Blev tvungen att läsa på om Roth shuntar för att besvara min egen fråga från tidigare. Det är verkligen en termostat som reglerar framledningstempen (inte manuell strypning alltså): http://www.roth-nordic.se/267.htmOch här finns manualerna till dem, och äldre modeller: http://www.roth-nordic.se/74.htmSom Rickard skrev: Bypass för golvvärmen är ett rör som gör att vatten cirkulerar från golvvärmens framledning till retur ÄVEN om alla slingor skulle vara stängda pga termostaterna/rumsgivarna i rummen där slingorna ligger. Utan flöde mår cirkulationspumpen dåligt. Så eftersom du inte har bypass och om har du termostater för alla slingor, så borde du som Rickard säger koppla bort en av reglerhattarna i GV-centralen som termostaten styr (eller på annat sätt se till att termostaten är inaktiv). Rickard: Varför tycker du bypassen bör stängas (om man nu har en)? För att det går ett visst flöde genom den istället för genom slingorna även om de är helt öppna? Är detta ett (reellt) problem?
Det är bra att det inte finns någon bypass (men jag är tveksam, kan du inte bifoga en bild på hela fördelaren).Just ja: Och någon bypassledning finns inte, så det är väl bra?Ska kolla om det finns manualer som beskriver koden för accessnivån.Tack för ert engagemang
Bypassledningen gör att kallt vatten späder ut framledningen, detta gör i sin tur att man måste mata fördelaren med "onödigt" varmt vatten.