Författare Ämne: Hög ljudnivÃ¥ pÃ¥ Panasonic E9DKE-SPK  (läst 13204 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

ekis

  • Gäst
ekis
Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« skrivet: 25 januari 2006, 21:17:19 »
 Jag har en Panasonic E9DKE-SPK "Twin Rotary" som är nyligen inköpt.

Utedelen låter som ett tröskverk! Har jag fått en oisolerad modell från en parallellimport?

Leverantören i Täby vill inte kännas vid att något är fel, men ljudet är outhärdligt!

Vad kan man göra? Några tips?
 

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 21:41:38 »
E9DKE-SPK är väl just en pump från generalagenten (det lilla tillägget -SPK)

Vad är det för ljud, hörs det i väggen eller utomhus? ljudmattan som är klistrad på insidan av kompressorutrymmet kan du lätt skaffa på Mekonomen eller annan Biltillbehörsbutik vanlig (luddmatta) och själv åtgärda om denna skulle fattas och installatören krånglar!
Är det ljud som förs in via väggkonsollerna så lägg en mjuk svampgummi bit mellan distansskruvarna och väggen.

Folk brukar tycka att utedelen är väldigt tyst man hör ett sus från fläkten och från kompressorn hörs det ett litet morrande som ändras beroende på varvtalet, på vissa mer och andra mindre jag är osäker på om dom isolerade alltid är tystast.

Om något rör ligger mot (för nära) plåthöljet bildas oljud som kan bli väldigt kraftigt. man kan trycka fösiktigt röret från plåten några millimeter det brukar hjälpa och det har hänt att själva lamellbatteriet som är tvådelat och är sammandraget med stripes behöver ytterligare stripes eller justeras men då brukar det vara frågan om rejäla knäppningar.
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 21:52:34 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

ekis

  • Gäst
ekis
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 22:48:50 »
Tack för svaret!

Den är flyttad till ett stativ men låter mycket illa ändå, ungefär som en gräsklippare från tomgång till högvarv. Hörs även kraftigt inomhus och från cirka 30 meters avstånd ute.

Är du införstådd med att det är en "Twin Rotary"-kompressor? Grannen har en E9DKE-CKP med scrollprocessor. Det är inte en sån du tänker på?

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 23:01:53 »
Det är något som är väldigt fel! kolla punkten ovan med rör som ligger för nära höljet! eller så att kompressorn inte sitter lös, lossa takplåten och se när aggregatet går. jag antar att du märkt om det var fläkten!

Jag har själv en E9DKE!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 23:15:19 »
till ekis:

det har smygit sig in en ihopblandning här.
maskinen heter antingen E9DKE eller E9CKP, men definitivt inte en blandning av dessa namn.

Angående den höga ljudnivån, så kan man härleda den oftast till låg gasnivå.
Twin-rotary ger ifrån sid ett mycket högt (o)-ljud vid hög belastning om gasen har pyst ut.

Den modelltypen som heter -SPE är tystare p.g.a. sin bättre kompressorisolering, och det samma gäller för E9DKE3 (dock så står det inte dke3 på utedelen, utan endast på kartongen)

Övriga (-SPK, samt "vanlig" E9DKE) avslöjar gasläckaget mycket tidigare.

Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2006, 08:18:15 »
Tack för svaret!

Den är flyttad till ett stativ men låter mycket illa ändå, ungefär som en gräsklippare från tomgång till högvarv. Hörs även kraftigt inomhus och från cirka 30 meters avstånd ute.

Är du införstådd med att det är en "Twin Rotary"-kompressor? Grannen har en E9DKE-CKP med scrollprocessor. Det är inte en sån du tänker på?
Hej
 Det ska nog var sÃ¥ = o ljud DKE   Tyst gÃ¥ende = CKP
 Jag har tvÃ¥ nya DKE & de lÃ¥ter mycket mer än min
gammla CKP. vibbrationer hörs in har mina väggmonterade
 CKP n hörs inte in det enda man hör UTE är lite fläktljud
 Men DKE n hörs kompressorn väldigt mycket inne & ute
 Och jag tor inte att jag har för lite gas i mina har korta rör
 & har lÃ¥tit  ( illa ) frÃ¥n första start
 GÃ¥r de pÃ¥ lÃ¥g belastning är de ej sÃ¥ störande
 Vet ej om det är lika pÃ¥ Sanoy s skrollkompressorer
 eller om det bara är Panasonic s skroll som väsnas ?
m.v.h. Kjell
 
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Panasonic E9

  • Gäst
Panasonic E9
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2006, 08:55:09 »
Tack för svaret!

Den är flyttad till ett stativ men låter mycket illa ändå, ungefär som en gräsklippare från tomgång till högvarv. Hörs även kraftigt inomhus och från cirka 30 meters avstånd ute.

Är du införstådd med att det är en "Twin Rotary"-kompressor? Grannen har en E9DKE-CKP med scrollprocessor. Det är inte en sån du tänker på?
Hej
 Det ska nog var sÃ¥ = o ljud DKE   Tyst gÃ¥ende = CKP
 Jag har tvÃ¥ nya DKE & de lÃ¥ter mycket mer än min
gammla CKP. vibbrationer hörs in har mina väggmonterade
 CKP n hörs inte in det enda man hör UTE är lite fläktljud
 Men DKE n hörs kompressorn väldigt mycket inne & ute
 Och jag tor inte att jag har för lite gas i mina har korta rör
 & har lÃ¥tit  ( illa ) frÃ¥n första start
 GÃ¥r de pÃ¥ lÃ¥g belastning är de ej sÃ¥ störande
 Vet ej om det är lika pÃ¥ Sanoy s skrollkompressorer
 eller om det bara är Panasonic s skroll som väsnas ?
m.v.h. Kjell
 

CKP = Scroll, DKE = Twin rotary. Så för dig så är det Scrollen som går tyst och Twin rotaryn som väsnas. Helt enligt mina erfarenheter också. Att ta hänsyn till är även att CKP:n är äldre därmed borde den vara något mer sliten, vilket även det skapar oljud. Ändå är den tystare än dina nyare pumpar.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2006, 17:46:02 »
Oljudet som diskuteras uppfattar jag som att det är väldigt störande och på gränsen till outhärdligt! det finns inga E9DKE överhuvudtaget som "skall" låta på det viset!
eller på något vis får en att överhuvudtaget tänka på gräsklippare!

Möjligtvis soppaknas men funktionen verkar ju vara ok!
 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2006, 17:59:48 »
Oljudet som diskuteras uppfattar jag som att det är väldigt störande och på gränsen till outhärdligt! det finns inga E9DKE överhuvudtaget som "skall" låta på det viset!
eller på något vis får en att överhuvudtaget tänka på gräsklippare!

Möjligtvis soppaknas men funktionen verkar ju vara ok!
 
Mina låter inte som en gräsklippare
 Men som en över belastad pinnsvets ( när pinnen fastnat )E-12 DKE  en mÃ¥nad gammal
 min E-12 CKP  1,5 Ã¥r gammal lite fläkt ljud ( ej störande )
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad brasson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Malmö
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2006, 08:32:32 »
Min 1.5 år gamla E9 CKP tyst och fint.
Min 4 veckor gamla E9 DKE tyst och fint vid rimliga temperaturer, men när det blir kallare pÃ¥ natten (-10 till -12) börjar den väsnas lite mer. dock inte sÃ¥ det stör nÃ¥got nämnvärt. utblÃ¥set  "överröstar" utedelen.

funderar på att stoppa i lite isolering runt kompressorn för att ta lite av ljudet, mest för att skona förbipasserande nattvandrare.....


Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2006, 18:03:47 »
Svetspinneljudet är normalt och skall knappt höras 5-6 meter från utedelen, Om man moterar direkt på källarvägg eller tegelvägg med ihåliga mellanrum i stenen tycks ljudet förstärkas och kan vidaretransporteras genom väggen.
Testa att lägga svampgummi i nederkant på konsolarmarna mellan distansskruven och väggen,
gummit måste vara väldigt mjukt och hålla sig mjukt när det blir kallt ute!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2006, 18:46:54 »
Svetspinneljudet är normalt och skall knappt höras 5-6 meter från utedelen, Om man moterar direkt på källarvägg eller tegelvägg med ihåliga mellanrum i stenen tycks ljudet förstärkas och kan vidaretransporteras genom väggen.
Testa att lägga svampgummi i nederkant på konsolarmarna mellan distansskruven och väggen,
gummit måste vara väldigt mjukt och hålla sig mjukt när det blir kallt ute!
Har mina E-12 or pÃ¥ tegel vägg  DKE n hörs in
 lÃ¥ter det mindre in om man har trä vägg ?
 Har funderingar att montera en i sommarstugan
nu när de är så billiga men vibbroljuden av skräcker mig
 Det är timmer väggar i sommarstugan 5-6 tum
 Eller köpa en till E 12 a som gÃ¥r pÃ¥ tomgÃ¥ng stugan ca 40-50 m2
 m,v,h, Kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2006, 12:09:53 »
Isolerade träväggar dämpar ljudet som förs via luften effektivt men man kan ibland få sk, stomljud som sprider sig besynnerligt!
eller resonans direkt i montage väggen.
Riktiga vibrationsdämpare måste användas samt svampgummit jag nämnde.
bäst är naturligtvis fristående stativ men även att tillse så väggen bakom aggregatet är isolerad,
Om rören går direkt från utedelen rakt genom väggen kan ljud vidareföras, bäst är ett par meter löst hängande/liggande rör i kanalskenor å utsidan väggen.
Utsida sovrumsvägg skall undvikas. 
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

Utloggad burre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2006, 17:37:25 »
Hej ! Jag har en E9 DKE(postorder maskin) som gått sedan augusti på auto (en del kyla alltså) och jag tycker att utedelen går mycket tyst bara ett svagt morrande kan höras när den går för fullt.(Den går tex tystare än grannens Toshiba.) Jag har monterat den på fristående plintar som inte har kontakt med huset det tror jag har betydelse för att då kan inte små vibrationer fortplantasig i huset.Jag är mycket nöjd med maskinen som har halverat strömmen till uppvärmningen.Det är möjligtvis avfrostningen som görs lite väl ofta vid många minusgrader (var 40 minut)som kan verka lite onödigt eftersom att luften då är torr.

Utloggad Bosse-värmepumpsdo

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Hög ljudnivå på Panasonic E9DKE-SPK
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2006, 17:52:02 »
Äntligen en som håller med om att
maskien är tyst!
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 17:54:08 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!