste vara den separata beredaren och större volymen som gör detta jmf med en integrerad VVB. Så jag struntar i att ändra inställningarna för VV nu men kommer hålla koll på beteendet framöver.
Tack för informationen Per Lu
Loggat
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Carrier 30NQ E11 XP, många starter per dygn
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 311
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
HBerggren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info