Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 februari 2012, 21:32:50 »Kul att det löste sig.
1500 kr sparat jämför med att ringa service. Thumbsup
1500 kr sparat jämför med att ringa service. Thumbsup
Skrivet av: Rickard« skrivet: 24 februari 2012, 21:32:50 »Kul att det löste sig.
1500 kr sparat jämför med att ringa service. Thumbsup Skrivet av: Kröll« skrivet: 24 februari 2012, 08:51:42 »Tussen åter tussen Tack . hokanp och Rickard .Det var Klockrent det var en 20 amp propp som hade gått
på en av dom 3 faserna på inkommande Mvh Kröll Hbg Skrivet av: Rickard« skrivet: 23 februari 2012, 18:11:27 »Kolla först att alla säkringar är hela, alltså både huvudsäkringar och säkringar till värmepumpen.
/Rickard Skrivet av: hokanp« skrivet: 23 februari 2012, 16:59:34 »Ditt mootorskydd har löst ut. Återställningen finns nedanför displayn till vänster
Skrivet av: Kröll« skrivet: 23 februari 2012, 16:30:46 »Jag har en Nibe F 2025 , monterade den för ca 2 år sen.Nu är den sten död jag har kopplat den till befintlig panna ,så nu går ju el patronerna in och går hela tiden.Vad är felet, om där står så här i displayen under locket på ute delen CO (C- et Blinkar ) FO H1 . Under den Översta raden står där S1 07
Någon som vet vad jag skall göra, eller vet något om problemet som kan hjälpa mej Mvh Kröll Hbg |
|