Genom att öka upp hysteresen låter du maskinen gå längre tid innan den klipper på grund av för hög skillnad mellan framledning bör/är. (jag har ställt in 15)
Ökar man integralen så blir normalt sett körningarna längre men med liten vattenvolym kan det vara verkningslöst och bara innebära att man ännu fortare slår i hysteres-taket. Jag har integralen mellan 150-200gm.
Du har nog helt rätt i att du behöver öka din vattenvolym och enklaste vägen till detta är en volymtank. Jag har ingen personlig erfarenhet av volymtank. Men vad jag kunnat läsa mig till fungerar dessa som utlovat
Personligen resonerade jag som att arbetstanken gav en ökad flexibilitet samt möjliggjorde termostater utan någon särskilt mycket högre kostnad. Men då måste man även köpa in en cirkulationspump och hitta en installatör som är kompetent nog att göra en vettig koppling. Annars kan det nog.
Jag har 300l Nibe UKV på min 16kw Diplomat och jag har vad jag anser trevliga vara bra gång/start-tider. Jag har 14st c22 1st c33 och 1st c21. golvvärme på 7m2 samt hyfsat grova rör i stammarna så att säga. ca 230m2 uppvärmt.
Vart i sverige bor du?