Författare Ämne: Felkod H16  (läst 4158 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Felkod H16
« skrivet: 30 december 2006, 17:59:35 »
En kompis har en H9 EDK som stannade på julafton, var dit den 27/12 slog på pumpen och lät den gå en stund,kollede felkoder, fick fram H16, men pumpen går och levererar värme än. Hur kan det komma sig?

Pucko73

  • Gäst
Pucko73
SV: Felkod H16
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 18:02:57 »
En kompis har en H9 EDK som stannade på julafton, var dit den 27/12 slog på pumpen och lät den gå en stund,kollede felkoder, fick fram H16, men pumpen går och levererar värme än. Hur kan det komma sig?

Innan jag svarar på frågan så, Rickard. Vore det inte bra med nån Faq som kommer upp där man registrera sig som tex säger sök på forumet innan du postar. H16 har diskuterats rätt friskt här.

Troligtvis har kompressorn havererat. Panasonic har haft stora problem med detta. Just nu ligger en trån om H16 under ditt inläg i Märkes specifikt Panasonic.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16
« Svar #2 skrivet: 30 december 2006, 19:18:14 »
En kompis har en H9 EDK som stannade på julafton, var dit den 27/12 slog på pumpen och lät den gå en stund,kollede felkoder, fick fram H16, men pumpen går och levererar värme än. Hur kan det komma sig?

Vänta och se när den avfrostar nästa gång så återkommer problemet!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16
« Svar #3 skrivet: 30 december 2006, 19:20:57 »
En kompis har en H9 EDK som stannade på julafton, var dit den 27/12 slog på pumpen och lät den gå en stund,kollede felkoder, fick fram H16, men pumpen går och levererar värme än. Hur kan det komma sig?

Innan jag svarar på frågan så, Rickard. Vore det inte bra med nån Faq som kommer upp där man registrera sig som tex säger sök på forumet innan du postar. H16 har diskuterats rätt friskt här.

Troligtvis har kompressorn havererat. Panasonic har haft stora problem med detta. Just nu ligger en trån om H16 under ditt inläg i Märkes specifikt Panasonic.


Man kan ha hur många FAQ som helst vi människor svarar inte på sådan information det är min erfarenhet!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Felkod H16
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 19:50:26 »
En kompis har en H9 EDK som stannade på julafton, var dit den 27/12 slog på pumpen och lät den gå en stund,kollede felkoder, fick fram H16, men pumpen går och levererar värme än. Hur kan det komma sig?

Innan jag svarar på frågan så, Rickard. Vore det inte bra med nån Faq som kommer upp där man registrera sig som tex säger sök på forumet innan du postar. H16 har diskuterats rätt friskt här.

Troligtvis har kompressorn havererat. Panasonic har haft stora problem med detta. Just nu ligger en trån om H16 under ditt inläg i Märkes specifikt Panasonic.

Jag infogar ett citat från registreringsparagraferna som alla "ska" läsa innan de registrerar sig.

Citera
§2 Innan du postar
För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:
Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16
« Svar #5 skrivet: 30 december 2006, 20:17:30 »
En kompis har en H9 EDK som stannade på julafton, var dit den 27/12 slog på pumpen och lät den gå en stund,kollede felkoder, fick fram H16, men pumpen går och levererar värme än. Hur kan det komma sig?

Innan jag svarar på frågan så, Rickard. Vore det inte bra med nån Faq som kommer upp där man registrera sig som tex säger sök på forumet innan du postar. H16 har diskuterats rätt friskt här.

Troligtvis har kompressorn havererat. Panasonic har haft stora problem med detta. Just nu ligger en trån om H16 under ditt inläg i Märkes specifikt Panasonic.


Man kan ha hur många FAQ som helst vi människor svarar inte på sådan information det är min erfarenhet!

Som sagt!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Pucko73

  • Gäst
Pucko73
SV: Felkod H16
« Svar #6 skrivet: 30 december 2006, 20:47:31 »
En kompis har en H9 EDK som stannade på julafton, var dit den 27/12 slog på pumpen och lät den gå en stund,kollede felkoder, fick fram H16, men pumpen går och levererar värme än. Hur kan det komma sig?

Innan jag svarar på frågan så, Rickard. Vore det inte bra med nån Faq som kommer upp där man registrera sig som tex säger sök på forumet innan du postar. H16 har diskuterats rätt friskt här.

Troligtvis har kompressorn havererat. Panasonic har haft stora problem med detta. Just nu ligger en trån om H16 under ditt inläg i Märkes specifikt Panasonic.


Man kan ha hur många FAQ som helst vi människor svarar inte på sådan information det är min erfarenhet!

Som sagt!

Hmm ja det är tydligt. Jag kom inte ihåg att det stod där men det kan vara för att jag såg den punkten som en självklarhet.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H16
« Svar #7 skrivet: 30 december 2006, 20:55:27 »
En kompis har en H9 EDK som stannade på julafton, var dit den 27/12 slog på pumpen och lät den gå en stund,kollede felkoder, fick fram H16, men pumpen går och levererar värme än. Hur kan det komma sig?

Innan jag svarar på frågan så, Rickard. Vore det inte bra med nån Faq som kommer upp där man registrera sig som tex säger sök på forumet innan du postar. H16 har diskuterats rätt friskt här.

Troligtvis har kompressorn havererat. Panasonic har haft stora problem med detta. Just nu ligger en trån om H16 under ditt inläg i Märkes specifikt Panasonic.
   HE har scroll kompressor inte tvinrotary som DKE som
havererat med H 16
 sÃ¥ det är nog inte det ( vanliga ) H16
 mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Pucko73

  • Gäst
Pucko73
SV: Felkod H16
« Svar #8 skrivet: 30 december 2006, 20:58:04 »
En kompis har en H9 EDK som stannade på julafton, var dit den 27/12 slog på pumpen och lät den gå en stund,kollede felkoder, fick fram H16, men pumpen går och levererar värme än. Hur kan det komma sig?

Innan jag svarar på frågan så, Rickard. Vore det inte bra med nån Faq som kommer upp där man registrera sig som tex säger sök på forumet innan du postar. H16 har diskuterats rätt friskt här.

Troligtvis har kompressorn havererat. Panasonic har haft stora problem med detta. Just nu ligger en trån om H16 under ditt inläg i Märkes specifikt Panasonic.
   HE har scroll kompressor inte tvinrotary som DKE som
havererat med H 16
 sÃ¥ det är nog inte det ( vanliga ) H16
 mvh Kjell  *vinkar*
Ahh sorry. Då kanske jag skrämt nån i onödan. Man har läst så mycket H16 så man missar i h'et i början och läser 9 DKE isf 9 EDK i trådarna.

H16 problemen påverkar tydligen läsförmågan med.....

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16
« Svar #9 skrivet: 30 december 2006, 21:07:12 »
Jag har fått kunder som vill köpa en H16DKE och jag trodde dom skojade!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Pucko73

  • Gäst
Pucko73
SV: Felkod H16
« Svar #10 skrivet: 30 december 2006, 21:26:01 »
Jag har fått kunder som vill köpa en H16DKE och jag trodde dom skojade!
Panasonic kanske skulle byta modellbeteckning ;-))

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Felkod H16
« Svar #11 skrivet: 30 december 2006, 21:27:32 »
Jag har fått kunder som vill köpa en H16DKE och jag trodde dom skojade!

Det är klart, köper man en sÃ¥n fÃ¥r man ju en ny pÃ¥ ett tag.  ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Felkod H16 (rättelse)
« Svar #12 skrivet: 30 december 2006, 22:22:26 »
Ursäkta om det blev en extra tråd om H 16 (är lite oerfaren med att skriva på forumet)
Ett annat fel är modellbeteckningen det skall vara E9 DKE  (har själv en HE9 DKE.)

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felkod H16 (rättelse)
« Svar #13 skrivet: 30 december 2006, 22:35:15 »
Ursäkta om det blev en extra tråd om H 16 (är lite oerfaren med att skriva på forumet)
Ett annat fel är modellbeteckningen det skall vara E9 DKE  (har själv en HE9 DKE.)
SÃ¥ det var en DKE tvinrotary som pajat H16
 DÃ¥ är det nog det ( vanliga ) H16
 Tur du har HE med scroll
 vÃ¥rda den väl & ha varmt & gott
 mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!