« skrivet: 14 oktober 2006, 15:02:51 »
Hej, min far ska sätta in en Aermec på 7kW tillsammans med en CTC Ecoel panna. Han har nu en förbrukning på 1300 liter olja per år tillsammans med luft/luft pumpen som drar ca: 4500 kWh.

Vad blir den nya förbrukningen ungefär?

Förutsättningar:

104kvm + 104 kvm källare.
Byggår 1974. Trähus med tegel delvis.
Vetlanda småland.
2 vuxna.

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2006, 06:57:57 »
Jag skulle tippa på att hushållets värmebehov är mellan 20 och 25 MWh/år.

Jag känner inte till Aermec luft/vatten VP men med en 7 kW LVVP borde förbrukningen stanna på mellan 8-12 MWh/år i så fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: Förbrukning?
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2006, 22:13:14 »
Det kan väl inte stämma?? Skulle 8 - 12 000 kwh ersätta 1300 liter olja??

Kan någon mer räkna på detta åt mig?

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förbrukning?
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2006, 23:28:59 »
Det kan väl inte stämma?? Skulle 8 - 12 000 kwh ersätta 1300 liter olja??

Kan någon mer räkna på detta åt mig?

Mvh Daniel
Så är det, 1 liter olja motsvarar ungefär 8-10 kWh. Det beror litet på olika pannors verkningsgrad.
Valet av VP bestämmer sedan med hur litet energi 1 liter olja kan ersättas.

Vad Carl N menar är att den gamla LLVP:ns förbrukning på 4300kWh + 1300 l olja skulle ersättas av 8-12000 kWh totalt. Det är väl meningen att den gamla VP skall bort och ersättas av en ny + elpannan.
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 23:45:07 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förbrukning?
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2006, 09:45:02 »
Det kan väl inte stämma?? Skulle 8 - 12 000 kwh ersätta 1300 liter olja??

Kan någon mer räkna på detta åt mig?

Mvh Daniel

1300 liter olja motsvara 13000 kWh verkningsgraden gissar jag på ca 80 % => 10 000 kWh
LLVP har kanske verkningsgrad på ca 3? => 13500 kWh

Totalt värmebehov => 23500 kWh eller mellan 20 och 25 MWh

Men är det bara oljan som ska ersättas så kommer VP:n kanske dra ca 4-5 MWh inklusive tillskottsel, beroende på var i landet han bor.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar Saab Turbo, och har tvÃ¥ värmepumpar!
SV: Förbrukning?
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2006, 14:44:38 »
Ja det är bara oljan som ska ersättas. Då kanske han kan räkna med en förbrukning på ca: 9000 kWh/ år och det vore bra tycker jag.

Tack så mycket.

Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förbrukning?
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2006, 17:50:35 »
Jag kom att tänka pÃ¥ att pÃ¥ grund av att han redan har en LLVP sÃ¥ gÃ¥r antagligen oljepannan mest dÃ¥ den befintliga värmepumpen inte räcker till sÃ¥ antagligen blir det nog lite högre förbrukning för den nya VP, kanske uppÃ¥t 6-7 MWh.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Förbrukning?
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2006, 18:52:47 »
Får du ingen beräkningskalkyl av din installatör. Det skulle jag kräva annars finns det ju andra installatörer.
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!