Drar den ner effekten från kompressorn om belastningen blir för hög på säkringen eller är det endast el tillskott den spärrar ?
Jag loggar vp via usb loggning varje dag men kollar nästan aldrig på på loggarna numera men bra att ha om det blir nått knas.
Nörd på mig då jag använder fortfarande internetuppkopplingen frekvent trots att vi installerade pumpen i slutet av 2013. Inte lika ofta som i början, men någon gång i veckan är jag in och tittar så att den beter sig som den ska. Ibland känns det som om den hittar på hyss, då är det snabbt att gå in och slänga ett öga i loggen.
Är inte det utrett och klart
Det borde det vara .räknar du med en brutto förbrukning på ca 30 000 kwh schablonar jag ditt hus ( eftersom jag inte tittat på plats ) din toppeffekt ligger på ca 12 kw fulleffekts dimensionera du tex oavsett om det är en inverter eller on-off blir det samma borrdjup.I ditt fall rekommenderar jag 220 m Aktivt Du skrev ,Radiatorer och rör Enligt flera installatörer som varit här är de fullgoda för lågtemp. Tvårörssystem. Enbart radiatorer.1975 ,, ytterst ovanligt att ett radiatorsystem dimensionerats för 55/45 .. cc
du kommer att ta ut ca 140 kwh i värme räknat per år och meter borrhål med det jag rekommendera . det är en schablon som brukar ses som ett maxvärde, I större system blir det mindre kwh i värme räknat per m borrhål cc
140 kwh * 220 m= 30800KWH du uppskattade din energiförbrukning till ca 30 000 kwh i framtiden se detta som jag skrivit som schablon nu ..Det är inga exakta siffror. cc
Upplys gärna en okunnig själ!