Skrivet av: Artech
« skrivet: 25 april 2012, 14:51:57 »Närmaste firman som fanns med på CTC:s hemsida.
Skrivet av: Artech« skrivet: 25 april 2012, 14:51:57 »Närmaste firman som fanns med på CTC:s hemsida.
Skrivet av: Znarkozy« skrivet: 25 april 2012, 14:32:59 »Hetgasen är ett resultat av tryckuppsättning i kompressorn, massflöde och överhettning.
Förmodligen saknas det köldmedie då du har gasbubblor i synglaset. Du tappar effekt om inte allt köldmedie kondenseras i kondensorn. Egenlejd reparatör eller? Skrivet av: Artech« skrivet: 24 april 2012, 21:32:25 »Stämmer det att hetgasen bör ligga ca 25-30 grader över VP retur?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 april 2012, 21:28:55 »Det ska ju inte synas bubblor i synglaset, jag skulle reklamera reparationen.
Skrivet av: Artech« skrivet: 24 april 2012, 21:25:16 »Det var en körning till 54 grader.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 april 2012, 21:21:46 »Hej!
Det ser inte så bra ut nej. Vilken temperatur var det på värmebäraren då du hade 92 °C på hetgasen? Skrivet av: Artech« skrivet: 24 april 2012, 21:18:15 »Värmepumpen gick sönder och har nu kommit tillbaks med ny kompressor.
Jag har haft RTLogger innan och nu har jag E-logger och ser att effekten verkar vara lägre nu. Förut orkade pumpen till -4 grader. Nu vill den ge upp redan vid +2 grader. Jag har sänkt VP cp till läge ett och får bara 4,5 grader skillnad vid 10 grader ute. Borde vara närmare 7 graders skillnad. I synglaset syns bubblor hela körningen och hetgasen var 92 grader när pumpen stannade. Har dom fyllt på för lite R407? |