Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe f750 - hetgaslarm och hög kompressorfrekvens  (läst 6006 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Lars76

  • Gäst
Lars76
Nibe f750 - hetgaslarm och hög kompressorfrekvens
« skrivet: 10 december 2019, 15:51:14 »
Hej,

Vi har problem med våran f750.
Vi har senaste dagarna fått flera hetgaslarm (55?) som ibland återkommer väldigt fort och ibland efter nån dag.
Efter att ha observerat värden och kollat på nätet så har jag konstaterat att hetgas ligger i allmänhet för högt och kompressorn verkar jobba för hårt.

Aktuella värden från serviceinfo med kompressorn igång ser ut så här
Kodstycke: [Välj]
kompressormodul
blockerad nej
förångningsbegränsning 0
hetgasbegränsning 0
kompressorstarter EB100-EP14 17036
värme: dT börvärde --
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 7.2
hastighet värmebärarpump 1 70%
dT Inverter - frånluft BT20 24.5°C
förångare EB100-BT16 -14.7°C
hetgas EB100-EP14-BT14 107.9°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 45.8°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 38.6°C
suggas EB100-EP14-BT17 0.5°C
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 45.9°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 38.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14 28248h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 3551h
aktuell kompressorfrekvens 120Hz
tillåten kompressorfrekvens 120Hz
kompressor tidfaktor 31289.7kWh
kompressor tidfaktor varmvatten

ventilation
fläkthastighet 75%
avluft BT21 -8.8°C
frånluft BT20 23.9°C

avfrostning
referens, lufthastighetsgivare 255.0
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 261.0
minskning från referensvärde -2.1%
avfrostningstid 0s

Jag antar att jag kommer att få ringa efter service men finns det något jag kan börja kolla själv?
Har gjort det grundläggande och bytt filter och avluftat men sen tar min kunskap i ämnet slut.

Tack
//Lars

Lars76

  • Gäst
Lars76
SV: Nibe f750 - hetgaslarm och hög kompressorfrekvens
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 15:54:00 »
Glömde skriva att värmepumpen är nästan på dagen fem år gammal.

//Lars

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - hetgaslarm och hög kompressorfrekvens
« Svar #2 skrivet: 10 december 2019, 21:49:09 »
Den blir inte av med producerad energi. 7 grader diff på kondensor fram/retur tyder på radiatorer, är det sant?

Vissa golvvärmesystem har en termostat som skyddar golvet kring 45 grader. Om du har en sådan så sätt den på max. Ser ut liknande den på mitt foto.

Ju mer du berättar om huset desto bättre.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - hetgaslarm och hög kompressorfrekvens
« Svar #3 skrivet: 10 december 2019, 21:50:59 »
Hetgasen blir naturligt 100+när du gör varmvatten, har du nyligen ändrat stopptemp på varmvattnet så testa att sänka (tex till ekonomiprofilen)
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Lars76

  • Gäst
Lars76
SV: Nibe f750 - hetgaslarm och hög kompressorfrekvens
« Svar #4 skrivet: 10 december 2019, 22:20:09 »
Ja, det stämmer bra att det är radiatorer.
Huset är en smålandsvillan som stod klar för ganska precis fem år sen.
Inredd övervåning också med radiatorer.

Kör dock schemalagt lyxläge på kvällarna men det här vi gjort i princip sen vi flyttade in så tror inte det hänger ihop med det. Larmet har också kommit under olika tider på dygnet.
Det kan ju förstås ändå hänga ihop med när den prioriterar varmvatten, vilket den gör varje första halvtimme.
SÃ¥g nu att hetgasen sjunkit i temperatur men när den började värma vv vid hel timme drog den iväg igen. 

Vet inte om det är relevant men vi har vid några tillfällen upplevt att det produceras väldigt lite vv och då har vi till slut behövt starta om pumpen. Har någon gång konstaterat att den fastnat i avfrostningen men vet inte om det beror på det varje gång.




Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 - hetgaslarm och hög kompressorfrekvens
« Svar #5 skrivet: 10 december 2019, 22:24:36 »
Ser att du har uplink, dra ett pm så kan jag ta en titt på värdena i realtid. Du måste regga dig först tror jag.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Lars76

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - hetgaslarm och hög kompressorfrekvens
« Svar #6 skrivet: 10 december 2019, 22:36:09 »
PM skickat

Utloggad Mats80

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 - hetgaslarm och hög kompressorfrekvens
« Svar #7 skrivet: 17 december 2021, 19:23:59 »
Gammal tråd det här men jag har exakt samma problem med min Nibe 750 just nu, väldigt nyfiken på hur det gick.
Tack pÃ¥ förhand! 🙂

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!