Skrivet av: LaCe79 skrivet 16 december 2010, 15:35:55
Behöver hjälp!
Min innedel blåser kall luft. Körde pumpen igår kväll, första dagen jag bor i huset. Hade den inställd på 28 grader. Blåste på varmt och skönt, värmde upp nedervåningen till 20 grader. Gick sedan och la mig och imorse när jag kom ner, så stod den och blåste kallt och det var 11 grader på nedervåningen. Samma sak när jag kom hem från jobbet, 9 grader inne och den blåste kallt trots att det kom varmluft efter att jag startat om den imorse och den blåste varmt när jag gick?

Hur ska jag felsöka pch vad kan vara fel? Någon som varit med om samma? Fjärrkontrollen  står på heat och 28 grader. Modellen är en E9DKE. Finns några kända fel?
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: larryd skrivet 16 december 2010, 16:31:59
Behöver hjälp!
Min innedel blåser kall luft. Körde pumpen igår kväll, första dagen jag bor i huset. Hade den inställd på 28 grader. Blåste på varmt och skönt, värmde upp nedervåningen till 20 grader. Gick sedan och la mig och imorse när jag kom ner, så stod den och blåste kallt och det var 11 grader på nedervåningen. Samma sak när jag kom hem från jobbet, 9 grader inne och den blåste kallt trots att det kom varmluft efter att jag startat om den imorse och den blåste varmt när jag gick?

Hur ska jag felsöka pch vad kan vara fel? Någon som varit med om samma? Fjärrkontrollen  står på heat och 28 grader. Modellen är en E9DKE. Finns några kända fel?

Japp...

blinkade TIMER-lampan på innedelen's frontpanel kanske?
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: LaCe79 skrivet 16 december 2010, 21:22:29
Nej tror ej det. Var samma sak ikväll.

Kan kylan påverka så att utrdelen stannar men innedelen fattar inte det och fortsätter blåsa i tron att den värmer?
Vad kan det isåfall vara som gör att utrdelen inte vill?
Ska springa ut och kolla nästa gång den blåser kallt.
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: meggsan skrivet 16 december 2010, 21:42:10
När våran gjorde så hade kompressorn o kretskortet lagt av  :'(
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: larryd skrivet 17 december 2010, 14:46:33
Fel av den typ du beskriver...

brukar ge larm av något slag. Kolla om det finns några larmar med fjärrkontrollen. (Hur man gör hittar du i instruktionsboken eller här på forumet).

Ja, det finns kända konstruktionsfel på din modell av Panasonic.
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: AdamLu skrivet 18 december 2010, 20:18:58
Jag börjar bli less på min pump med. Den blåste kall luft med. Nu sitter jag framför den. Har gett den en omgång med brännaren (avisning) och ac/värme/ac/värme. 4ggr. Får se om de ger nåt.
Lämnar den på värme 30gr!

Klockan är ca 21. Pumpen blåser varm luft. Tur för mig...
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: LaCe79 skrivet 13 oktober 2011, 18:29:52
Bumpar en gammal tråd. Startade den ju själv i vintras.

Då var det dags för vinter igen. Och har kört pumpen lite till och från. Men den kan dra igång mitt inatten och stå och blåsa kall-luft så hela nedervåningen är helt utkyld när man stiger upp.

Det konstiga är att startar man den med vilje genom att trycka "on" på fjärren så börjar den blåsa varmluft. Men så fort den är nöjd med tempen och har stängt igen sig, och ska dra igång igen på eget bevåg så blir det kall-luft istället.

Plockade fram Fakturan från när husets tidigare ägare hade inhandlat pumpen och där står 5 års garanti på kompressorn. 2 års garanti på installation och maskin.

Den är köpt på www.energisparbossan.se i Karlshamn. Det företaget finns ej kvar mer.

Vart ska man vända sig med detta problem?  Är det till Panasonic?
Eller skulle det kunna räcka med att ta ut en service man?   Och vart hittar man dem?
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: Lmf skrivet 13 oktober 2011, 18:41:59
Du har väl ställt in att pumpen skall vara i "HEAT" läge?
Är den i "AUTO" kan den om inställd temp överskrids gå över i AC läge för att pressa ner till inställd temperatur.
Står den i "DRY" kommer den att växla mellan värme och kyla men om tempen är över inställt värde kommer den endast att köra AC-läge.
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: LaCe79 skrivet 13 oktober 2011, 19:36:44
Den är inställd på HEAT.
Så här har jag den inställd. http://www.pixbox.se/alb1235591 (http://www.pixbox.se/alb1235591)
Bild på display på fjärren, knapparna under luckan och vilken modell det är på innerdelen.

Satte precis igång den och man hör utedelen dra igång först. Sen kommer innerdelen igång efter en stund och blåser varmluft. Funktionerna verkar fungera i det läget. Kan man utesluta fel på kompressor och kretskort då?

Problemen kommer som jag skrivit tidigare, den uppnår temp. stänger igen sig. Sen när den känner att den vill börja värma igen, då kommer det ingen varmluft utan den blåser kallt.

Det kan även vara så att jag har den i "OFF" läge på displayen. (Har riktat den mot innerdelen och fått ett "pip" som bekräftelse på att den känner av avstängningen.) Men sen mitt inatten piper den några gånger och drar sen igång och blåser kallt. Och det fortsätter den med tills man stänger av den. Har kommit ner och det har varit 11 grader på nedervåningen någon morgon.Står fortfarande "OFF" på displayen.

Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: LaCe79 skrivet 13 oktober 2011, 19:49:43
Nu började den blåsa kallt igen.
Piper till och "switchar" om till kallt.
Först ett pip, sen två pip, sen tre pip avslutar med ett pip. ÄR detta felmeddelanden??

Har inte någon pappersmanual. Men har kollat lite på nätet. I någon snabbmanual där.

Gick även igenom felkoderna, inget pipande när jag bläddrade igenom dessa.

Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 13 oktober 2011, 20:11:44
om du lyfter på luckan där du har filtren så har du en liten knapp i ett hål där man kan tvångsköra maskinen i värme eller kylläge samt stänga av den.
Den knappen är med största sannolikhet lite intryckt och har fastnat
Den beter sig då precis som du beskriver.

Peta till på knappen så den är i mitten på hålet
Starta sedan om maskinen och kör i värmeläge

Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: LaCe79 skrivet 13 oktober 2011, 20:25:55
Laddade upp några bilder på det hålet. Ta en titt och skriv vad du tror om det, saknas något?

Lyfte först luckan och såg då bara ett tomt hål.
Skruvade därefter upp en liten lucka som var fäst med en stjärnskruv. Petade till den svarta pluppen lite. Så nu ser man den lite i kanten av hålet.

Vågade inte röra mer vid den.
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 13 oktober 2011, 20:32:42
Svårt att se men det ser ut som den svarta knappen sitter under plasten till vänster i hålet
Ta en liten mejsel och peta den åt höger så den sitter fritt
Den knappen sitter på kretskortet så innerdelen har förmodligen fått sig en liten smäll vid transport och kretskortet har då halkat lite åt sidan.

Är nu mera säker på att det är den lilla knappen som är boven i dramat.

Fega inte så mycket och peta till kanppen  ;D

Alternativt tar du bort ytterhöljet och justerar till kretskortet och kollar så den hamnar mitt i hålet
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: LaCe79 skrivet 13 oktober 2011, 20:40:31
ska man trycka på knappen eller föra den åt sidan?

Vilka lägen finns på knappen och kan man på något sätt se vad man har lyckats sätta den i för position?
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 13 oktober 2011, 20:44:27
Som jag skrev så ska knappen till mitten och din knapp sitter till vänster i hålet.
Starta bara om maskinen sedan så fungerar det.
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: LaCe79 skrivet 13 oktober 2011, 20:55:03
Har försökt flytta den mot mitten nu. Får den bara till att hamna mot kanten fast nu mot insidan av hålet istället för som innan att den var bakom kanten.
Men känns om den kan vara inom riskområdet för att bli påverkad ändå.
Som jag tycker när jag tryckt på knappen nu så är den bara till ON/OFF. Du skrev något om tvångskörning. Hur märker man om man kommit åt det läget?
Du märker att detta är min första pump va?  :)

Ska se om jag samlar mod till mig och plockar loss framsidan och försöker få kretskortet förskjutet lite.

Då kopplar jag ur sladden i källaren där pumpen är ansluten innan jag skruvar loss något. Är det ok?

När man väl fått bort framsidan, hur är kretskortet fäst? Ska det vara enkelt att flytta det lite åt sidan eller är det förborrade hål den är fäst i?
Finns det något bra sätt (special) på vilket sätt man kan gå tillväga för att få det i ett bra läge?

BTW. Hoppas verkligen det här är lösningen och tackar dig jättemycket för hjälpen så här på kvällen! STORT TACK!
Jag fortsätter springa upp och ner och kolla till den, ska ge den en chans att stå på hela natten och se hur det utvecklar sig.
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 13 oktober 2011, 21:07:54
Hela knappen ska vara synlig i hålet
Om den sedan är sylig och ligger lite mot kanten kan det fungera ändå för då har knappen åkt ut och inte sitter fast intryckt.

Sluta sedan pilla på knappen och starta om maskinen via fjärren och är kanppen fri så fungerar allt som det ska och pilla då inte på knappen igen om den sitter lite dumt  ;)

Man behöver inte vara pumpägare för att centrera en knapp i ett hål  ::)

Fungerar det så behöver du inte ta bort ytterhöljet menom du nu tar bort höljet i alla fall så ser du hur det är tänkt att kretskortet ska sitta.

Men som du vet ska man aldrig pilla på saker som fungerar för då kan något annat elände inträffa !!!!!
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: LaCe79 skrivet 19 oktober 2011, 12:26:34
Har nu fungerat bra sedan i torsdags kväll. Den står och går mer eller mindre hela tiden. Har inte "vågat" stänga av.  :)

Vart hittar man någon ca förbrukning på dessa maskiner?
Titel: SV: Blåser kall luft
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 19 oktober 2011, 12:34:26
Då var det knappuslingen som satt i kläm  Thumbsup

Den kan inte ha gett någon som helst besparing med kanppen intryckt.

Förbrukningen pendlar mellan ca 250w och 1350w beroende på hur mycket värme som påkallas