Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 157
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
VVM310 cirkpump låter illa
« skrivet: 17 januari 2015, 09:44:21 »
Har en VVM310, som är ungefär 1,5 år gammal. Sedan i höstas har cirkpumpen börjat väsnas någon/några gånger om dygnet. Tog några månader innan jag fattade att det var värmesystemet - det lät som att det var någon granne som skyfflade snö/sand - aluminiumskyffel-skrap mot asfalt.

Det verkar ske när cirkpumpen skall mjukstarta, det håller på i cirka 5 minuter, med 5 sekunder mellan varje "startförsök". När pumpen går igång, så tystnar den eftersom, lite oljud kvarstår dock, men det är kanske normalt.

Har såklart provat att lufta 310:an, men det kom inte någon luft.

Ska man skaffa en extra cirkpump för att vara beredd om denna ger upp helt och hållet? Eller finns det något annat man kan göra?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2015, 11:25:01 »
Du har 3 års garanti på den där VVM310 så kontakta installatören och kräv att få cirkpumpen utbytt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 157
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2015, 11:44:09 »
Hmm. Det var jag själv som installerade den, vilket gör att jag kanske får saka garantin.
Kanske inte spelar någon roll, förresten? Fast jag vet att Nibe vill köra via installatörer av givna skäl, så kanske jag skall försöka hitta någon här i krokarna som kan byta den.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2015, 17:02:34 »
För eller senare uppkommer oljud i pumpen! Belägg pÃ¥ pumpaxeln och glidlager gÃ¥r inte sÃ¥ bra ihop! Men efter ett Ã¥r…hmm? Utan att behöva spekulera: gammal radiator system med mycket rost i radiatorvattnet eller en hel del av mÃ¥ndagar om Ã¥ret! Antar att det är framledningspumpen som du har monterat själv! Men det gäller ocksÃ¥ för laddpump, samma vatten! Förutsätter att pumpen är korrekt monterat: pumpaxel i horisontelläge, rätt rotation och pumpen försett med unionkopplingar med kulventil pÃ¥ bÃ¥da sidor för enkelt utbyte! Innan du rusar efter ny pump? Som tur sÃ¥ finns det ett trick som jag brukar använda mig av vid behov! Trasa + liten burk,( kommer lite vatten),stäng av pumpen och ventiler pÃ¥ bÃ¥da sidor, demontera avluftningsskruv i centrum pÃ¥ pumpen, spraya med rostlösare och lÃ¥t verka, motionera pumpaxel en stund med och moturs med skruvmejsel eller skruvdragare och spraya samtidigt. Öppna nedre ventil och lÃ¥t skiten rinna ut! Stäng av ventilen, därefter använd 5-56 och motionera pumpen pÃ¥ nytt! Klarar du av det?- sÃ¥ skulle jag kontrollera rotation innan muttern skruvas fast!  För att slippa för mycket luft i systemet öppna först nedre ventil och ha muttern i beredskap, dra Ã¥t, öppna översta ventilen och starta pumpen!
Hoppas att det är till lite hjälp?
Mvh Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2015, 19:15:01 »
Hmm. Det var jag själv som installerade den, vilket gör att jag kanske får saka garantin.
Kanske inte spelar någon roll, förresten? Fast jag vet att Nibe vill köra via installatörer av givna skäl, så kanske jag skall försöka hitta någon här i krokarna som kan byta den.
Att du har monterat själv ska inte påverka garantin under förutsättning att det är korrekt monterat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 157
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2015, 10:48:19 »
Pumpen är monterad i 310:an, så det är inte mycket jag kan ha gjort fel där, och som sagt, det är samma vatten till laddpumpen.
Skit i vattnet kan det såklart vara, vilket kanske har pajjat pumpen.

Har iaf haft en reparatör här, som efter att ha kollat min film (spelade in ett startförsök) höll med om att den var trasig. Han tyckte även att den kastade lite granna i vanlig drift (då den är tyst). Så byte inplanerat, vattenprover skulle tas, och smutsfilter skulle kollas. Jag antar att Nibe vill ha detta. Så vi får se om det är garanti eller ej, när nya pumpen anländer.

Det jag reagerar pÃ¥, är att den bara väsnas typ en eller tvÃ¥ gÃ¥nger per dygn, däremellan är den helt ok. Kanske är nÃ¥got specialfall som styrningen gör, där den stänger av pumpen helt och hÃ¥llet, vilket  bara händer sällan.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2015, 11:05:27 »
Moderna cp "luftningsprocedurer ".
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 157
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2015, 11:09:36 »
Ja, jag misstänkte just detta.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2015, 11:10:51 »
Är det vid varmvattenladdning som cirkpumpen låter illa?
Min fundering är om rörstumpen mellan T-kopplingen på returen och botten av pannan är igensatt?
I så fall kommer det bli stopp och kavitation i cirkpumpen när växelventilerna står i VV-läget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 157
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2015, 11:19:31 »
Svårt att säga, är inte säker på hur direkt denna panna laddar varmvatten. Får en känsla av att den laddar lite pö om pö.
Oljudetet händer dock ganska ofta framåt morgontimmarna, kanske runt 4-tiden, men har även hänt på eftermiddagen. Inget varmvattentapp vid dessa tillfällen.
Just nu är det inga kavitationskljud, utan det låter som att bakre lagret är borta, och motolindningarna skrapar emot. Men det är bara vad jag ser för mitt inre när jag hör oljudet. Filmen finns här https://drive.google.com/file/d/0B1-V_L_iOMcScGM2YnViMmd3NWM/view?usp=sharing

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2015, 11:23:10 »
Nej, det där låter som en trasig cirkpump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2015, 12:25:18 »
Ja.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: VVM310 cirkpump låter illa
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2015, 00:18:58 »
Framgick inte tydligt vad du har monterat själv (hela kalaset, som mig själv?), men, man är sin egen master! Som tur är så har du garanti att åberopa!
Se bara till att pumpen är korrekt monterat och i drift tagen: Rätt rotation och flödesriktning och avluftat!
Moderna cp "luftningsprocedurer: inget konstigt med det (simpelt konstruktion med glidlager), vattenfilm fungerar som smörjmedel!
Måndags exemplar, pumpen skall klara av vad den är konstruerat till med hänsyn till drift!
Mvh Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!