Skrivet av: Artech skrivet 24 april 2012, 21:18:15
Värmepumpen gick sönder och har nu kommit tillbaks med ny kompressor.
Jag har haft RTLogger innan och nu har jag E-logger och ser att effekten verkar vara lägre nu.
Förut orkade pumpen till -4 grader. Nu vill den ge upp redan vid +2 grader.
Jag har sänkt VP cp till läge ett och får bara 4,5 grader skillnad vid 10 grader ute. Borde vara närmare 7 graders skillnad.
I synglaset syns bubblor hela körningen och hetgasen var 92 grader när pumpen stannade.

Har dom fyllt på för lite R407?
Titel: SV: Reparerad Ecoair 107
Skrivet av: Carl N skrivet 24 april 2012, 21:21:46
Hej!
Det ser inte så bra ut nej.
Vilken temperatur var det på värmebäraren då du hade 92 °C på hetgasen?
Titel: SV: Reparerad Ecoair 107
Skrivet av: Artech skrivet 24 april 2012, 21:25:16
Det var en körning till 54 grader.
Titel: SV: Reparerad Ecoair 107
Skrivet av: Carl N skrivet 24 april 2012, 21:28:55
Det ska ju inte synas bubblor i synglaset, jag skulle reklamera reparationen.
Titel: SV: Reparerad Ecoair 107
Skrivet av: Artech skrivet 24 april 2012, 21:32:25
Stämmer det att hetgasen bör ligga ca 25-30 grader över VP retur?
Titel: SV: Reparerad Ecoair 107
Skrivet av: Znarkozy skrivet 25 april 2012, 14:32:59
Hetgasen är ett resultat av tryckuppsättning i kompressorn, massflöde och överhettning.

Förmodligen saknas det köldmedie då du har gasbubblor i synglaset. Du tappar effekt om inte allt köldmedie kondenseras i kondensorn.

Egenlejd reparatör eller?
Titel: SV: Reparerad Ecoair 107
Skrivet av: Artech skrivet 25 april 2012, 14:51:57
Närmaste firman som fanns med på CTC:s hemsida.