Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: nojo skrivet 29 april 2010, 14:33:37

Titel: Felkoder??
Skrivet av: nojo skrivet 29 april 2010, 14:33:37
Nån som vet vart man kan hitta en lista med felkoder som systemet kan ge?
Vår pump stannade idag och larmade A21, får inte tag i firman som installerade den för dom är ute på jobb. Och hos ctc tutar det upptaget hela tiden fiR:

Tack på förhand!

Nettan
Titel: SV: Felkoder??
Skrivet av: Carl N skrivet 29 april 2010, 15:19:28
Enligt denna finns inte A21 som felkod, det ska stå E och nr 1 till 11. Om jag fattar manualen rätt så betyder A21 att VP:n är i autoläge och returtemp är 21 ºC. Du måste bläddra till meny 5 för att hitta felkoden.

http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/16150149_EcoAir_105__107_110.pdf
Titel: SV: Felkoder??
Skrivet av: erp skrivet 29 april 2010, 17:13:13
Helt rätt som Carl N säger, A21 är ingen felkod, det är bara en upplysning om vad som gäller, i det här fallet automatläge och 21º returtemp.

Du kan återställa larmet på pumpens meny genom att hålla ok-knappen och pil-ner intryckta samtidigt, och har du den kopplad till EcoEl, återställer du larmet där, liksom för EcoLogic och EcoFlex.

Jag vet inte hur din pump är kopplad, men man kan alltid prova med att bryta strömmen ett tag och slå på den igen efter ett tag. Är det något som bara "hängt" sig, brukar det lösa sig då.