Skrivet av: grolim
« skrivet: 10 december 2006, 17:35:04 »

Har du kollat att smutsfiltret inte är igensatt?

// Grolim
Skrivet av: magu67
« skrivet: 25 november 2006, 09:10:31 »

Hmmm,
det visar sig visst att det inte bara är när tillskottet sätter in, utan för tillfället verkar samma sak uppstå ändå, dvs varmvatten i beredaren värms (fast inget behov borde föreligga eftersom vi inte använt varmvatten), men varmt vatten går ej ut till radiatorerna.

Suck.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 november 2006, 12:28:44 »

Som sagt problemet:
* Växelventilen står bara på varmvattenberedare
* Om man stänger av systemet, så återgår växelventilen till radiator (normalläge)
* När systemet sätter igång, så går det till varmvatten beredare igen (vad jag kan se alltså när tillskottet sätter in)

Just nu funkar systemet utmärkt (10 grader ute). Växelventilen nyligen bytt, så det måste vara någon typ av reglerfel.

När tillskottet går in så ska shuntventilen som sitter på anslutningen mellan Acktank/VVB och cirkpump VB öppna. Öppnar den inte så är det fel på shunten eller på regleringen av shunten.
Skrivet av: magu67
« skrivet: 06 november 2006, 20:47:37 »

Tack för att ni försöker klura, baserat på min bristfälliga information. Man ska notera att jag har en något äldre modell med CL300 reglercentral, så jag kan inte göra så avancerade inställningar och heller inte få ut någon information.

Det där med shuntningen låter intressant, men jag tror inte jag kan ändra det.

Som sagt problemet:
* Växelventilen står bara på varmvattenberedare
* Om man stänger av systemet, så återgår växelventilen till radiator (normalläge)
* När systemet sätter igång, så går det till varmvatten beredare igen (vad jag kan se alltså när tillskottet sätter in)

Just nu funkar systemet utmärkt (10 grader ute). Växelventilen nyligen bytt, så det måste vara någon typ av reglerfel.
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 06 november 2006, 13:03:21 »

Jag tror att det fungerar så här; När tillskottet går in står växelventilerna i ett sådant läge att det varma vattnet i acktank/VVB inte går direkt till VP via termometer T9 (ingen cirkulation över värmepumpen). Det är T9 som ger larm för hög returtemperatur. Det är endast när pumpen värmer varmvattnet som växelventilerna står i läget för direkt retur över T9 (cirkulation över värmepumpen). När det varma vattnet i acktank/VVB shuntas ut måste detta gå över elementen innan det når T9. Då borde elementen vara mycket varma för ett högreturtemp larm skall utlösa. Kan det vara så att växelventilen inte slår över vid tillskott i samband med varmvatten produktion med VP? Kan det vara ett regler (rego) fel? Jag skall dock tillägga att jag långt ifrån är någon värmepumpexpert men försöker lära mig hur den fungerar.

mvh
Mikael
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 november 2006, 08:43:09 »

Hej,

Kan lyckyman och Carl förklara för mig varför ni tror detta problem beror på för kort tillskottsfördröjning och /eller för lång shuntfördröjning Sc:,h? Jag tycker det verkar som magu67 har för hög framledningstemperatur och detta leder till hög returtemp larm. Vilken framledningstemperatur har du när problemet uppstår?

mvh
Mikael

Han skriver att han inte får någon värme till radiatorerna?

Rätta mig om jag har fel:
När eltillskottet går in så övergår pannan/VP:n från att ha kört flytande kondensering via växelventil till att shunta ut vatten från acktank/VVB (där elpatron sitter). VP:n går då mot acktank/VVB och stöttar elpatronen.

Om fördröjningen av shuntregleringen är för hög så hinner vattnet i acktank/VVB bli så hög att man får larm på hög retur innan shunten öppnar och släpper på vatten till radiatorerna.

Det kan också vara så att shunten är trasig.
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 05 november 2006, 22:18:54 »

Hej,

Kan lyckyman och Carl förklara för mig varför ni tror detta problem beror på för kort tillskottsfördröjning och /eller för lång shuntfördröjning Sc:,h? Jag tycker det verkar som magu67 har för hög framledningstemperatur och detta leder till hög returtemp larm. Vilken framledningstemperatur har du när problemet uppstår?

mvh
Mikael
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 november 2006, 21:23:17 »

Eller så är fördröjningen av shuntregleringen för hög, när tillskottstimern räknat färdigt så kanske det dröjer för länge innan shunten öppnar.  :-\
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 05 november 2006, 18:25:10 »

jag tror att elpatronen eller tillskottet går in alldeles för snabbt för dig.
Man kan ställa in en nedräkningstid innan väl elpatronen går in.
Att både elpatron och kompressor går mot vv-tanken så kanske inte överföringen blir den tillräckliga utan att returtemperaturen blir för hög därav hög returtemperatur vp
Skrivet av: magu67
« skrivet: 05 november 2006, 18:16:12 »

Jag har en IVT Optima 500 från -03 (luft/vatten värmepump). Och det brukar funka hyfsat bra.

Dock har jag upplevt, ett problem som jag inte vet exakt hur/var/när det uppstår. Det verkar som att när det plötsligt blir kallare, och troligen tillskottsvärme från el sätter in, så styr pumpen så att växelventilen går på varmvattenberedare istället för radiator, dvs jag får ingen värme i elementen, men värmepumpen går igång ofta och jag får hett returvatten-larm. Jag tror inte själva växelventilen är sönder, för den har jag nyligen fått bytt av installatör, och det funkar när det är varmare ute (dvs utan tillskottsvärme).

Är det någon som har en aning om vad det kan bero på?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!