« Svar #15 skrivet: 12 december 2005, 21:42:06 »
Har inte mätt nåt mer sen sist, men allt är som sagt i intrimmnings fas så vi får väl se när det blir kallare hur det går. Men om nu 70 kw/dygn är så fantastiskt mkt kanske ctc, ivt och nibe folket kan berätta hur mkt deras anläggningar drar. Vore mkt intressant så jag kan ta det med min leverantör. Sen att det låter mkt i luft / luft öron må så vara, kul att du är nöjd.

Mvh

//P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: KW Smart L/V
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2006, 00:44:43 »
Uppdatering.

Nu efter lite mer än en månad med KW Smart kan jag lugnt säga att det är den i särklass sämsta investering vi gjort. Systemet är helt och totalt inte bra, ojämnare värme får man leta efter. Nu har vi på inrådan från försäljaren kopplat in så att systemet går med elkassetterna tills problemen blivit lösta. Lämnade in elmätarställningen den 2:a jan och med hushållsel har det gått åt 2934!!! kwh bara för december månad  fiR:
Och idag bestämde sig elpatronen i varmvattenberedaren att strejka, så nu har vi inget varmvatten trots manuell styrning.
Pratade med Carrier i veckan och de säger att systemet inte är färdig testat än, men då tycker man att vi kanske borde blivit upplysta om detta istället för att bli ofrivilliga försökskaniner. Men Norrmännen som byggt systemet håller tydligen på med massiva tester för att åtgärda problemet.
Helst av allt vill vi att de tog tillbaka rubbet.
Är det någon som vet vilka rättigheter man har som konsumet när varan vi köpt inte fungerar och när leverantören inte haft belägg för sina sälja argument?? Kan man begära återköp?

Mvh

PeM

Edit. Rensade bort mitt fula språk
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 21:32:20 av PeM »
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Synpunkter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 128
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: KW Smart L/V
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2006, 10:54:35 »
Visst har du en hel del rättigheter som konsument: prisavdrag, skadestånd och hävning (dvs köpet går åter). Det krävs dock att det är ett "fel" i juridisk mening. Säljaren har dock rätt att först åtgärda felet. Om du har rätt till påföljder, och vilka, låter sig inte diskuteras på ett forum. Du bör kontakta konsumentrådgivaren eller en advokat (om du är rik).

Mvh Synpunkter (advokat)

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: KW Smart L/V
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2006, 11:09:57 »
Håller med, tag med dig all skriftlig bevisning på att de erkänt att maskinen fortfarande testas så bör din konsumentvägledare kunna hjälpa dig. Försök i fortsättningen hålla kontakten med leverantören via mail och inte via telefon, på det sättet får du skriftlig dokumentation som du kan använda dig av vid en eventuell tvist.

I övrigt kan jag väl hålla med om att denna sida inte är till för att klaga på enskilda fabrikat/leverantörer, så ytterligare förnedrande uttryck gentemot produkten ifråga vore tacknämligt att få slippa. Objektiv och saklig information om hur det fortskrider för dig är dock välkommen.

/Rickard
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: KW Smart L/V
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2006, 13:00:20 »
Nu sÃ¥, ser ljuset i tunneln  *roflmao*

Carrier beslutade sig att ta tillbaks KW Smarten och att sätta in ett Carrier 3 NQL + 290 AW system (Samma som IVT optima och Autoterm.) Så nu står det en 3NQL 10kw och en 290 AW elpanna i garaget. http://www.carrierab.se/files/villavarmepumpar/30NQL%20broschyr-2005.pdf

Nu till frÃ¥gan, är det risk att en 10kw utedel blir för stor? Är det bättre med en 7 kw? Vad kan man tänka blir skillnadena mellan dessa tvÃ¥? Vill ju absolut inte ha en för liten pump, men inte heller en för stor som drar jätte mkt el pÃ¥ sommaren. Om nÃ¥gon  med kunskap har lust att förklara för mig blir jag mkt tacksam, har nämnligen möjlighet att byta 10 kw mot 7 kw. Tilläggas bör oxÃ¥ att mÃ¥ttet pÃ¥ 10kwn inte är att leka med 92x70x157, som en bauta sten mao.

Huset är i ytong, byggt -53 souteräng ca 160 m2 + 25 m2 fristående garage. Tidigare förbr 3 m3 olja och 7100 kw hh.

Tacksam för snabba svar då installation ska ske på måndag.

Mvh

PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: KW Smart L/V
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2006, 13:32:57 »
Nu till frågan, är det risk att en 10kw utedel blir för stor? Är det bättre med en 7 kw? Vad kan man tänka blir skillnadena mellan dessa två? Vill ju absolut inte ha en för liten pump, men inte heller en för stor som drar jätte mkt el på sommaren. Om någon  med kunskap har lust att förklara för mig blir jag mkt tacksam, har nämnligen möjlighet att byta 10 kw mot 7 kw.

Jag vet inte om jag kan svara få din fråga, men jag har lite siffror jag fick från IVT inför min installation. Beräkningen bygger på en fastighet med ett nettoenergibehov på 27.800 kWh. Skall se om jag kan få till det, saknar en tabellfunktion.

                                                 Optima 700     Optima 1000
Energibehov
Från värmepump                              24.500             26.800
Tillskott                                              3.310               1.110

Energiförbrukning
Värmepump                                      10.300             10.900
Tillskott                                               3.370               1.030

Med dessa förutsättningar skulle förbrukningen bli 1.740 kWh mindre med den större pumpen.

/Sture










Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: KW Smart L/V
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2006, 13:44:04 »
Hej igen!
Kom just på en grej. Enligt vad min installatör då sa, så gick inte Optima 1000 att köra ihop med A/W 290. Ringde nyss upp honom och fick det bekräftat. Pannan har för liten vattenvolym, sa han nu.

Ändrat: Skall givetvis vara Optima 1000
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 13:54:27 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: KW Smart L/V
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2006, 13:56:34 »
Hmm, hur ska då en 10 kw pump kunna köra mot en AW 290???? Vilken storlek rekommenderar dom mot 290 isåfall??

//PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: KW Smart L/V
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2006, 14:11:30 »
Hmm, hur ska då en 10 kw pump kunna köra mot en AW 290???? Vilken storlek rekommenderar dom mot 290 isåfall??
//PeM

Optima 500 resp 700.

Jag citerar från produktbladet om IVT Optima:
IVT Optima kan helt ersätta din nuvarande värmepanna och ge både värme och tappvarmvatten. I det fallet ansluts IVT Optima till modulen IVT 290 A/W där varmvattenberedare, elpatron och datoriserad reglercentral finns inbyggd (gäller enbart 500 och 700).

/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: KW Smart L/V
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2006, 14:32:12 »
Fel av mig, den ska kopplas mot en IVT D300/160, så nu är det bara o hålla tummarna.

http://www.ivt.se/files/pdf/Pr_bladVVberedare.pdf


/PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

Utloggad Synpunkter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 128
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: KW Smart L/V
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2006, 15:26:42 »
Kul att det verkar lösa sig PeM! Om du kan stå ut med bautastensstorleken på 10 kw så skulle jag ta den.

Utloggad PeM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: KW Smart L/V
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2006, 17:18:52 »
Japp, nu har jag bestämt mig för att köra pÃ¥ det som kommit, alltsÃ¥ 10 kw:aren. SÃ¥ frÃ¥n och med mÃ¥ndag kommer jag ha en mindre atombomb stÃ¥endes pÃ¥ baksidan  >:D

MÃ¥ste bara ge en stor eloge till Allklimat och Carrier som tar sitt ansvar och tar tillbaks KW Smarten självmant  Thumbsup  Thumbsup  Thumbsup  Thumbsup

//PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!